编辑: hys520855 | 2019-07-11 |
2、3 与1等效. 0:显示格式**** , 分辩率为 1℃ 1:显示格式***.*,分辩率为 0.1℃ 该参数在线性信号输入时,如0-10mA、4-20mA、0-20mV、 0-100mV、0-1V、0-5V、1-5V 等,有效数值范围为 0-3. 0:显示格式****,分辩率为 1;
1:显示格式***.*,分辩率为 0.1;
2:显示格式**.**,分辩率为 0.01;
3:显示格式*.***,分辩率为 0.001 0~3 F.S-L 量程(坐标)下限参数 在线性输入时,用于标定量程下限.在热电偶、热电阻 等非线性输入时,对量程不起作用,但在需要将温度值变送 输出时,可用于确定变送的温度下限. 使用 BTDCS3000 软件时,该参数兼实时曲线纵坐标下限 设定. -1999~9999 F.S-H 量程(坐标)上限参数 在线性输入时,用于标定量程上限.在热电偶、热电阻 等非线性输入时,对量程不起作用,但在需要将温度值变送 输出时,可用于确定变送的温度上限. 使用 BTDCS3000 软件时,该参数兼实时曲线纵坐标上限 设定. -1999~9999 Cor 测量值平移修正参数 仪表显示值=实际测量值+Cor 值. 例如: 如果 Cor=0 时,测量值=1000,那么,当Cor=10 时,仪表 显示 1010. Cor 参数一般用于线性输入或热电阻输入时校正零点. 出 厂时 Cor=0,由于仪表具有优异的稳定性,正常情况下一般 不要随意设定该参数,以避免可能引入的人为的误差 -199~2000 当前段总时间 当前段已运行时间 当前段号. 修改该值可 选择起始段 点SET 键点SET 键点SET 键继续 点SET 键点SET 键继续 SET SET SET
3 out 主输出类型选择参数 0:SSR(触发固态继电器) 、继电器开关量、可控硅过零触发;
1: a) 0~10mA 线性电流调节(或变送)输出.如果仪表工 作在 B T
1 17方式(前文参数 Cont=0) , 此电流为变送输出. b) 自定义线性电流输出;
c) 单、三相可控硅移相触发或周波过零触发输出. 2:辅助输出
1 用于可控硅过零触发;
此方式下,辅助输出
1 位置(ALM1)不能再作为报警使用;
4:4~20mA 线性电流调节输出(outL=0,outH=100 .百分比 制). 0~4 outL 主输出下限参数 A) 时间比例调节模式下,用于确定调节输出的最小值(百 分数) . 有效数值范围 0~100. 不可大于
100 或outH 值;
B) 线性电流调节(或变送)输出时,用于确定调节(或变 送)输出的最小值;
当out=1,数值单位为 0.1mA,即 参数值 * 0.1=实际输出电流最小值.有效数值范围 0~220,不可大于 outH 的值;
例: outL=40,则电流输出最小值为 40*0.1=4mA;
如果仪表控制方式参数 Cont=0,输出类型参数 out=1, 则outL 参数定义的是变送输出最小值. C)可控硅移相或周波触发时,有效数值范围 0~100.用于 确定功率下限. 0~220 outH 主输出上限参数 A) 时间比例调节模式下,用于确定调节输出的最大值(百 分数) . 有效数值范围 0~100. 不可大于
100 或小于 outL 值;
B) 线性电流调节(或变送)输出时,用于确定调节(或变 送)输出的最大值;
当out=1,数值单位为 0.1mA,即 参数值 * 0.1=实际输出电流最大值.有效数值范围 0~220,不可小于 outL 的值;
例: outH=200, 则电流输出最大值为 200* 0.1=20mA;
如果仪表控制方式参数 Cont=0,输出类型参数 out=1, 则outH 参数定义的是变送输出最大值. C)可控硅移相或周波触发时,有效数值范围 0~100.用于 确定功率上限. 0~220 SEAL 报警选择参数 SEAL=X1*1+X2* 2+X3*4+X4* 8+X5*16 式中: X1=0,上限报警从 ALM1 位置输出;
X1=1,上限报警从 ALM2 位置输出;
X2=0,下限报警从 ALM1 位置输出;