四、货用电梯、货运门、通道应能满足展品和设备的水平与垂直运输需要,方便布展和 撤展.主要货运入口应与观众入口分离.

五、观众休息区应设置座椅和卫生间,为观众提供服务的餐饮部应设在展厅之外的休息 区.

六、短期展厅宜布置在建筑物的一层,应有直达外部的独立出入口. 第二十四条 科技馆内的报告厅、影像厅(特效影院)应能独立对外开放,并具备由展厅直接 进入的条件. 第二十五条 科技馆展厅主要专业技术计算指标应按瞬时最高观众容量确定.瞬时最高观众容 量宜按 0.20~0.25 人/O,即5~4 O/人取值. 第二十六条 科技馆建筑耐火等级不应低于二级.防火设计超出现行规范规定时,可采用消防 安全评估方法加以解决. 第二十七条 科技馆应在满足功能的前提下,充分利用天然采光和自然通风. 第二十八条 科技馆造型设计应满足内部功能的需要,简洁大方. 第二十九条 科技馆室内空场背景噪声应控制在 50dB(A)以下,空场混响时间应按 1.8s 考虑, 并避免声聚焦缺陷. 第三十条 科技馆的电力设施应满足以下要求:

一、科技馆电源设施应按表

5 的负荷等级要求配置. ・6・ 表5负荷等级表 馆规模 特大型 大型 中型 小型 用户负荷等级 一级 二级 二级 三级

二、科技馆的用电负荷密度可按表

6 估算. 表6负荷密度估算参考表(VA/O) 馆规模 特大型 大型 中型 小型 用电负荷 90~145 85~135 75~115 70~105 变压器安装容量 70~115 65~105 60~95 55~85

三、科技馆展厅的配电除符合安全、可靠、经济要求外,还应满足展教技术装备用电的 特殊性和多样性,布展的灵活性要求,且留有发展余地.

四、公共区内不应有外露的配电设备.公众可触摸、操作的展品电气部件应采用安全低 电压供电.

五、展教技术装备用电终端配电应和其他用电设备配电分设配电箱.科普活动室宜配置 专用配电箱. 第三十一条 科技馆照明应满足以下要求:

一、馆内的视觉环境应根据区域的功能、视觉的要求和环境的气氛进行设计.

二、科技馆主要场所的照明标准和照明功率密度限值通常应符合附录四要求,且可按实 际需要提高一级照度标准.

三、展厅和公共空间照明的控制应满足节能要求. 第三十二条 科技馆应配备足够的、便于扩展的通信基础设施,且留有发展余地. 第三十三条 科技馆宜按表

7 标准设置智能化管理系统. 表7智能化管理系统设置表 馆规模 建筑设备监控及能源管理 安全技术 防范 展教信息 化应用 智能化 系统集成 冷、热、水、 燃气源 空调 照明 配电 智能型 电能分项计 量 特大、大型馆 中型馆 - - 小型馆 - - - - 注:表中图示 表示宜设置, - 表示可不设置 第三十四条 科技馆建筑设备应满足以下要求:

一、采用节能、节水、环保的产品.

二、采用低噪声产品,对产生振动的设备采取隔振措施.

三、设有化学试验的展示空间和实验室应设置排除废气、废液的设备,当不能达到排放 标准时须单独收集和处理. 第三十五条 科技馆的展厅、报告厅、影像厅(特效影院)等室内空气质量应根据高大空间、 人员密集和人员密度变化大的特点进行控制. ・7・ 第三十六条 科技馆展教用房的室内空气设计参数应符合表

8 的规定. 表8室内空气设计参数 工况类别 温度℃ 相对湿度% 风速 m/s 最小新风量 m?/(h?人) 冬季供暖工况 18~22 - ≤0.2 15~20 夏季空调工况 26~27 ≤70 ≤0.3 15~20 ・8・