请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一四年四月十四日 (审查机构公章) (附15页审查意见) 项目概况 项目名称 席家花园1#、2#、3#、5#、6#―8#、10#―12#楼 建设单位 扬州市鑫诚置业有限公司 项目地址 江都区.. 建筑面积 81487.26 M2 建筑总高度 52.5 M 建筑层数 1#楼,、2#楼,地下2层+地上16,3#楼、5#楼地上1层+地上18层,6#,地下2层+地上18层,7#楼,地下1层+地上14层,8#楼、10楼,地下2层+地上18层,11#楼,主体2层+局部3层,12#楼,2层 耐火等级 一级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 桩基/筏基 结构体系 剪力墙 送审日期 2014-4-1 勘察单位 江苏省地质工程勘察院 资质等级 甲级 设计单位 江苏同盛建筑设计有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. (勘察)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处:
(二)无违反 强标 之处:
(三)优化建议:
1、未施钻勘探点请补勘. 设计人 刘玉炀 专业负责人 杨冠宇 审核人 姚洪亮 注册师 杨冠宇、胡唐伯 执业印章号 100017-AY
018、100017-AY007 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 杨朝红 认定证书号 10161-G1002 日期审查人 认定证书号 2014.4.14 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:
(一)违反 强条 之处:
1、1#-3#、5#-8#、10#楼设计户门与敞开走道相连通,存在非封闭楼梯间的户门,规范规定传热系数限值1.7,设计2.3.不符合DGJ32/J71-2008第5.4.1-1的规定.
(二)违反 强标 之处:
1、1#-3#、5#-8#、10#楼本工程存在凸窗的上下板,应考虑外保温的做法.应符合DGJ32/J71-2008第5.4.3条规定.
(三)其它:
1、1#-3#、5#-8#、10#楼设计采暖空调居住空间与非采暖空调空间的隔墙、分户墙应考虑混凝土墙体,并应计算加权平均值.
2、1#-3#、5#-8#、10#楼外墙保温构造中,应有界面剂层;
分隔采暖空调居住空间与非采暖空调空间的楼板、底面接触室外空气的架空板或外挑楼板、分户楼板的保温构造,在用料做法表中应有对应的做法(用料做法表中混淆底面接触室外空气的架空板或外挑楼板,与分隔采暖空调居住空间与非采暖空调空间楼板的做法).
3、1#-3#、5#-8#、10#楼居住建筑的外窗,应符合DGJ32/J157-2013的具体要求.
4、1#-3#、5#-8#、10#楼墙身大样图中应有遮阳构造.
5、1#-3#、5#-8#、10#楼设计底面接触室外空气的架空板或外挑楼板,设计传热阻0.94,热惰性指标1.65(小于2.5),规范规定传热阻应为1.00.设计不符合DGJ32/J71-2008第5.3.1-1表格规定(应核实本工程是否存在此内容).
6、1#-3#、5#、-8#、10#楼外窗选用断热铝合金中空玻璃5+12A+5的外门窗,设计传热系数3.2-3.4,规范规定值3.0.设计不符合DGJ32/J71-2008第5.4.1-1表格规定(选用热工系数应根据规范附录选用).
7、1#-3#、7#、8#、10#楼体型系数0.46(0.
44、0.42),应按照4-5层的居住建筑选用屋面、外墙等的热工限值.设计屋面传热阻1.45,规范规定值1.67;
设计北墙传热阻0.94(热惰性指标2.80),规范规定值1.0.设计不符合DGJ32/J71-2008第5.3.1-1表格规定(应符合2010年江苏省建筑工程施工图设计审查技术问答第2页1.3条的规定). 给排水专业:
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处: 违反强制性条文数
8 违反强制性标准数
10 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-J15 审查人 王海林 节能专项审查号 日期审查人 李新兵 节能专项审查号 10161-J22 2014.4.11 审查人 刘悦 节能专项审查号 10161-J14 建筑节能专项审查意见表
1、水施-14, 消防泵房和水池详图 消防水池应设溢流信号管和溢流报警装置,图中未设置;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.2.2条要求.(8#)
2、水施-02, 储藏室平面图 单体住宅建筑给水引入管应设计量水表;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.9条第3款要求.(10#) 电气专业:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)设计深度及其它:
1、节能设计专篇中缺配电间等场所照度和LPD等设计内容.(1#.2#.5#.6#.7#.10#)
2、节能设计专篇中缺配电间、物管办公用房等场所照度和LPD等设计内容.(3#)
3、节能设计专篇中缺配电间、泵房等场所照度和LPD等设计内容.(8#)
4、节能设计专篇中相关内容与建筑功能不符.(11#.12#) 暖通专业
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处. 违反强制性条文数
8 违反强制性标准数
10 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-J15 审查人 王海林 节能专项审查号 日期审查人 李新兵 节能专项审查号 10161-J22 2014.4.11 审查人 刘悦 节能专项审查号 10161-J14 (建筑)专业审查意见
(一)违反 强条 之处:
1、3#、10#楼一层平面物业管理用房的出入口位于上部阳台的正下方(公共出入口),未设置防护措施.设计不符合DGJ32/J26-2006第4.6.5条规定.
2、6#楼自行车库最远点到安全出口的距离,不符合GB50016-2006第5.3.13条规定.
3、3#、5#-7#楼地下二层电梯厅开向封闭楼梯间的门M1221,应为乙级防火门.应符合GB50067-97第6.0.3条规定.
4、7#楼二层平面楼梯间开窗C0817位于门厅中.设计不符合GB50016-2006第7.2.3条规定.
5、10#楼一层平面楼梯间开门方向不正确,不符合GB50045-95第6.1.16条规定.
6、11#、12#楼商业建施
10、11等中墙身大样图低外窗未设置防护栏杆.不符合GB50352-2005第6.6.3条规定.
7、11#楼三层平面物业用房楼梯间开门方向不正确,不符合GB50016-2006第7.4.12条规定(建议设置乙级防火门).
(二)违反 强标 之处:
1、1#-3#、5#、8#、10#地下车库楼地下二层汽车库通向住宅无障碍电梯的通道应为无障碍通道.设计应符合GB50763-2012第7.3.3条规定(无障碍电梯应下到此层,汽车库与住宅地下室间应设置甲级防火门;
1#-3#、5#楼地下一层设置乙级防火门是否为防火分区划分,如是应为甲级防火门,1#楼同时西侧(10#东侧)仅有一个安全出口,不正确).
2、1#-3#、5#、6#、7#、8#、10#楼单元门应为电子对讲安全防卫门(热工性能同同向的外门窗),分户门为安........