编辑: 865397499 | 2019-07-17 |
11 高效的铁路电力供电系统设计 铁路电力供电系统设计 铁路电力供电系统设计是指对车站 10/0.4kV 变配电所、箱 式变电站的设计.主要内容包括设计计算、供配电系统确定、 主要设备选型、变电所结构与布置、线路设计. ? 设计原则 铁路电力工程设计年度分为近期和远期,近期为交付运营 后第十年,远期为交付运营后二十年.设计时应根据工程 特点、规模和发展规划,做到远、近期结合.电气设备的 房屋和场地、高压电力线路应按远期的用电量确定 ;
低压 电力线路应按近期的用电量确定 ;
其他电力设施及电气设 备应按交付运营时的用电量确定,适当考虑发展. ? 设计计算 按照用电设备的容量或产品的电力功耗进行电力负荷计算, 确定最大计算负荷,作为选择变压器的根据.当供配电系 统确定后,根据电力部门提供的电网参数进行短路电流计 算,据此选择供配电设备和电线、电缆.按供配电系统用 电负荷和短路电流进行继电保护计算. 当有非线性负荷 ( 如 晶闸管变流装置等 ) 或冲击负荷时要进行电压波动、电压 闪变 ( 见电压波动和电压闪变抑制 ) 及谐波含量计算,以 确定是否需要设置动态无功补偿装置和滤波器. ? 设备选型 选择断路器、负荷开关、隔离开关、电抗器、避雷器和互 感器等.根据工作电压、工作电流及用短路电流进行动稳 定、热稳定校验,选定设备型号、规格.变压器按计算负 荷和工作电压选定.对上述设备和装置还要根据环境条件 进行校验. ? 线路设计 电力线路主要为电缆线路和母线. 电缆线路一般采用隧道、 地沟和直埋方法敷设也有用桥架敷设的.母线多用于大容 量、大电流输送,一般安装于地上通廊或地下隧道内.线 路的路径、回路和截面的选择,既要考虑当前需要,又要 考虑发展的可能性.
12 根据项目设计要求,按照 IEC 安装标准及中压供电产品标 准,SIMARIS design 能计算短路电流、电压降、负荷电流、 和能量消耗等.而且,它能帮助用户选择其真正所需的设 备.例如 : 中压开关和保护装置、变压器、发电机、低压 开关和保护装置、 导体尺寸等. 因此, 电气设计师能够快捷、 清晰、 明确地设计配电系统. 按照 选择性 或 后备保护 的设计要求,自动选择相应的保护设备,满足选择性要求. 根据以往的经验,在配电系统的规划阶段及实施阶段,需 要不断对其进行修改或者修订.例如 : 一旦设计需要有更 改,就需要修改配电系统规划,以及相应的计算和选型. SIMARIS design 软件能够快速调整设计方案,重新进行计 算和选型,快速地得到新的结果.通过直观明了的保护设 备的脱扣特性曲线,以及结合被保护线缆上会发生 的最大 和最小短路电流,非常容易进行上下级保护设备的选择性 配合评估和校核,减少越级跳闸的风险,确保配电系统安 全、可靠.通过 SIMARIS design 专业版软件,可以更加方 便和有效地对整个配电网络进行选择性评估. 配电设计工具软件 SIMARIS 为了确保铁路电力供电系统的安全、可靠、高效,在进行供 配电系统设计时,需要做大量细致的设计工作,比如,系统 方案、负荷统计、网络参数计算、设备选型、保护整定值等, 以及综合考虑一些需要注意和优化的方面,比如,接地制式、 电........