编辑: 摇摆白勺白芍 | 2019-07-04 |
7 -
(一)发生下列情况之一,免除机组 AVC 投运率考核. 1.并网发电厂发电机组全停情况下的 AVC 装置退出的;
2.火电厂运行机组出力均低于额定出力的 40%;
3.省调下令 AVC 装置退出, 从AVC 退出之时至 AVC 投入期间 的;
4.AVC 主站自动化采集异常、 AVC 主站通信异常导致考核的;
5.并网发电厂 AVC 装置不具备投运条件的(如:未加装 AVC 装置、未做试验、调试、定值参数整定、主站模型参数配置等) , 免除投运率考核,不免除 AVC 管理考核;
6.省调批准的 AVC 试验,试验批准期内需要 AVC 退出;
7.并网发电厂 AVC 装置每年仅允许一次因装置消缺的免考 核,免考核时长不超过
7 天;
8.并网发电厂 AVC 装置每年仅允许一次因设备技术改造升 级的免考核,免考核时长不超过
7 天;
9.并网发电厂 AVC 装置每月仅允许异常退出一次, 免考核时 长不超过
12 小时.
(二) 发生下列情况之一的, 免除机组 AVC 调节合格率考核. 1.由于厂用电电压高低限、无功高低限、低励限制造成的全 厂所有机组的 AVC 上闭锁或下闭锁导致的无法向上调压或无法 向下调压造成的调节不到位的;
2.AVC 主站自动化采集异常、AVC 主站通信异常等造成 AVC 闭锁的;
3.并网发电厂 AVC 装置每年仅允许一次因设备技术改造升 -
8 - 级的,免考核时长不超过
7 天;
4.由于特殊分列运行方式的并网发电厂,需要多电厂间 AVC 子站协调或主站策略优化才能解决的, 在AVC 主站及子站策略优 化前的时间段内免除考核. 第十三条 一次调频管理.发生下列情况之一的,免除并网 发电厂该时段内一次调频考核. 1.并网发电厂发电机组 AGC、一次调频同时动作的;
2.并网火电机组出力低于额定容量 40%时段的;
3.省调批准的一次调频试验或其它试验影响机组一次调频 正常运行,需要一次调频功能退出的,试验批准期内的予以免考 核. 第十四条 调峰管理.发生下列情况之一,免除全部或部分 并网发电厂调峰考核. 1.按照省调计划安排启停的机组, 免除当日至下一个工作日 的调峰考核;
2.因省调发电能力申报主站系统异常, 造成省调侧发电厂机 组调峰能力数据错误的,数据错误时段可免除;
3.因调峰能力计算时段,调峰基准发生变化的(每月每个发 电机组只能有一个调峰基准,在纯凝期、供暖初期、中期前后基 准会发生变化.在对上月调峰能力计算完成后,才会对当月调峰 基准进行调整) ;
4.供暖期期间 (供暖期时段为
10 月15 日至次年
4 月15 日) , 并网发电厂火电机组中仅有部分机组供暖或虽全部机组供暖但 -
9 - 机组间供暖所带电出力有差别的, 在月内发生机组倒换供热方式 造成供暖机组调峰基准变化,已提前向省调报备,且全厂调峰能 力不变的, 或供热机组出现事故停运、 跳闸导致供热方式变化的, 本月相关时段免考核;
5.因提前供暖等特殊原因造成实际发电能力与调峰机组不 符的,可全部或部分免除考核;
6.经调度部门批准的停备、检修机组,因电厂人员误判未勾 选相应机组状态但不影响电网安全的. 第十五条 发电计划管理.发生下列情况之一的,免除发电 厂机组该时段发电计划考核. 1.火电机组投入 AGC 功能参与电网频率和联络线调整期间 的;
2.火电机组启停过程中的;