编辑: 南门路口 | 2019-07-10 |
当监控平台 关机或者设备掉线时才会对数据进行存 储)(默认此模式,推荐使用此模式)
9 .清除存储数据 清除设备里面已经存储的数据 10.液晶背光设置 设置屏幕点亮时间,单位秒.若设置为 0,则屏幕长亮. 默认:300 秒 范围:0-9999 11.基站定位设置 开启或者关闭手机卡基站定位功能(默 认开启)
12 .485 口通信规约 规约类型 标准 ModBus 规约:主机用作从站时的 标准 modbus 规约.(默认此模式) LED 屏通信规约:设置在此规约类型 下,主机RS485AB 端子可用来连接LED 显示屏;
RS-ModBus 规约:主机用作从站时的 modbus 规约,我司通讯规约一致;
RS-XZJ-200 系列机房环境监控主机变送器使用说明 V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
11 数设置13. 清除雨量数据 清除机载数据里面的雨量数据
14 .操作密码设置 修改操作密码,默认
0000 15. 离线短信设置 开启或关闭主机管理的
485 设备离线短 信报警功能 16.
485 容错次数
485 设备和主机通讯断开后,主机的重 试次数 默认:3 17.
485 从站波特率 设置主机
485 从站口的波特率 2400/4800/9600 默认:4800
18 .无线测点类型 (此处无效) 3. 通道参数设置1.启用通道数量 是指所接测点数量,比如主机管理
3 个 温湿度测点,启用通道数必须设为 3.
2 通道
1 参数 …… 通道
32 参数 1. 通道数据来源 指此通道的数据 来源,可以是无 线测点数据,也可以是交流电压、直流电压或 者其他的数据来 源. 2. 模拟量
1 上限 本通道模拟量1本地报警、自动 控制和短信报警 的上限值
3 .模拟量
1 下限 本通道模拟量1本地报警、自动 控制和短信报警 的下限值
4 .模拟量
1 回差 当模拟量
1 关联 继电器做自动控 制时,此参数为 控制回差.
5 .模拟量
2 上限 本通道模拟量2RS-XZJ-200 系列机房环境监控主机变送器使用说明 V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
12 通道参数设置本地报警、自动 控制和短信报警 的上限值
6 .模拟量
2 下限 本通道模拟量2本地报警、自动 控制和短信报警 的下限值........