编辑: 南门路口 | 2019-07-10 |
8 位地址,易于管理识别,搭配我司提供的多种软件平台. ? 支持云平台远程管理 ? 宽范围供电电压,直流 DC 10~30V RS-XZJ-200 系列机房环境监控主机变送器使用说明 V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
4 1.2 技术参数 参数名称 范围或接口 说明 通信接口 RJ45 网口 通过网口方式上传数据 GSM 短信 支持短信报警(功能选配) RS-485 从站接口 通过 RS-485 上传数据(可选择规 约) LED 屏显示接口 支持最大点阵数 1024*256 的单色 LED 显示屏(可选择规约)
1 路直流电压 采集 采集量程 0-100V 采集精度±0.1V,输入阻抗≥100K 监控主机可设置转换系数
1 路水浸检测 信号 可进行漏水检测 标配漏水电极,用户也可选漏水 绳,最长可达
30 米4路开关量信 号输入 可检测干接点通断状态 外接无源干接点,响应时间≤0.2S
2 路继电器输 出 继电器干接点输出 继电器容量:250VAC/30VDC 5A 本继电器可关联到任意通道的上下 限,用作报警或自动控制.
1 路翻斗式雨 量计脉冲信号 输入 采集磁开关脉冲信号进行雨量计 量 默认脉冲当量:0.5mm 可上传瞬时雨量(最近一分钟)、 当前雨量(本日 00:00 至当前)、 昨日雨量(昨日 00:00-24:00)及永 久累计雨量值. (默认采用第四路开关量作为雨量 计输入) 数据上传间隔 1S~10000S 数据上传间隔 1S~10000S 可设 内置存储容量
52 万条 内置存储,最多可存储
52 万条 主从 RS485 接口通信距离 ≥2000 米 采用 0.5 平方的 RVV 线缆最远通信 距离可达
2000 米. 供电范围 DC 10~30V 直流宽电压供电. 1.3 产品选型 RS-XZJ-200-Y 为机房环境监控机房主机基本型号,可选配 GPRS 功能. RS-XZJ-200 系列机房环境监控主机变送器使用说明 V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
5 RS- 公司代号 XZJ- 小主机 200-
200 系列(机房主机) Y- 有线接收型 空 不带 GPRS 上传及短信报警功能 G 带GPRS 上传功能(短信功能选配,默认带短信 功能) 4G 带4G 上传功能(短信功能选配) 2. 设备安装说明 2.1 接口定义 标号 名称 说明
1 SIM 卡插口 SIM 卡槽,可插入中国移动或中国联通 的手机卡(暂不支持中国电信)
2 GPRS/GSM 天线插口 接我司提供的 GPRS 天线
3 RJ45 网口 通过网线连接电脑或路由器等网络设 备,进行参数配置和数据上传
4 CN-M 接口 此接口为从 RS485 接口,可接入我司 所有的 RS485 型的变送器.同时此接 口还输出
1 路电源,可同时给
485 型变 送器供电,方便现场布线.
5 485 数据接口/LED 屏通信接口 通过 RS485 总线接我司 RS-RJ-K 平台 /LED 屏通信接口,外接 LED 屏通信 A 线和 B 线(可在主机上设置通信规 RS-XZJ-200 系列机房环境监控主机变送器使用说明 V1.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
6 约)
6 水浸检测端 S
1、S2 可接我司漏水电极,线缆到电 极最长
30 米,用此来检测点式漏水;
外接专用漏水绳,最长
30 米,可用来 检测线式漏水.
7 开关量输入检测接口 YX1 开关量输入
1 4 路开关量输入需外接无源干接点.采 集外部
4 路开关量. YX2 开关量输入
2 YX3 开关量输入
3 YX4 开关量输入
4 COM 开关量输入公 共端
8 AC DC 电压 检测 ACL、ACN 可接入市电进行市电电压 检测,输入范围:AC 0V~280V DC+、DC-端子可接入一路 0~100V 直 流电压
9 NO1/COM1:继电器
1 常开触点 监控主机带有两路继电器常开点输出. NO2/COM2:继电器