3 环境敏 感目标 本次验收在环评报告的基础上, 通过现场踏勘对项周围环境保护目 标进行复核与识别,进而确定了本次验收的环境保护目标. (1)生态环境保护目标 通过现场踏勘及查阅相关资料, 本工程验收调查范围内不涉及自然 保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等敏感区域. (2)水环境保护目标 通过现场踏勘,本工程验收调查范围内无饮用水水源保护区. (3)电磁及声环境保护目标 根据现场踏勘及工程设计资料, 本项目调查范围内涉及的电磁及声 环境保护目标为**药业有限公司. 为了解项目建成后对电磁及声环境保护目标的影响, 根据项目产生 的环境影响随着距离的增大逐步衰减的原则, 本次验收选择距离变电站 四周最近(或较近) 、声环境影响较大的具有代表性的敏感点建筑物作 为验收监测点位,并通过这些代表性敏感点的验收监测结果,分析本工 程环境保护目标的电磁及声环境影响达标情况. 声环境保护目标情况见表 2-3,工程建设前后调查范围内环境保护 目标对比情况详见表 2-4,敏感点与项目相对位置关系见图 2-1. 南平 110kV 南林变电站二期扩建工程竣工环境保护验收调查表

4 表2-3 本工程验收阶段声环境保护目标一览表 序号 所属行政区 验收环境保 护目标 与本工程最 近位置关系 调查范围 内户数 验收代表性监测点位 环境影响因 素 图件 名称 方位及水平距离 主体建筑特征 功能 南平 110kV 南林变电站

1 南平市 武夷新区 南林开发区 变电站东南 侧10m

1 处 福建**药 业有限公司 机修室 变电站东南侧 10m 1F 平顶 办公 工频电磁场、 噪声 图2-1

2 锅炉房 变电站东南侧 29m 3F 平顶 办公 南平 110kV 南林变电站二期扩建工程竣工环境保护验收调查表

5 表2-4 工程建设前后调查范围内环境保护目标对比情况一览表 根据表 2-4 及现场踏勘情况可知,与环评阶段相比,验收调查范围内变电站 周边环境未发生变化,验收调查阶段在福建**药业有限公司锅炉房新增设一个 监测点位. 序号 所属行 政区划 环评识别的环 境保护目标 位置及 最近距离 验收识别的环境保 护目标 位置及 最近距离 备注

1 南平市 武夷新 区 福建**药业 有限公司 变电站南 侧10m 福建* *药业 有限公 司 机修室 变电站东南 侧围墙外 10m 一致

2 锅炉房 变电站东南 侧围墙外 29m 一致 南平 110kV 南林变电站二期扩建工程竣工环境保护验收调查表

6 图2-1 南平110kV 南林变电站二期扩建工程环境保护目标及监测点位示意图 南平 110kV 南林变电站二期扩建工程竣工环境保护验收调查表

7 调查 重点 本次竣工环境保护验收调查的重点如下. (1)工程设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响(电磁 环境、声环境)的主要工程内容;

(2) 核查实际工程内容、 方案设计变更情况和造成的环境影响 (电 磁环境、声环境)变化情况;

(3)环境保护目标基本情况及变更情况;

(4)环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况;

(5)环境保护设计文件、环境影响评价文件及其审批文件中提出 的环境保护措施落实情况及其效果、 环境风险防范与应急措施落实情况 及其有效性;

(6)环境质量和环境监测因子(工频电场强度、工频磁场强度、 噪声)达标情况;