编辑: hys520855 | 2019-07-11 |
8)
一、概述 ? 本产品适用于温度、 压力、 液位、 湿度等物理量的测量及控制;
?
30 段可编程序,两种输出限幅模式;
? 采用人工智能模糊 PID 调节,自整定控制参数;
? 具备上、下限及正、负偏差报警功能;
? 支持 RS485/RS232 通信和 Modbus 协议以及打印等;
? 采用模块化结构,便于维护和功能升级;
? 宽范围开关电源,适用全球任何地区;
二、主要技术指标 ? 测量输入:万能输入,详见表
4 ? 控制输出:输出采用模块化,型号及功能见表
1 表1型号 功能说明L1 mA 电流调节输出.0~10mA/2.2KΩ、4~20mA/1kΩ L21 0.2 级mA 自隔离变送电流输出.负载能力同上 J1 继电器开关输出,常开+常闭.触点容量:8A/220V J3 可控硅无触点过零开关输出.常开型,1A/600V.适用于交 流负载 J4 可控硅无触点过零开关输出.常闭型,1A/600V.适用于交 流负载 J5 小型继电器开关输出,常开+常闭.触点容量:2A/220V J6 两路继电器开关输出模块,常开* 2.触点容量:5A/220V K 固态继电器(SSR)触发输出.12V~15V/45mA K1 单路可控硅过零触发输出. K2 两路可控硅过零触发输出. K4 单路可控硅周波过零触发输出 K5 两路可控硅周波过零触发输出 K6 三路可控硅周波过零触发输出 C1 单路可控硅移相触发输出 C2 脉冲变压器触发型单路可控硅移相触发输出 C3 三相三线制移相触发输出, 主回路采用反并联可控硅 C4 三相四线制可控硅移相触发输出 C5 三相三线制可控硅移相触发输出, 主回路采用双向可控硅 C7 脉冲变压器触发型三相三线制移相触发, 主回路采用反并联可控硅 C8 三相六路全控型移相触发输出, 主回路采用反并联可控硅 V0 馈电输出(传感器电源) .5V/50mA V1 馈电输出(传感器电源) .12V/50mA V2 馈电输出(传感器电源) .24V/50mA R RS232 串行通讯接口.通讯距离≤15m P RS232 串行打印接口,驱动微型打印机 S RS485 串行通讯接口.通讯距离≤1km S1 RS485 串行通讯接口.自隔离,通讯距离≤1km W2 外部运行控制接口 D 数据接口模块.与BT 记录仪构成数据记录系统 ? 显示:双四位高亮 LED 显示;
? 测量准确度:0.2%F.S;
? 停电数据保存时间:10 年;
? 工作环境: 温度-20~+65℃ 湿度6) ,避免接 触器动作过于频繁.在可控硅移相触发输出时,为了使控制 连续平稳,也要适当加大该参数值(>
6) .如果仪表主输出 采用位式调节(Cont=0) ,请将此参数值设置为 0. 该参数兼有自整定结果判定功能:如果自整定结束后该参数 被自动修改,表明自整定失败,需要查明原因.也可以修改 Crt 参数或给定值后再重新启动自整定. 0-100 InP 输入选择参数.0:K 分度热电偶-140~+1300℃ 1:S 分度热电偶 0~+1700℃;
2:WRe325 0~2300℃;
3:T 分度热电偶-200~+350℃;
4:E 热电偶 0~1000℃;
5:J 热电偶 0~+1000℃;
6:B 热电偶 0~+1800℃;
7:N 热电偶 0~+1300℃;
20:Cu50 铜电阻-50~+150℃;
21:Pt100 热电阻-200~+600℃;
27:0-400Ω 线性电阻;
28:0~20mV;
29:0~100mV;
30:0~60mV;
31:0~1V(加100Ω 精密电阻可转换为 0~10mA 输入) ;
32:0.2~1V(加50Ω 精密电阻可转换为 4~20mA 输入) ;
33:1~5V(加250Ω 精密电阻可转换为 4~20mA 输入) ;
34:0~5V(加500Ω 精密电阻可转换为 0~10mA 输入) ;
35:-20mV~+20mV;
36:-100mV~+100mV;
0-37 dP 小数点位选择参数(分辩率) . dP 参数在热电偶、热电阻输入时有效数值范围为 0-1. 如果设定为