编辑: huangshuowei01 2017-08-25
附件1 生命线工程用户电源配置异常清单 ,,

,,

,,

,,

序号 , 行业类别 , 供电区域 , 户名 , 地址 , 供电电压(kV) , 用电容量(kVA) , 用户内部存在的安全隐患 , 整改要求

1 , 供水 , 台江区 , 福州市闽江下游管理处(东风排涝站) , 台江区鳌峰路1号 ,

10 ,

6250 , 单电源运行,第二路电源未配置,不满足重要用户要求.

, 建议2017年4月完成第二路电源建设.

2 , 供水 , 闽清县 , 将军庙排涝站 , 闽清县将军庙 ,

10 ,

500 , 单电源运行,第二路电源未配置,不满足要求. , 建议2017年4月完成第二路电源建设.

3 , 供水 , 闽清县 , 佳垄坂排涝站 , 闽清县佳垄坂15号 ,

10 ,

500 , 单电源运行,第二路电源未配置,不满足要求. , 建议2017年4月完成第二路电源建设.

4 , 供水 , 闽清县 , 福建省闽清城区防洪堤天行建设有限公司 , 闽清县梅城镇城关村北青坑 ,

10 ,

400 , 单电源运行,第二路电源未配置,不满足要求. , 建议2017年4月完成第二路电源建设.

5 , 卫生 , 鼓楼区 , 福州市第七医院 , 鼓楼区817北路238号 ,

10 ,

800 , 1.两年未开展预防性试验;

2.无自备电源. , 2016年完成预防性试验和配备自备电源.

6 , 卫生 , 鼓楼区 , 福建医科大学附属口腔医院 , 杨桥中路246号 ,

10 ,

630 , 单电源运行,第二路电源未配置,不满足重要用户要求. , 2017年完成第二路电源建设.

7 , 卫生 , 闽侯县 , 闽侯县医院 , 甘蔗镇坛石村 ,

10 ,

1260 , 单电源运行,第二路电源未配置,不满足重要用户要求. , 2016年完成第二路电源建设.

8 , 卫生 , 福清市 , 福建省福清市医院 , 福清市融城清荣大道112号 ,

10 ,

1115 , 1.单电源运行,第二路电源未配置,不满足重要用户要求;

2.自备应急电源与电网电源之间应装设可靠的机械闭锁装置(双投四极刀闸),防止倒送电;

3.已连续4年未进行设备预防性试验;

4.2名电工均未取得《电工进网作业许可证》. , 1.2017年完成第二路电源建设;

2.2016年11月完成自备电源闭锁装置改造;

3.2016年完成预防性试验;

4.2016年完成两名电工培训取证工作.

9 , 交通 , 马尾区 , 福州港马尾港务公司 , 马尾区经五路1号 ,

10 ,

4830 , 无自备电源. , 建议2016年完成自备电源配备.

10 , 交通 , 仓山区 , 东南沿海铁路福建有限责任公司 , 福建省福州市仓山区福州南火车站 ,

10 ,

12555 , 无自备电源. , 建议2016年完成自备电源配备.

11 , 交通 , 仓山区 , 中国航空福建安全监督管理机关服务中心 , 福建省福州市仓山区盖山镇义序机场 ,

10 ,

800 , 1.高压柜、变压器、低压柜及低压负荷出线老旧;

2.五年未开展电气预防性试验;

3.无自备电源;

4.两名电工均未持有福建电监办颁发的《电工进网作业许可证》;

5.配电室门、高压柜防小动物措施不到位. , 1.2016年完成高压柜、变压器、低压柜等电气设备改造;

2.2016年完成预防性试验;

3.2016年完成自备电源配备;

4.2016年完成两名电工的培训取证工作;

5.2016年11月完成防小动物措施改造.

12 , 交通 , 福清市 , 东南沿海铁路福建责任公司 , 福清市火车站 ,

10 ,

2530 , 1.无自备电源;

2.配电房门无小动物挡板,配电房内孔洞未封堵,防小动物措施不到位;

3.已连续5年未进行设备预防性试验;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)