编辑: xwl西瓜xym 2019-07-17

3 - 接线柱 4,

5 和7-接线柱

9 和10 - 接线柱

12 最大

3 A (15A,在最快. 0.5 s) 最大.

2 A 最大.

1 A 最大.

5 A (at Umax. AC

264 V 或AC

253 V) 接线柱

8 和10 允许的电缆长度

20 m at

100 pF / m Perm. 电缆长度 分散的放置探测器电缆 最大.

3 m 在100 pF / m 线路电容

20 m 能耗

3 VA 主要熔断 最大.

10 A (慢) 保护等级 IP 40, 在安装时, 除了连接区外 (接线柱底) 安装位置 随意的 重量 大约.

230 g 基本参数 LGB... 贮藏 DIN EN

60 721-3-1 气候条件 class 1K3 机械条件 class 1M2 温度范围 -20...+60 °C 湿度 <

95 % r.h. 运输 DIN EN

60 721-3-2 气候条件 class 2K3 机械条件 class 2M2 温度范围 -20...+60 °C 湿度 <

95 % r.h. 运行 DIN EN

60 721-3-3 气候条件 class 3K3 机械条件 class 3M2 温度范围 -20...+60 °C 湿度 <

95 % r.h. 环境条件 不允许冷凝水、冰和水进入! 7/23 Siemens Building Technologies CC1N7435en HVAC Products 07.07.2004 火焰监测 在额定电压下 UN = AC

230 V 探测器电压过接线柱

1 和2或地面时 (AC 伏特计, Ri ≥

10 M?) ≤ UN 可靠运行所需的探测器电流 最小.

3 ?A 运行时可能的探测器电流 最大.

100 ?A 使用离子探针进行火焰 监测 火焰监测是通过利用传导性和矫正火焰的影响来完成的.为此目的,放入火焰的耐热离 子探针就使用 AC 电压.电流流过在现场的探针(电离电流)产生了一个进入火焰信号放大 器的火焰信号.火焰信号放大器只对火焰信号的组成部分 DC 电流作出反应.离子探针 和地面之间的短路会使燃烧器不能模拟火焰信号(因为那样 AC 电流将会流动). 基本上,火焰监测电路对点火火花的作用是不敏感的. 然而,当电离电流超出某一水平时受到点火火花所引起的扰乱影响,那么必须改变点火 变压器的初级端的电连接及/或必须检查离子探针的位置.. 既然带有燃烧控制器在 AC110V 操作下的电离电流仅为它在 AC230V 操作下的 50%,那 么当然有必要通过一个变压器来增加电离电流. 带有 AC 110V 的燃烧控 制器的电离电流检测 变压器容量: 最小.

2 VA 转换率:: 大约 1.1...1.5 变压器的主要线圈和次要线圈分离. L N AC

115 V LGB2...

12 2

1 AC 115...230 V 7435v01/0504 ION 变压器的连接 8/23 Siemens Building Technologies CC1N7435en HVAC Products Page

8 预吹扫扫时间的 Perm.探测器电流 (暗电流) 最大.

5 ?A 在运行所需的探测器电流 最小.

50 ?A 运行时可能的探测器电流 最大.

80 ?A 兰火焰探测的火焰探测 QRC1... 用QRC1...测量电路 M sw - + br bl

1 12

2 LGB3... 7435v02/0601 QRC1 图例 M 微安培计, Ri 最大 5,000 ? sw 黑线 br 棕线 bl 蓝线 QRC1... 是专门为蓝色火焰设计,光的影响范围从前到后.这个火焰探测器通过一个三 芯连接(在探测器箱里的集成前置放大器)的软塑料插头进行保护.要了解不同类型的 火焰探测器,工程注意事项及技术资料, 参考数据资料 N7716. 额定电压 AC

220 V C15 %...AC

240 V +10 % 额定频率 50...60 Hz ±6 % 能量消耗 4.5 VA 保护等级 IP

40 Perm. 环境温度 - 运行过程 - 运输和存储过程 -20...+60 °C -40...+70 °C Perm. 从QRA... 到AGQ1...A27 的允许的电 缆长度 (铺设分开的电缆) 最大.

20 m 允许的安装位置 随意的 Perm. 从AGQ1...A27 到LGB... 的允许的电 缆长度 最大.

20 m AGQ1...A27 的重量 大概.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)