2 常开触点
10 电源输入 使用端子为设备供电.电压选择范围在 DC10~30V 之间即可
11 电源接口 接直流 10~30V 电源, 我司提供的电源适配器即可
12 显示屏幕 显示当前调试信息 2.2 遥控器使用说明 RS-XZJ-200 系列机房环境监控主机变送器使用说明 V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
7 按键类型 说明 应用
1 返回键 当前页面按下返回键可返回至上 一层界面
2 确认键 选定当前选择的信息,进入此信 息界面
3 上移键 增加当前数值或者向上移动光标
4 右位移 输入数值界面,光标向右移动
5 下移键 减少当前数值或者向下移动光标
6 保存键 保存当前数值
7 清除键 清除当前输入数值并返回上一层
8 左位移 输入数值界面,光标向左移动 2.3 设备安装尺寸说明 RS-XZJ-200 系列机房环境监控主机变送器使用说明 V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
8 遥控器尺寸图: 2.4 接线说明 设备上电之前要做如下工作: 1)把GSM 天线插好 2)把手机卡插好 3)如需要先进行配置,则也把网线插好,另一端接入电脑或者其他网络设备即可 RS-XZJ-200 系列机房环境监控主机变送器使用说明 V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
9 3. 设备操作说明 3.1 设备菜单说明 设备上电后会自动轮显所有打开的通道信息与主页面.主界面显示设备名称、型号及当 前时间,通道页面显示节点信息.按确认键即可进入主菜单,进行参数设置等. 设备在轮显页面下,按 左位移键 或者 右位移键 ,可以直接查看当前通道显 示信息,按 返回键 即可返回主页面.轮显页面下,按 确认 按键,设备即可进入菜 单界面 .所有密码默认
0000 系统菜单如下: 1. 实时数据查看1.ModBus 数据查看 查看
485 设备的原始数据 2.机载数据查看 可查看交直流电压 可查看水浸状态 可查看
4 路开关量输入状态 3.继电器状态查看 看查看
8 路继电器状态(包括:当前继 电器状态,继电器工作模式、若为定时 控制,则下次启动时间). 2. 基础参数设置1. 终端地址设置
8 位设备唯一终端地址,作为设备接入 平台的唯一标识,无法更改. 2.无线睡眠时间 (此处无效) 3. MODBUS 从地址 若主机通过
485 口上传数据,可代理
32 个测点进行上传.比如 MODBUS 从地 址为 1,则设备从地址 1~地址
32 均会 应答. 4.水浸参数设置 设置水浸报警阀值 范围(500-2000) 默认:500 5.存储数据上传 设置存储数据上传模式 服务器问询:服务器主动召回已存储数 据,若不召回则不会上传;
(默认) 主动上传:当设备和服务器建立连接 时,主动上传已存储数据(断网续传请 选择此模式) RS-XZJ-200 系列机房环境监控主机变送器使用说明 V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
10 基础参数设置基础参数设置基础参数设置基础参6.正常记录间隔 主机是内置存储功能的,此参数为主机 通道的数据在正常情况下(不超限)的 记录间隔,单位为分钟 默认值:30 分钟 范围:1~65535 分钟 7.告警记录间隔 主机通道的数据在正报警情况下(超限)的记录间隔,单位为分钟 默认值:2 分钟 范围:1~65535 分钟 8. 数据存储模式 此通道数据记录的存储模式 1:禁止存储(不对数据进行存储) 2:开启存储(无论设备是否与监控平 台连接,设备一直对数据进行存储) 3:自动存储(当设备与监控平台正常 连接时不对数据进行存储;