编辑: hys520855 | 2019-07-11 |
X2=1,下限报警从 ALM2 位置输出;
X3=0,正偏差报警从ALM1 位置输出;
X3=1,正偏差报警从ALM2 位置输出;
X4=0,负偏差报警从ALM1 位置输出;
X4=1,负偏差报警从ALM2 位置输出;
X5=0,报警时下显示窗闪烁显示报警符号 X5=1,报警时不闪烁显示报警符号 0~31 Func 功能配置参数 Func=X1* 1+X2*2+X3* 4+X4*16+X5* 32+X6* 64+X7*
128 X1=0:仪表主输出为反作用调节(仪表的测量输入和调节输 出趋势相反,如加热系统等);
X1=1:仪表主输出为正作用调节(仪表的测量输入和调节输 出趋势相同,如制冷系统等);
X2=0:仪表上电时如果存在报警,正常报警输出;
X2=1:仪表上电时,如果前项 X1=0 则免除下限和负偏差报 警.如果 X1=1 则免除上限和正偏差报警.但在运行 过程中正常报警输出;
X3=0:辅助输出
3 为通信模式,不允许外接按钮操作;
X3=1:辅助输出
3 为变送或外控模式,允许外接按钮操作;
X4=0:光柱显示输出值,仅119P 增强型具备;
X4=1:光柱显示测量值,仅119P 增强型具备;
X5=0: 光柱按绝对百分值方式显示输出值, 仅119P 增强型;
X5=1: 光柱按相对百分值方式显示输出值, 仅119P 增强型;
X6=0:调节输出采用设定值限幅,仅119P 增强型具备;
X6=1:调节输出采用分段限幅,仅119P 增强型具备;
X7=0:测量值变送,仅119P 增强型且 X3=1 有效;
X7=1:设定值变送,仅119P 增强型且 X3=1 有效;
0~247 Add 通信地址/变送下限/打印设置参数 仪表使用串行口与计算机通讯时,必须分配一个地址号, 以便计算机寻址.特别注意:在采用 RS485 接口多机通讯时, 各仪表不允许使用相同的地址号;
仪表辅助输出3用于电流变送时,该参数用于确定输出 下限值.数值单位为 0.1mA. 例如: 当前一个参数 Func 中的 X3=1 时, 辅助输出
3 用于电 流变送,若此时 Add=40,那么 40* 0.1=4mA,即变送输出 下限为 4mA 对于BT119P 型, 如果Add 的值设置为负数为打印模式, 数值表示打印间隔,单位:分钟;
打印格式:[段号 段累计 时间 测量值],握手方式为标志. 0-100 bAud 对于 BT119 型为波特率兼变送上限参数(采用 BtBus 协议) 仪表与计算机通讯时,必须设定一致的波特率, 有效数 值:
1200、
2400、
4800、9000(即9600) . 仪表辅助输出
3 用于电流变送时,该参数用于确定输出 电流上限值.数值单位为 0.1mA. 例如: 当前一个参数 Func 中的 X3=1 时, 辅助输出
3 用于电 流变送,若此时 bAud=200,200*0.1=20mA,即变送输出 上限为 20mA. 对于 BT119P 型为波特率、停止位兼上上限报警设定值 采用 ModBus 协议. 波特率、 数据位、 停止位对应关系如下;
0:4800,8,2;
3:4800,8,1;
1:9600,8,2;
4:9600,8,1;
2:19200,8,2;
5:19200,8,1;
用于报警
3 时,该参数设定上上限报警值. 0~9600 dr 二阶数字滤波参数 dr 参数对测量值起平滑滤波作用.该参数值越大,仪表示 值越稳定,但响应速度越慢,在一些要求响应快的场合(如压力 控制),取值不宜过大.另外, 进行计量检定时应取消数字滤波. 参数值为
0 时取消数字滤波. 0-15 opt 运行模式选择. 0:停电重新来电后程序转向指定段,用户可在该指定段编 0~7 制处理程序,如转向某段继续运行或输出一个继电器报 警信号等.该指定段出厂时定义为最后两段(
29、30);
1: 停电重新来电后, 如果偏差在允许范围内 (由PE-H、 PE-L 参数确定) , 则程序在中断处继续运行, 否则转向指定段;