编辑: hyszqmzc | 2019-07-09 |
1、 安装与拆卸 1.1. 安装 ? 对准好下图所示的模块的缺口处;
? 将IO 模块沿箭头方向推入 DIN 卡销,将模块放置在 DIN 导轨上;
? 连接电源及信号电缆;
图1-1 对准模块的缺口处 图1-2 将模块安装到导轨上 1.2. 拆卸方式 ? 首先应拆除本模块的所有的信号电缆或电源电缆;
? 按箭头方向拉卡销(下图中的黄色部件);
? 将模块取下. 图1-3 将模块从导轨上拆卸 如果遇到有模块难以安装的情况,切勿使用蛮力进行安装,以免损坏当前的模块或其他模块;
应当将 模块从导轨上拆卸,检查模块是否存在某些异常(比如异物堵塞等),确认没有问题后,再进行插拔.
2、 接线说明 本文举例说明拓扑结构为 FR8210-FR1108-FR2118-FR3004-FR4004 的IO 模块系统的使用说明. 2.1. 端子接线 FR 系列 IO 模块的接线端子采用了免螺丝设计,安装/拆卸时仅需一把一字型的螺丝刀(推荐使用一字螺丝刀的 型号为
2 * 75mm)即可. 推荐使用 14AMG 的线,在接线过程中,先将导线剥去一定长度,再用一子型螺丝刀垂直插入端子上的孔内, 向下撬动,另一只手将剥去外皮的导线插入已开启的圆形孔内,之后拔出一子型螺丝刀,导线会自动被簧片压紧. 注意不要将电源的正负极接反,否则有可能会导致模块无法工作、工作异常,甚至会导致模块损毁. 2.2. 电源接线 ? 如下图所示,使用一块 220V-24V 的电源模块(最好是双路输出的),将电源线接好: 图2-1 连接 FR8210 的系统电源 2.3. 系统公共端电源接线 ? 如下图
2 所示,再将系统的公共端电源接好: 注意: 适配器的系统与现场测电压是通过总站和总线电源模块提供的. 适配器现场测组件是没有内部过电流保护, 因此,对于这类的组件电源,必须在外部添加适当的过电 流保护器件来实现过流生产,例如通过外加 5A 的保险丝. 2.4. 模块现场侧接线 ? 将各个模块现场侧的线接好,如下图
3 所示:注意,FR1108 和FR2118 的设备的公共端要与电源的公共端接在 一起;
FR3004 和FR4004 没有现场侧电源的公共端.具体见用户手册的介绍. 图2-3 连接各个 IO 模块的外设 ? 注意,上图是假设各个 IO 模块所连接的外设为:FR1108 外接开关;
FR2118 输出驱动的负载为
3 个LED;
FR3004 外接一颗电池,用于检测电池的电压;
FR4004 驱动一个电阻. 2.5. 系统与 PLC 接线 ? 将S7-1200 PLC 与FR8210 的PROFINET 网口接好 图2-4 连接 FR8210 和PLC 之间的 PROFINET 网线
3、 软件组态说明 3.1. 博途软件安装 ? 在西门子官网搜索博途软件下载安装,(博途软件安装包版本 Totally Integrated Automation Portal 版本 V13 SP1, STEP7Professional 版本 V13 SP1,WinCC Basic 版本 V13SP1). 3.2. 博途软件使用 ? 创建新项目 打开 TIA Portal V13 软件,选择"创建新项目",选择创建项目的名称和路径,单击创建. ? 新建设备 图3-1 打开软件 选择设备与网络,单击添加设备,选择 PLC 型号(我们公司使用的 PLC 型号是 S7-1200 6ES7212-1BE40-OXBO), 单击添加. ? 添加 GSDML 文件 图3-2 添加设备 在新建的项目中选择"选项"――"管理通用站描述文件(GSD)". 图3-3-1 添加 GSDML 在弹出的管理通用站描述文件对话框中,单击源路径右侧的 ,选择GSDML 存放的路径,选中对应的 GSDML 文件后,选择安装. 图3-3-2 添加 GSDML ? 添加 FR8210 适配器 在新建的项目中选择网络视图,单击其他现场设备,选择 ProfinetIO,选择 IO,选择 HDC SmartLinkIO 8210,双击FR8210,添加设备. 图3-4 添加 FR8210 ? 连接 PLC 和FR8210 选择网络视图,然后单击网络视图中的 FR8210 上的未分配,选择 PLC-1.PROFINET 接口. 图3-5 连接 PLC 与FR8210 ? 添加模块 PLC 和FR8210 连接后,选中 FR8210,选择设备视图,然后点击硬件目录,在目录下 FR8210 后接的模块(如拓 扑为 FR8210-FR1108-FR2118,在目录下找到模块 FR