编辑: xwl西瓜xym | 2019-07-17 |
5 --- ---
23 LGB21.350A27 5)7) CH, EU, H, S, SF
8 30
5 4
2 10 ---
5 --- ---
21 LGB21.550A27 5) AUS, CH, EU
8 50
5 4
2 10 ---
5 --- ---
2 大火风量预吹扫,带风门挡板执行器控制 离子棒(ION) LGB22.130A27 4) CH, EU, N, S
9 7
3 2.4
3 8 ---
4 12
12 21 或UV 火焰探测器QRA... (带辅助设备 AGQ2 …A27) LGB22.230B27 5) CH, EU, N, S, SF
9 20
3 2.4
3 8 ---
4 16.5 16.5
2 LGB22.330A27 5)7) AUS, CH, EU, H, N, S, SF
9 30
3 2.4
3 8 ---
4 12
11 2 LGB22.330A270 5)8) EU
9 30
3 2.4
3 8 ---
4 12
11 2 兰火焰 探测器 LGB32.130A27 4)1) CH, EU
9 7
3 2.4
3 8 ---
4 12
12 21 QRC1... LGB32.230A27 5)1) CH, EU
9 20
3 2.4
3 8 ---
4 12
12 2 LGB32.330A27 5) CH, EU
9 30
3 2.4
3 8 ---
4 12
11 2 LGB32.350A27 5) CH, EU
9 30
5 4.4
1 10 ---
4 12
9 2 大气式燃烧器控制 离子棒(ION) LGB41.255A27 EU
18 ---
5 4
2 10
5 10 或UV 火焰探测器QRA... (带辅助设备 AGQ2 …A27) LGB41.258A27 2)5)7) CH, EU, H, SF
18 ---
5 4
2 10
8 10 图例 tw 等待时间 1) 视需求 t1 预吹扫时间 2) 大气燃烧器
120 kW TSA 点火安全时间 3) 执行器允许的最大运行时间 t3 预点火时间 4) 使用火花发生器也适用 t3n 后点火时间 5) 使用直燃式空气加热器也适用 t4 ?BV1? 和r?BV2?之间时间间隔 6) ?t9? + 火焰继电器的反应时间 t9 第二个安全时间(仅对于 LGB41...) 7) 同样适用于 AC 100...110 V;
如果那样的话, 最后
2 项t10 空气压力信号检测时间 数字读书 ...17 代替...27 t11 执行器?SA?开启时间 8) 不带内部微型保险丝的,仅在连接时使用 t12 执行器?SA?关闭时间 带有外部微型保险丝 6.3 A (缓慢)! t20 至程序机构自动关闭的间隔时间 5/23 Siemens Building Technologies CC1N7435en HVAC Products 07.07.2004 订货 燃烧控制器 ( 不带插入式底座 ) 参考《型号一览》 小型燃烧控制器的连接附件 参考技术资料 N7201 - 插入式底座 AGK11. - 电缆固定器 AGK65..., AGK66, AGK67... - AGK67... 小型燃烧控制器的连接附件 参考技术资料 N7203 - 插入式底座 AGK13... - 插入式外壳 AGK56 - 盖子 AGK68 火焰探测器 - 点火探针 由第三方提供 - UV- 火焰探测器 QRA2... / QRA10... 参考技术资料 N7712 - 兰火焰探测器 QRC1... 参考技术资料 N7716 RC 单元 ARC
4 668
9066 0 用不接地的中性导线监督网络中的电离电流 PTC 电阻(AC
230 V) AGK25 用于在接线柱
3 上产生一个负载(用于不带风机的燃烧器) 用于 UV 监督的辅助单元 -电缆长度
500 mm AGQ1.1A27 -电缆长度
300 mm AGQ1.2A27 -可以安装在即插式插座下面(大小尺寸请参考《尺寸》) 基座(空外壳) AGK21 -用于增加 LGB... , LFM... 或LFI7...的高度 服务适配器 KF8872 -用于检测燃烧器的设备机能 -带信号灯的功能检测 - 带4mm 直径插孔的探测器的电阻测定 适配器 / 替换型号 无需再接线 KF8852 LFI7... LGB21... 带适配器 KF8880 LFM1... LFM1...-F KF8853-K LFI7... LGB22... 带适配器 KF8880 LFM1... LGB41... 带适配器 KF8862 LFM1... 6/23 Siemens Building Technologies CC1N7435en HVAC Products Page
6 技术参数 额定电压 AC
220 V C15 % ...AC
240 V +10 % (LGB2... / LGB4...) AC
230 V C15 % / +10 % (LGB32...!) AC
100 V C15 % ...AC
110 V +10 % 额定频率 50...60 Hz ±6 % 接线柱
12 的输入电流 最大.
5 A 在允许的电压范围内 AC 187...264 V or AC 195...253 V 额定电流 - 接线柱