编辑: xwl西瓜xym | 2019-07-17 |
.. 用于中小容量(最高 350kW ),带风机或不带风机的一段或二段式燃气或燃油/燃气间 歇式运行燃烧器控制. LGB...系列控制器特别适合于将燃烧控制器集成到其产品的 OEM 厂家. 用途 LGB... 用于一段或二段式燃气或燃油/燃气燃烧器在启动和间歇式运行期间的监测控制. 根据选用的控制类型,其火焰监控是通过离子棒,强制通风燃油 / 燃气燃烧器的兰火焰 探测器 QRC1...或一个 UV 火焰探测器(带辅助设备 AGQ2 …A27). LGB...燃烧控制器替代其早先产品 LFI7...和LFM1...,并且带有相关的适配器.(同样参 考《订货》下的《型号一览》). - 符合 EN
676 自动强制通风燃烧器 - 符合 EN
298 的燃气燃烧器控制器 - 低电压监控 - 空气压力检测:在启动和运行时气压开关的功能检测 - 便捷的远程复位 - LGB41...用 与大气式燃气燃气燃烧器 CC1N7435en HVAC Products Siemens Building Technologies 警告注意事项 为避免人员伤害,损害财务和破坏环境,必须遵守以下警告注意事项! 不要随意打开、乱动或是改动控制器单元! ? 所有行为(装备、安装和服务工作等)必须由专业人员来完成. ? 在LGB…的连接区域改变任何接线之前,要使控制器单元完全与主要电源隔离(两 级断开). ? 要给燃烧控制器的接线柱提供充足的保护,确保控制器不会受到电击危险. ? 检查并确保配线正确连接. ? 锁定复位按钮为手动(所需压力不超过 10N),不允许使用其他任何工具或是尖状 物体. ? 坠落或撞击会影响到安全功能.这样的控制器单元不能运作,即使它们看起来一点 损害也没有. 安装指南 ? 确保遵守相关的国家安全规则 安装注意事项 ? 控制器单元和其他电缆必须与高压点火电缆分开安装 ? 不要混淆相线和中线 ? 安装开关、保险丝、接地等等,都要遵守当地的规则 ? 必须确认不超过接线柱所能允许的最大电流量.(参考《技术手册》) ? 不要提供外部的主电压到燃烧控制器的控制输出. ? 从市电电源处用一个 all-polar 开关将燃烧控制器隔离出来,至少留有 3mm 的触点间 隙?用一个公制螺和放松垫圈保护底盘下的接地套管. ? 在没有使用风机的情况下,一个 AGK25 必须被连接到控制器的接线柱
3 上,否则燃 烧器不能可靠启动. ? 为安全起见,将中性导线连接到插入块底部的中性分配器或接线柱 2.如下所示,燃 烧器的元件(风机、点火变压器和气阀)如图 7435a14 所列,必须连接到中性导线 上.中性导线和接线柱
2 之间的连接是在控制单元底部事先连线. 范例
2 3
7 4
5 M N 7435a14/0601 Z V1 V2 图例 V... 燃料阀 M 风机 Z 点火变压器 中性导线的正确连线 2/23 Siemens Building Technologies CC1N7435en HVAC Products Page
2 火焰探测器的电气安装 排除干扰,在信号传输中避免损耗是很重要的. ? 不要将探测器的电线与其他电线安装在一起 C 线路电容减少火焰信号的级别 C 使用单独的电缆 ? 观测探测器线路所允许的最大长度(参考《技术手册》) ? 有电击危险时,电离探针和点火电极不受保护 ? 查找并确认点火电极和电离探针的位置,这样点火的火花不会越过电离探针(超负荷 电危险),也不会影响电离的检查 ? 带有电离电流和 UV 监督的火焰探测器的电缆长度必须不超过 20m ? 绝缘电阻 C 点火探针和地面之间的最小电阻是