编辑: yn灬不离不弃灬 | 2019-07-18 |
88 弄G幢4层
电话:400-820-8112
网址:www.
ke-cheng.com E-mail:[email protected] 卓越产品・及时服务In-time Service with Excellent Products 2. 电气原理图:参见第
6 页3. 所需主要电气元件一览表: (编号参见下页电气原理图) 序号 代号 名称 品牌 规格型号 数量
1 KT353A 温差循环控制器 KECHENG KT353A
1 2 T1~T2 温度变送器 0-100℃,输出 4-20mA
2 3 UF 变频器 ABB ACS510-01-05A6-4
1 4 NFB 2P 断路器 施耐德 EA9AN2C16
1 5 QF 断路器 施耐德 EA9AN3D16
3 6 KM1~8 接触器 施耐德 LC1D12M7C
8 7 FR1~4 热继电器 施耐德 LRD14C
4 8 SA1
3 位选择开关 施耐德 XB2-BD33C
1 9 SA2~5
2 位选择开关 施耐德 XB2-BD21C
4 10 HL 电源指示灯 施耐德 XB2BVM1LC
1 11 AL 声光报警器 正泰 ND16-22FS
1 12 KA 中间继电器 正泰 JZX-22F(D)AC220V
1 13 M1-4 水泵电机 南方泵业 4kW
4 4. 变频器设置如下表: KECHENG B2 系列变频器参数使用默认设置;
ABB ACS510 变频器参数使用默认设置. 其它变频器主要设置端子控制启/停、0-10V 控制变频器频率、停车方式为自由停车. 感谢选用恪成牌 KT353A 智能温差循环控制器, 此控制器可实现温差或温度控制功能, 并可 进行通讯与电脑连接,实现电脑上显示数据与操作. 此方案说明书需与《KT 系列智能温差循环控制器使用手册》配套使用. 为充分发挥本产品的卓越性能及确保使用者和设备的安全,在使用之前,请详细阅读.
一、控制器接线端子图
二、接线端子说明 L-―AC220V 供电电源 N-―AC220V 供电电源 G―电源接地 1M--输入信号公共端 11--泵1故障信号 12--泵2故障信号 13--泵3故障信号 14―泵4故障信号 20―未用 2M--输入信号公共端 21--缺水信号 22--安全保护信号 23--变频器故障信号 28―远程启停 29―禁止运行 30--变频器启动信号 31--变频器启动信号 1L--输出公共端
1 40--1#泵变频继电器输出 41--1#泵工频继电器输出 42--2#泵变频继电器输出 43--2#泵工频继电器输出 44--3#泵变频继电器输出 45--3#泵工频继电器输出 2L--输出公共端
2 46--4#泵变频继电器输出 47--4#泵工频继电器输出 60--未用 61--故障报警继电器输出 3L、62―未用 70--变频信号 0-10V 71--变频信号公共端 24V--DC 24V+传感器供电电压 5V―未用
80、 81―泵出口温度变送器信号输入 (4-20mA 电流信号) 1G―泵出口温度信号公共端
82、83―回水温度变送器信号输入 (4-20mA 电流信号) 2G―回水温度信号公共端
三、应用案例 案例 1:四泵全自动温差循环控制系统应用: 1. 工程概述: 某公司需要一套中央空调用变频循环水冷却控制系统,水泵从循环水池抽水,经过管道主 机设备换热后再经由冷却塔冷却回到循环水池,以达到降温的目的.具体需求如下: A. 系统依温差方式变频运行及自动启停水泵;
B. 系统共有
4 台4kW 水泵,3 用1备方式运行;
C. 系统停机时,需要逐台停泵,每台停止间隔时间为
5 秒;
D. 来电
3 秒后控制系统自动启动;
E. 泵出水口及回水总管各安装
1 支0-100℃的温度变送器作为温度信号传送给控制器;
F. 温差需求为 5℃;
G. 周六周日机组停泵;
H. 控制柜上需有手动直接起泵和水泵运行指示灯;
I. 控制器需要与电脑连接,实现电脑端可以查询数据.