(7)工程施工期和运行期实际存在的及公众反映强烈的环境就问 题;
(8)工程环境保护投资落实情况. 南平 110kV 南林变电站二期扩建工程竣工环境保护验收调查表
8 表3验收执行标准 电磁环 境标准 本次竣工环保验收调查根据本工程环境影响评价所采用的标准及 其批复文件确认的标准,确定本次验收采用的标准.详见表 3-1. 表3-1 电磁环境标准一览表 污染物名称 标准名称 标准编号及级 别 标准值 适用范围 电磁 环境 工频电场 电磁环境 控制限值 GB8702-2014 4kV/m 项目调查 范围内 工频磁场 电磁环境 控制限值 GB8702-2014 100μT 项目调查 范围内 声环境 标准 本次竣工环保验收调查根据本工程环评阶段采用的声环境评价标 准及验收调查实际情况,确定本次验收采用的标准.具体见表 3-2. 表3-2 声环境标准一览表 污染物名称 标准名称 标准编号及级 别 标准值 适用范围 环境 质量 标准 噪声 声环境质量 标准 GB3096-2008
2 类 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) 变电站声环境 调查范围内 排放 标准 工业企业厂 界环境噪声 排放标准 GB12348-2008
3 类 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) 变电站厂界 南平 110kV 南林变电站二期扩建工程竣工环境保护验收调查表
9 表4工程概况 项目 名称 南平 110kV 南林变电站二期扩建工程 工程地 理位置 南平 110kV 南林变电站位于南平市武夷新区南林开发区西南侧, 变 电站站址东南侧为福建**药业有限公司, 南侧、 西侧和北侧均为空地. 通过验收现场踏勘, 南平 110kV 南林变电站实际建设地理位置与环 评报告提出的地理位置一致. 本工程地理位置示意图见图 4-1. 南平 110kV 南林变电站二期扩建工程竣工环境保护验收调查表
10 图4-1 本工程地理位置示意图 南平 110kV 南林变电站二期扩建工程竣工环境保护验收调查表
11 主要工程内容及规模: (1)地理位置及周边环境情况 南平 110kV 南林变电站站址位于南平市武夷新区南林开发区,站址东南侧 10m 为福建**药业有限公司,南侧、西侧和北侧均为空地. (2)建设规模 南平 110kV 南林变电站总占地面积 4985m2 ,变电站前期已建 31.5MVA 变 压器
1 台, 110kV 出线
3 回, 10kV 出线
13 回, 无功补偿装置 (4.8+3.6) Mvar, . 本期工程建设 50MVA 变压器一台,10kV 出线
2 回,1 组3.6Mvar 和1组4.8Mvar 并联电容器. (3)相关工程环保手续履行情况 一期工程:南林变电站一期工程于
2008 年12 月投运.2007 年3月,福建 省南平市环境保护局审批通过了湖北君邦环境技术有限责任公司编写的 《110kV 南林输变电环境影响报告表》 .南平电业局于
2009 年6月申请并通过了福建省 南平市环境保护局组织的竣工环境保护验收. 二期工程:南平 110kV 南林变电站二期扩建工程由国网福建省电力有限公 司南平供电公司委托江苏智圆行方环保工程有限公司编制完成了《南平 110kV 南林变电站二期扩建工程建设项目环境影响报告表》 ,于2016 年2月1日取得 了福建省南平市环境保护局武夷新区分局得批复. 南平 110kV 南林变电站二期扩建工程竣工环境保护验收调查表
12 本工程的基本组成及建设规模见表 4-1. 表4-1 项目基本组成一览表 工程占地及总平面布置(附总平面布置) : (1)工程占地 工程永久性占地为变电站站址用地.本工程变电站按最终规模一次征地,变 电站占地包括站区占地、进站道路占地及周围墙外占地,站址前期总征地面积 4895m2 ,施工结束后,站内已采取地面硬化和绿化等措施.本期扩建工程位于已 建变电站站内预留位置,不新增用地. (2)平面布置 南平 110kV 南林变电站采用主变和配电装置户外布置. 主变压器位于站区中 部,主控楼位于站区东侧,110kV 配电装置位于站区西侧,事故油池位于变电站 东南侧围墙外侧,化粪池位于站区东侧主控楼旁,变电站进站道路从站区北侧接 入. 南平 110kV 南林变电站平面布置详见图 4-4. 项目工程实际规模 与环评报告对比情况 南平110kV 南林变电站 二期扩建工 程 主变容量 1*50MVA 一致 布置方式 主变户外布置 一致 占地面积 站址总占地面积为 4985m2 一致 10kV 出线