编辑: huangshuowei01 | 2017-08-25 |
5 , 交通 , 罗源县 , 东南沿海铁路福建有限责任公司 , 罗源县松山镇岐后居委会百花村 ,
10 ,
880 , 1.无防小动物挡板和网窗;
2.无作业电工. , 1.2016年11月完成防小动物措施改造;
2.2016年完成聘用两名取得《电工进网作业许可证》的专职电工工作. ,
6 , 通讯 , 晋安区 , 中国电信股份有限公司福州分公司 , 晋安区长乐北路17号 ,
10 ,
4000 , 两年未开展电气预防性试验. , 2016年完成预防性试验. ,
7 , 通讯 , 晋安区 , 中国电信股份有限公司福州分公司 , 晋安区五里亭 ,
10 ,
630 , 两年未开展电气预防性试验. , 2016年完成预防性试验. ,
8 , 通讯 , 福清市 , 广电局 , 元洪路广电大楼 ,
10 ,
2000 , 1.自备应急电源与电网电源之间应装设可靠的机械闭锁装置(双投四极刀闸),防止倒送电;
2.配电房门无小动物挡板,配电房内孔洞未封堵,防小动物措施不到位;
3.已连续6年未进行设备预防性试验;
4.两名电工均未取得《电工进网作业许可证》. , 1.2016年11月完成自备电源闭锁装置改造;
2.2016年11月完成防小动物措施改造;
3.2016年完成预防性试验;
4.2016年完成两名电工培训取证工作. ,
9 , 通讯 , 福清市 , 中国电信股份有限公司福清分公司 , 福清市一拂路21号 ,
10 ,
500 , 1.配电房门无小动物挡板,配电房内孔洞未封堵,防小动物措施不到位;
2.两名电工均未取得《电工进网作业许可证》;
3.已连续4年未进行设备预防性试验. , 1.2016年11月完成防小动物措施改造;
2.2016年完成预防性试验;
3.2016年完成两名电工培训取证工作. ,
10 , 通讯 , 福清市 , 中国移动通信集团福建有限公司福清分公司 , 福清市融西路景观大道 ,
10 ,
630 , 1.两名电工均未取得《电工进网作业许可证》;
2.已连续4年未进行设备预防性试验. , 1.2016年完成预防性试验;
2.2016年完成两名电工培训取证工作. ,
11 , 通讯 , 长乐市 , 长乐市广播电视事业局 , 西洋南路 ,
10 ,
1800 , 1.无专职电工;
2.五年未开展电气预防性试验. , 2016年完成预防性试验和聘用两名取得《电工进网作业许可........