编辑: 摇摆白勺白芍 | 2019-07-04 |
3.火电机组一次调频正常动作导致偏差的;
4.当系统出现事故等紧急情况, 机组按照调令紧急调整出力 的时段;
5.机组发生非计划停运导致偏离发电计划曲线时, 纳入机组 非计划停运考核,免于发电计划曲线考核;
6.电网方式调整,机组按照调令紧急调整出力的时段;
7.火电机组发电计划曲线负荷变化率超过 AGC 调节速率的 时段;
对于火电机组: 直吹式制粉系统的汽包炉的火电机组为每分 钟机组额定有功功率的 1.5%;
带中间储仓式制粉系统的火电机 -
10 - 组为每分钟机组额定有功功率的 2.0%;
循环流化床机组和燃用 特殊煤种(如煤矸石电厂)的火电机组为每分钟机组额定有功功 率的 1.0%;
超临界定压运行直流炉机组为每分钟机组额定有功 功率的 2.0%,其他类型直流炉机组为每分钟机组额定有功功率 的1.5%;
燃气机组为每分钟机组额定有功功率的 20%;
8.新疆省调能量管理系统(EMS) 、日内滚动系统、调度管理 系统(OMS)故障,影响发电计划曲线下发、查看、考核计算时, 经省调检查确认后,对故障期间的免于考核. 第十六条 风、光功率预测.新能源场站风、光功率预测免 考核包括风、光功率预测上传率、风、光功率预测准确率和风、 光可用功率准确率三项.
(一)发生下列情况之一的,免除新能源场站风、光功率预 测上传率考核. 1.由于电网一二次设备(仅限电网公司资产设备,不含场站 及用户资产设备)检修、故障、停运,造成新能源场站风、光功 率预测数据无法上传的;
2.场站运维设备、站属资产委托运维等设备计划性检修、设 备停运,影响风、光功率预测上传省调的,应按检修规定提前三 个工作日向省调水新处提交报告备案, 并在检修工作结束后提交 检修时段的免考核申请,省调结合备案的报告予以相应免考核.
(二)发生下列情况之一的,免除新能源场站风、光功率预 测准确率考核. 1.省调 AGC 自动控制新能源场站发电出力期间, 新能源场站 -
11 - 出力受限时段内,系统自动免考核;
2.因电网一二次设备检修、故障、新能源场站一次调频、次 同步振荡、AVC 等试验要求,由省调(地调)下令退出 AGC、进 行人工控制发电出力期间的;
3.由于电网一二次设备(仅限电网公司资产设备、上级汇集 站非本企业资产设备) 非计划检修、 检修计划变更、 故障、 停运, 造成的考核;
4.新能源场站根据实际需要更换功率预测系统, 视为计划性 工作,应提前三个工作日报备省调,许可备案后的予以免除(三 年内仅免除一次更换功率预测系统期间的考核) ,免考核时长不 超过三个月;
5.因违反调度纪律、 二次安防等问题被省调采取控制措施全 场停止发电的新能源场站,停止发电后,应立即与省调相关处室 联系确定全停时段,并及时修正风、光功率预测系统参数、合理 上报后续风、光功率预测数据.省调采取控制措施全场停止发电 当日及次日和恢复当日的预测准确率予以免除.
(三)发生下列情况之一的,免除新能源场站........