编辑: 丑伊 | 2019-11-21 |
请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一二年二月十四日 (审查机构公章) (附8页审查意见) 项目概况 项目名称 建设大厦(变更) 建设单位 扬州华盛置业有限公司 项目地址 文昌中路与运河北路交叉口 建筑面积 ―― 建筑总高度 ―― 建筑层数 ―― 耐火等级 一级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2012-01-16 勘察单位 江苏省工程勘测研究院有限公司 资质等级 甲级 设计单位 上海华都建筑规划设计有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. (勘察)专业审查意见
(一)无违反"强条"之处.
(二)无违反"强标"之处. 设计人 王美均、王教辉 专业负责人 宋兴东、邓社根 审核人 凌晓梅 注册师 邓社根 执业印章号 100600-AY010 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 潘大德 认定证书号 10161-G1001 日期审查人 认定证书号 2012.02.14 建筑节能专项审查意见表 电气专业:
(一)无违反"强条"之处.
(二)无违反"强标"之处. 暖通专业:
(一)无违反"强条"之处.
(二)违反"强标"之处:
1、在暖施―M423中,空调系统补水点及各分路水管处缺能量计量装置,见DGJ32/TJ111-2010第4.3.8条文规定.
(三)设计深度及其它:
1、建议:应按设计说明四的空调系统划分,增加流量计量装置.
2、暖通M-101~111中,各暖通设备应按《江苏省民用建筑工程施工图设计文件(节能专篇)编制深度规定》2009版标准执行,标明Ws/ER等值. 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 审查人 刘悦 节能专项审查号 10161-J14 日期审查人 节能专项审查号 2012.02.14 (建筑)专业审查意见
(一)无违反"强条"之处.
(二)无违反"强标"之处. 设计人 郑晓鸣 专业负责人 郑晓鸣 审核人 安晓光 注册师 安晓光 执业印章号 3100213-006 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2012.02.14 (结构)专业审查意见
(一)无违反"强条"之处.
(二)违反"强标"之处:
1、27-30轴间,标高5.350层悬挑部分面荷载取值不符合GB50009-2001中4.1.1条.(应为3.5kn/m2)
2、加固混凝土等级应符合GB50367-2006中4.2.1条及JGJ116-2009中3.0.1-4条.商品混凝土应符合GB50367-2006中4.2.2条.
(三)设计深度及其它:
1、计算书欠完整:无结构加固部分计算.
2、27-30轴间,标高9.550-17.950层1/N轴框架梁实配钢筋与计算悬殊较大,请设计人核查.
3、碳纤维与胶粘剂配套使用时,须按GB50367-2006中4.4.3条做适配性试验.
4、植筋锚固深度应符合GB50367-2006中12.2.2条.
5、梁柱交接处的加固节点宜细化. 设计人 汪国勋 专业负责人 尹仕友 审核人 顾敏琛 注册师 尹仕友 执业印章号 3100213-S006 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
2 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2012.02.14 (抗震)专业审查意见
(一)无违反"强条"之处.
(二)违反"强标"之处:
1、27-30轴间地下室部分框架柱轴压比>0.8,不符合GB50011-2001中6.3.7条. 注:本意见执行GB50011-2001(2008版),与原审图意见统一. 设计人 汪国勋 专业负责人 尹仕友 审核人 顾敏琛 注册师 尹仕友 执业印章号 3100213-S006 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2012.02.14 (给排水)专业审查意见
(一)违反"强条"之处:
1、东区C楼13.8层,17.7层,20.0层及东区南侧17.7层厨房部分,消火栓布置不能保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位.不符合《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32/J922009 7.3.2条的规定.
(二)无违反"强标"之处. 设计人 赵越 专业负责人 陈露华 审核人 蒋毅 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
1 违反强制性标准数
0 审查人 孙润 认定证书号 10161-W1001 日期审查人 认定证书号 2012.02.14 (电气)专业审查意见
(一)无违反"强条"之处.
(二)无违反"强标"之处.
(三)设计深度及其它:
1、C楼9.9米标高东侧楼梯间安全出口灯应设在安全出口的正上方.
2、
2、 一层27轴与V轴处管理室应设火灾探测器.A、B楼一层门厅处未设手动报警按钮及火灾警报装置. 设计人 张戈 专业负责人 任福胜 审核人 张晓青 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 丁渝靖 认定证书号 10161-E1005 日期审查人 认定证书号 2012.02.14 (暖通)专业审查意见
(一)无违反"强条"之处.
(二)违反"强标"之处:
1、未见空调逐时负荷计算书.见GB50019-2003第6.2.15条文规定.
2、缺多联机综合能源效率值,见《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010第4.4.12条文规定
3、暖通M-
204、
206、
207、312中,风管与砖墙或混凝土风道的连接处,应顺着气流方向插入.不符合GB50243-2002第6.3.1(7)
4、暖通M-301中,10~26轴处的地下车库防火分区无法按设计说明六-2(a)采取自然补风.违反GB50067-97第8.2.7条文规定.
5、暖通M-302中,21~33轴处的地下车库火灾时难以采取自然补风方式.违反GB50067-97第8.2.7条文规定.
6、暖通M-
305、309中,未见31~36轴处各商业房的空调新风补给.GB50019-2003第3.1.9条文规定.
7、暖通M-316与324中,2/29~30轴与H~D轴处的自动扶梯上空缺:排烟措施.违反GB50045-95第8.4.13条文规定.
8、在暖施―M402中,空调凝结水水平干管始端应设扫除口.见GB50019-2003第6.4.18(3)条文规定.
(三)设计深度及其它:
1、暖通M-303中,6~11轴处门厅这个大空间空调采用风机盘管形式不妥.
2、各层空调风管缺:安装标高.
3、暖通M-332中,缺各风管及风机的安装标高及方式方法.
4、暖通M-402~421中,缺各空调水平干管的排气点及安装标高. 设计人 董云峰 专业负责人 柴昀梁 审核人 柴昀梁 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
8 审查人 刘悦 认定证书号 10161-H1003 日期审查人 认定证书号 2012.02.14 审查综合意见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.
二、本工程施工图设计勘察专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0 条,不符合应执行标准的问题共计 0条.
三、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计1 条,不符合应执行标准的问题共计12条.
四、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一二年二月十四日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份.