编辑: bingyan8 | 2019-07-11 |
1 表2调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点.2 表3验收执行标准.8 表4工程概况.9 表5环境影响评价回顾.16 表6环境保护措施执行情况.21 表7电磁环境、声环境监测(附监测点位图)27 表8环境影响调查.34 表9环境管理及监测计划.42 表10 竣工环保验收调查结论及建议.44 南平 110kV 南林变电站二期扩建工程竣工环境保护验收调查表
1 表1工程总体情况 工程名称 南平 110kV 南林变电站二期扩建工程 建设单位 国网福建省电力有限公司南平供电公司 法人代表 熊** 联系人 邓* 通讯地址 国网福建省电力有限公司南平供电公司 联系电话 0599-88****7 邮编
353000 建设地点 福建省南平市武夷新区南林开发区 工程性质 新建 扩建 技改 行业类别 D4420 电力供应 环境影响报告表名称 南平 110kV 南林变电站二期扩建工程 环境影响评价单位 江苏智圆行方环保工程有限公司 初步设计单位 南平闽延电力勘察设计有限公司 环境影响评价审批部门 福建省南平市环境保护 局武夷新区分局 文号 / 时间 2016.02.01 工程核准部门 南平市发展和改革 委员会 文号 南发改审批 〔2016〕82 号 时间 2016.09.07 初步设计审批部门 国网福建省电力 有限公司 文号 闽电建设 〔2016〕871 号 时间 2016.12.19 环境保护设施设计单位 南平闽延电力勘察设计有限公司 环境保护设施施工单位 福建省南平闽延电力建设有限公司 环境保护设施监测单位 福建省电力环境监测研究中心站 投资总概算(万元) ** 环境保护投资 (万元) ** 环保投 资占总 投资比 例** 实际总概算(万元) ** 环境保护投资 (万元) ** ** 环评主体工程规模 新建容量 1*50MVA 主 变压器, 10kV 出线
5 回, (4.8+3.6)Mvar 无功补 偿装置
1 套,15m3 事故 油池
1 座. 工程开工日期
2017 年8月20 日 实际主体工程规模 本期建设 50MVA 变压 器1台, 10kV 出线
2 回,
1 组3.6Mvar 和1组4.8Mvar 并联电容器. 投入运行日期
2018 年6月11 日注:一期工程已建事故油池 30m3 ,满足本期工程需求,且通过集油管道与
2 号主变集 油坑相连;
二期工程环评阶段计划建设 15m3 事故油池一座,可研复审收口阶段删除 15m3 事故油池,初步设计文件删除 15m3 事故油池,详见附件 11. 南平 110kV 南林变电站二期扩建工程竣工环境保护验收调查表
2 表2调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 调查 范围 本工程验收调查的范围原则上与环境影响评价文件的评价范围一 致. 表2-1 本工程调查范围一览表 项目名称 调查因子 环评阶段评价范围 本次验收调查范围 变电站 工频电场、工频磁场 变电站围墙外 30m 范围内区域 变电站围墙外 30m 范围内区域 噪声 变电站围墙外 50m 范围内区域 变电站围墙外 50m 范围内区域 生态环境 变电站围墙外 500m 范围内区域 变电站围墙外 500m 范围内区域 环境监 测因子 根据环境影响评价文件及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》 (HJ705-2014)确定本工程竣工环境保护验收的环境监测 因子.具体见表 2-2. 表2-2 本工程竣工环境保护验收主要环境监测因子汇总表 调查对象 环境监测因子 监测指标 变电站 工频电场 工频电场强度 工频磁场 工频磁感应强度 噪声 昼间、夜间等效声级,Leq 南平 110kV 南林变电站二期扩建工程竣工环境保护验收调查表