编辑: huangshuowei01 | 2017-08-25 |
4.2名电工均未取得《电工进网作业许可证》. , 1.建议2016年完成自备电源配备;
2.2016年完成预防性试验;
3.2016年11月完成防小动物措施改造;
4.2016年完成两名电工的培训取证工作.
13 , 供水 , 罗源县 , 罗源县防洪堤管理所 , 罗源县龙翰闽星佳园余家塘排涝站 ,
10 ,
250 , 1.无自备电源;
2.无专职电工. , 2016年完成自备电源配备和聘用两名取得《电工进网作业许可证》的专职电工.
14 , 供水 , 福清市 , 福清市城区水利防洪管理站 , 音西街道音西村委会音西园中排涝站 ,
10 ,
2000 , 1.无自备电源;
2.已连续3年未进行设备预防性试验;
3.配电房门无小动物挡板,配电房内孔洞未封堵,防小动物措施不到位. , 1.建议2016年完成自备电源配备;
2.2016年完成预防性试验;
3.2016年11月完成防小动物措施改造.
15 , 通讯 , 鼓楼区 , 福建省专用通信局 , 鼓楼区冶山路30号 ,
10 ,
210 , 单电源运行,第二路电源未配置,不满足重要用户要求. , 2016年完成第二路电源建设.
16 , 通讯 , 晋安区 , 福建省广播电视传输发射中心103台 , 福建省福州市晋安区秀坂142号 ,
10 ,
1000 , 无自备电源. , 2016年完成自备电源配备. 附件2 生命线工程用户内部配电设施管理异常清单 ,,
,,
,,
,,
序号 , 行业类别 , 供电区域 , 户名 , 地址 , 供电电压(kV) , 用电容量(kVA) , 用户内部存在的安全隐患 , 整改要求
1 , 交通 , 台江区 , 福建省汽车运输有限公司福州客运站 , 台江区五一中路190号 ,
10 ,
500 , 1.五年未开展电气预防性试验;
2.只有一名电工持有福建电监办颁发的《电工进网作业许可证》,电工配备不足. , 2016年完成预防性试验和聘用一名取得《电工进网作业许可证》的专职电工. ,
2 , 交通 , 仓山区 , 中国航空福建安全监督管理机关服务中心 , 福建省福州市仓山区盖山镇义序机场 ,
10 ,
800 , 1.高压柜、变压器、低压柜及低压负荷出线老旧;
2.五年未开展电气预防性试验;
3.无自备电源;
4.两名电工均未持有福建电监办颁发的《电工进网作业许可证》;
5.配电室门、高压柜防小动物措施不到位. , 1.2016年完成高压柜、变压器、低压柜等电气设备改造;
2.2016年完成预防性试验;
3.2016年完成自备电源配备;
4.2016年完成两名电工的培训取证工作;
5.2016年11月完成防小动物措施改造. ,
3 , 交通 , 福清市 , 东南沿海铁路福建责任公司 , 福清市火车站 ,
10 ,
2530 , 1.无自备电源;
2.配电房门无小动物挡板,配电房内孔洞未封堵,防小动物措施不到位;
3.已连续5年未进行设备预防性试验;
4.两名电工均未取得《电工进网作业许可证》. , 1.建议2016年完成自备电源配备;
2.2016年完成预防性试验;
3.2016年11月完成防小动物措施改造;
4.2016年完成两名电工的培训取证工作. ,
4 , 交通 , 福清市 , 福州新港国际集装箱码头有限公司 , 福清市江阴镇南曹村委会新江路1号南曹村 ,
10 ,
14260 , 1.配电房门无小动物挡板,配电房内孔洞未封堵,防小动物措施不到位;
2.已连续6年未进行设备预防性试验;
3.两名电工均未取得《电工进网作业许可证》. , 1.2016年完成预防性试验;
2.2016年11月完成防小动物措施改造;
3.2016年完成两名电工的培训取证工作. ,