编辑: hyszqmzc | 2019-07-09 |
1108、FR2118,然后双击,在设备概况中即可看到添加的模 块). 图3-6 添加 IO ? 下载 添加模块之后,点击下载图标 下载设备,下载时选择接口类型如下图,然后点击开始搜索,搜索成功后点 击下载. 图3-7-1 搜索设备 ? 组态成功 图3-7-2 下载设备 下载成功后,重新上下电,适配器 FR8210 的SYS 灯以 1HZ 闪烁,RUN 灯常亮,SF、BF 灯灭. ? 在线模式 组态成功后,适配器指示灯正常后,单击在线模式按钮 ,转至在线 ? 监视 图3-8 转至在线模式 单击左侧的监控与强制表的下拉菜单,双击强制表,在弹出的强制表中单击全部监视按钮 ,然后在地址栏输 入地址,在强制值栏下输入要强制的值.以拓扑 FR8210-FR1108-FR2118 为例,在设备概况中可以看到FR2108 对应的地址为 1,在地址栏输入地址%QB1,对应的值输入值 FF,然后选中,单击强制按钮 ,对应的 FR2108 各个通道灯亮. 图3-9 监视 %QB 和%QW 表示输出,其中%QB占一个字节,%QW占两个字节;
%IB和%IW 表示输入,其中%IB占一个字节,%IW 占两个字节. ? 注:若适配器 FR8210 是第一次使用,需要操作分配名称,操作如下:
4、 FR8210 指示灯说明 ProfiNet 适配器模块的指示灯位于模块的前面板上,如图 4-1 ProfiNet 适配器模块指示灯所示: 图4-1 ProfiNet 适配器模块指示灯 4.1. 指示灯含义 编号 指示灯 说明 颜色 状态 含义
1 PWR 系统电源 指示灯 绿色 亮 电源正常 灭 系统电源未接或电源故障
2 SYS 系统指示 灯 绿色 以1Hz 的频率闪烁 扫描正常 以3-5Hz 的频率闪 烁 扫描从站时,部分或全部从站 丢失
3 RUN 运行指示 灯 绿色 亮 从站处于运行状态 灭 从站未运行
4 SF 红色 亮ProfiNet 诊断存在 灭 没有 ProfiNet 诊断
5 BF 红色 亮 没有可用的链接状态 闪烁 链接状态好;
没有通信链接 PROFINET IO-Controller 灭ProfiNet IO-Controller 有一 个活跃 的沟通链接到这 个ProfiNet IO 设备 表4-1ProfiNet 适配器模块的指示灯说明 注: