1 友情提示:说明书请放置于 控制柜内以方便调试 扫描二维码下载说明书 5. 控制器参数设置: A. 启用水泵数量设置:参数设置DD组泵方式页面选择 "1 号泵、2 号泵、3 号泵、4 号泵投 入使用" ;
B. 设置水泵运行方式为
3 用一备:组泵方式页面设置"最多同时运行泵组
3 台";
C. 温度变送器设置:参数设置DD传感器设置,回水和出水温度传感器全部启用. "传感器量 程"设置为"100℃" ;
D. 停机间隔时间:参数设置DD"切泵条件"页面设置 "停泵延时时间"为5秒,其它默认;
E. 来电自动运行: "上电运行"参数设置"机组将在上电此时间后自动运行"设置
3 秒;
F. "控制方式"选择"温差目标控制",并复选"回水温度高于出水温度". G. 设置周
六、周日系统停止运行和温差设置 5℃:点击主界面的"目标温差",将周
六、周 日取消选择,在设置目标温差窗口设置默认温差 5℃. 经过以上几步设置即完成了控制器参数设置,具体参数的详细说明参见: 《KT 系列智能温差循环控制器使用手册》参数设置与操作说明. 案例 2:4 泵出口温度控制,电气原理图详见第
5 页. 更多资料或图纸请访问我们的官方网站下载:www.ke-cheng.com