编辑: 元素吧里的召唤 话题热度:294 2019-07-15
关键词: 安全,建筑,锅炉房,建筑物,距离,管理,安全距离,distance,建筑安全,平安,建 添加资源
资源与摘要 编辑
夸张的诗人
架,输送到锅炉房锅炉内进行燃烧。发电车间生产单元主要包括锅炉-汽轮机-发电机, 以... 满足工艺系统布置要求,距离 近,管线短。 扩工程新增构筑物充分利用现有工程布局... ---摘自《附图列表: 附图 1:本项目四邻关系图》
喜太狼911
努力为学校发展创造良好的消防安全环境。 二、重点整治范围 学校范围内涉及到的实验室、宿舍楼、锅炉房、超市、食堂、礼堂、图书馆、实验楼、体育场馆、施工工地、物资仓... ---摘自《吉林财经大学“防风险保平安迎大庆”》
huangshuowei01
出具了承诺不在项目卫生防护距离内规划设学校、医院和居民区等环境敏感点的 证明(... 0.175t,每个锅炉房2瓶,一备一 用,由运输车辆运至厂区,场区 最大存储量共计3.5t 2.1... ---摘自《一、项目由来》
liubingb
规范要求与周围居民区及公共物的安全距离不得小于35m,且安全距离内不得有居民区、学校等环境敏感点;现状调查,距离镇45增最近的高塬村居民位于站址东侧约220m... ---摘自《延安优凯工贸有限公司》
黎文定
铁路及其他规划控制线周边的物,其退让距离除应符合防灾、防汛和交通安全、环保、景观等方面的规范外,同时应符合本章的规定。 第三十六条 物退让用地红线的距离... ---摘自《莆政综〔2009〕118号》
鱼饵虫
校周边敷设时,安全防护距离及防护措施应符合相关规定。 3.3.3 【教育设施服务范围】中小学校服务范围不应跨越铁路干线、 高速公路、 非立体交通的快速路; 小学、 幼儿园服... ---摘自《(2018 修订版)》
LinDa_学友
<污染源距厂界最近距离 估算数值计算各污染物参数见表 1.6-2。 表1.6-2 大气污染物源强... 一栋,3层,面积为1920m2 临时锅炉房 一间,面积为400m2 公用工程 给水系统... ---摘自《项目特征》
865397499
物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可以增加25%。 3、楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数... ---摘自《南京市消防安全委员会办公室文件》
贾雷坪皮
50m,防护距离内无居民分布,符合标准的相关要求。 ③选址与《公路安全保护条例》相符性:根据《公路安全保护条例》第十八条: 除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料... ---摘自《国环评证乙字第 2706 号》
麒麟兔爷
《施工现场临时物技术规范》(JGJ/T188)、《设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720)、《施工现场环境与卫生标准》(JGJ146)和《广西城乡容貌标准(... ---摘自《附件》
被控制998
各镇镇区设集中供热锅炉房距离集中热源和主管网较近且有经济实力的农村居民点,可直接引入高温水管道,通过设置换热站供暖;距离主管网较远的农村居民点,采取分户式... ---摘自《文本目录》
王子梦丶
本标准由设部安全标准技术归口单位北京中科学技术研究院负责管理,甘肃省工程总公司负责具体解释,设部标准定额研究所组织中国工业出版社出版。 ... ---摘自《关于发布行业标准》
贾雷坪皮
锅炉房现有生产工艺.19 2.1.4 原材料消耗.20 2.1.5 公用工程.21 2.1.6 企业现有劳动定员及... 10%时所对应的最远距离 D10%。其中 Pi 定义见公式: % 100 C   i i i Co P 式中:Pi... ---摘自《证书编号:国环评证甲字第 1610 号》
sunny爹
设置防火安全距离 沼气储柜与其他、构筑物的防火间距应不小于表8.5-1的规定。储气柜周围设有消防通道。 表8.5-1 沼气储柜与物的防火间距 单位:m 名称 总容积(m3)... ---摘自《目录》
无理的喜欢
指与用气物紧密相连又不属于同一个结构整体的物。 2.0.27 单独用户  individual user 指主要有一个专用用气点的用气单位,如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等。... ---摘自《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》
ok2015
能、安全生产、保护环境和资源利用的原则,应采用适宜可靠的新技术、新工艺、新材 料... 时,距离按核心区周边不应小于300m。 2.2.2 生活垃圾卫生填埋场填埋库区与敞开式渗沥... ---摘自《生活垃圾处理处置工程项目规范》
丶蓶一
弄清物与地下构筑物、管线间的相互关系。 6)掌握拟工程的和结构的形式和... 临近的江河湖泊及距离 2.洪水、平水及枯水时期 3.流量、水位及航道深 4.水质分析 1.临时... ---摘自《34 施工组织设计》
sunny爹
锅炉房烟囱周边200m有物时,烟囱高度应高出周边3m以上,因此,鸭场锅炉房烟囱高度为8m(周边最高为鸭棚,鸭棚高度5m)。 (3)厨房油烟 项目为工人提供... ---摘自《目录》
sunny爹
安全管理措施.130 - 9.8 应急预案.132 - 9.9 风险防范措施竣工验收.134 - 9.10 风险评价结... 以及距离项 目西南侧约 2.2km 为黑石山-滚子坪风景名胜区。根据重庆市人民政府《关于... ---摘自《1 概述.》
yn灬不离不弃灬
而现在考虑物的 墙体外倾等因素,"与外墙一定距离"难以规定具体数字,改为与外墙一定距离的相对安全位置或 采取安全防护措施。安全防护措施包括设置雨蓬等... ---摘自《2015 年消防工程师《案例分析》考点讲解汇总》
捷安特680
(如厂区的平面布局、物、构筑物布置、安全距离、施工现场、设备调试、试生产等)。 常规和非常规作业活动(如日常的操作行为和设备故障后的检维修等)。 事故及潜在... ---摘自《ICS 59.080.01》
JZS133
11、储存炸药的仓库不得与员工宿舍在同一座物内,并应与员工宿舍保持安全距离。 12、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。... ---摘自《一、小型露天采石场安全生产条件“回头看”检查表》
bingyan8
亦可设置在物的地下一层,应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和 1.50h 的楼板与其它部位隔开,疏散门应直通室外或安全出口。 (四)消防设备用房布置 ……消防水泵房设... ---摘自《权威版 2015 年消防工程师考试《安全技术实务》教 材新修订...》
喜太狼911
一121416停车场6810注①防火间距应按相邻物外墙的最近距离算起. 如外堵有凸出的可燃物构件时 则应从其凸出部分外缘算起, 停 车场从靠近物的最近停车位t边缘算起 ... ---摘自《汽车库、 修车库、》
麒麟兔爷
坡道出入口与上部物的距离可不限。 下沉广场、庭院等开口部位下方仅作为景观、绿化、人员通行使用时,与上部物的距离可不限。 汽车库与托儿所、幼儿园、中小学校... ---摘自《附件》
烂衣小孩
独立式公共厕所以及10吨以下的生活垃圾转运站与周围物的距离不应小于10米。 工业、仓储之间的间距按相关的消防、安全间距控制。 医疗幼托教学之间间... ---摘自《永州市城市规划管理技术规定》
施信荣
GB13495消防安全标志 GBJ16设计防火规范 GBJ45高层民用设计防火规范 3术语 3.1观察距离 viewing distance 观察者眼睛至标志中心点的距离。 在本标准中,观察距离... ---摘自《消防安全标志设置要求》
向日葵8AS
置的调压装置应与物有足够的安全距离。 5 3.2.5 燃气增压间、调压间、计量间应各设置至少 1 个安全出口。 3.2.6 供热厂烟囱筒身应设置防雷设施,爬梯应设置安全防护围栏。... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
252276522
5.3 民用安全疏散 31 5A 木结构 40 6 消防车道 44 7 构造 45 7.1 防火墙 ... 应为物室外设计地面到其檐口的高度,如果坡屋顶内有夹层时,应到其最高夹层的地... ---摘自《UDC》
人间点评
对原有的物逐步按地震基本烈度为 7 度的抗震要求各村的整体防疫和救助能力,确保卫生防疫安全。加强流行性传染病的预防 和控制,完善医疗救济网络,提高应对突发性公... ---摘自《第一章 总则》
252276522
2 锅炉房的设计应取得热负荷、燃料和水质资料,并应取得当地的气象、地质、水文、电力和供水等有关基础资料; 3 锅炉房燃料的选用应合理利用能源和节约能源,并与安全 ---摘自《UDC》
kr9梯
锅炉房烟囱周边 200m 有物时,烟囱高度应高出周 边 3m 以上,因此,鸭场锅炉房烟囱高度为 8m(周边最高为鸭棚,鸭 棚高度 5m)。 (3)厨房油烟 本项目为工... ---摘自《第一章 总论.》
jingluoshutong
71、地下锅炉房、消防水泵房不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于15m的疏散走道(走道两侧应与用房之间采取防火分隔措施)通至最近的安全出口。 73、... ---摘自《浙江省公安消防总队》
hyszqmzc
锅炉房.10 4.5.9 消防控制室.10 4.5.10 厨房.10 4.5.11 变配电室.10 4.5.12 施工现场消防安全管理.11 4.5.13 危险品储存场所消防安全管理.11 5 消防系统运行管理要求.11 5.1 室内消火... ---摘自《国家卫生健康委员会》
ok2015
安全距离 序号 名称 规范中要求 本项目实际情况 是否满足 要求 1 居住区及公共物 70 75 是2工矿企业 35 80 是3国家铁路线 50 不涉及 是4工业企业铁路线 25 不涉及 是5公路 15 ... ---摘自设项目环境影响报告表》
笔墨随风
加强施工阶段监管和稽查,确保工程质量和安全,切实提高节能标准执行率。严格节... 有条件的地区可采用城市热网或区域性锅炉房的热水或蒸气作热源。可采用专用的蒸气或... ---摘自类》
hys520855
A.安全带 B.安全网 C.脚手架 D.安全梯 正确答案: D 19.在隧道工程施工中,采用冻结法地层加固时,必须对附近的物或地下埋设物及盾构隧道本身采取( )。 A.加强管理 B.防... ---摘自设工程安全生产技术》
wtshxd
油罐、加油机和通气管管口与该民用物的距离,不应低于本表规定的安全间距的70%,并不得小于6m。 由上述可知,项目选址、总平面布置及工艺设备与站外构筑物之间的防... ---摘自设项目基本情况》
星野哀
安全评价程序和安全评价结论与报告的要 求。 本标准适用于燃气经营许可前燃气供应单... 物防雷设计规范 GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50140 灭... ---摘自《DB11》
GXB156399820
安全距离 safe distance 满足消防、环保等要求的距离。 4 厂址选择 4.1 厂址选择应符合国家的工业布局、城镇(乡)总体规划及土地利用总体规划的要求。 4.2 厂址选择应对设条... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡设部》
颜大大i2
安全疏散距离的长短与物的使用性质、 人员密集程 度、人员自身活动能力等因素有关,直接影响疏散所需要的时间。故A.,B,C 正确。 选项 D,属于影响安全出口总宽的因素。... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
学冬欧巴么么哒
安全标志和危险图形 总则 GB 50011 抗震设计规范 GB 50016 设计防火规范 GB 50041 锅炉房设计规范 GBT 17824.3 规模猪场环境参数及环境管理 JB/T 5117 全喂入联合... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
烂衣小孩
根据爆炸极限可以确定物耐火等级、层数、面积、防火墙占地面积、安全疏散距离和灭火 设施。 4) 根据爆炸极限确定安全操作规程。 第三节 爆炸危险源(P25) 发生爆炸必... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
星野哀
国家电气设备安全技术规范 GB 50016 设计防火规范 GB 50057 物防雷设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50187 工业企业总平面设计规范 GB 50320 ... ---摘自《DB11》
无理的喜欢
工程重大安全事故罪 4.某单位在县城新一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消... 8.某物内火灾自动报警系统施工结束后,调试人员对通过管路采样的吸气式火灾探测... ---摘自《《综合能力》 真题解析 2016 年注册消防工程师考试》
NaluLee
锅炉房设计规范 GB 50057 物防雷设计规范 GB 50365 空调通风系统运行管理规范 GB/T 26551 畜牧机械 粗饲料切碎机 GB/T 26552 畜牧机械 粗饲料压块机 AQ 7004 制冷空调... ---摘自《ICS 13.100》
ok2015
消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为 9m D.物与消防车登高操作场地相对应范围内有 6 个直通室内防烟楼梯间的入口 答案选【A】 12. 关于大型商业... ---摘自《2017 年消防综合能力真题答案》
星野哀
30871 化学品生产单位特殊作业安全规范 GB 50016 设计防火规范 GB 50041 锅炉房设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50140 灭火器配置设计规范 ... ---摘自《DB11》
hgtbkwd
安全避难; 3 的外墙和屋顶应能在其设计耐火时间内防止火势蔓延至内或 ... 物之间的防火分隔应能在规定的时间内防止火势蔓延至相邻; 6 的装修装饰... ---摘自防火通用规范》
芳甲窍交
安全疏散和避难 36 6 构造 42 6.1 防火墙 42 6.2 构件和管道井 42 6.3 屋顶、闷顶... 其他锅炉房均应采用一、二级耐火等级的。 3.3.13 油浸变压器室、高压配电装置室的... ---摘自《UDC 中华人民共和国国家标准 GB》
发帖评论