编辑: 学冬欧巴么么哒 | 2019-07-30 |
一、项目位于东营区济宁路南侧、西三路西侧、南一路北侧,西临东黄首站,为改扩建项目,总投资3425.
71万元,其中环保投资150万元.项目对东营原油库内的原油加热及办公用房采暖用热进行改造,工程主要在库内建设
一、二级管网各一套,拆除现有的蒸汽锅炉房,建设一座热力站.以胜利发电厂的高温热水为热源,在供暖季替代东营原油库内现有加热炉及蒸汽锅炉,为原油库内的生产、采暖提供热量,非供暖季采用现有燃气加热炉和移动式燃气锅炉车供热,配套建设配电、自控、通风、消防等工程.该工程符合国家产业政策,在落实报告表提出的相应污染防治和环境风险防范措施后,我局同意建设.
二、在项目建设和营运过程中要认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治和风险防范措施,并着重做好以下工作:
(一)加强施工期环境管理,按照《山东省扬尘污染防治管理办法》严格控制扬尘污染.
(二)严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围,尽可能缩小施工作业带宽度,以减少对地表的碾压.提高工程施工效率,减少工程在时间与空间上的累积与拥挤效应.妥善处理处置施工期间产生的各类污染物,防止其对生态环境造成污染影响,施工完成后即时清理现场做好生态恢复工作.
(三)管线检修进行蒸汽吹扫产生的含油污水收集到污油池,经过沉降处理回收原油后,输送至现河污水处理系统,处理达标回注地下油层,不得外排.软化水装置产生的含盐水与一级、二级管网除污器定期清理排污时产生的污水,一并排入隔油池,经沉淀隔油后,输送至现河污水处理系统处理后回注地下.
(四)加强运行管理,严格控制设备的无组织排放,厂界非甲烷总烃必须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放限值的要求.移动式燃气蒸汽锅炉车和非供暖季使用的加热炉必须燃用天然气,其中移动式燃气蒸汽锅炉车产生的烟尘必须满足《山东省锅炉大气污染物排放标准(DB37/2374-2013)》表2中标准,二氧化硫和氮氧化物必须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB/13271-2014)中规定的排放浓度限值要求;
加热炉产生的废气必须满足《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB37/2375-2013)表2中污染物排放限值要求.
(五)施工期噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值要求.合理布局,尽量选用低噪声设备,采取隔声、减振、吸声等措施,厂界必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的2类区厂界环境噪声排放限值.
(六)制定环境风险预案,有效预防风险事故的发生、减轻事故危害.管网系统要设置自动监测及报警设施,一旦发生管线泄漏事故,及时发现并关闭泵和阀门,泄漏的污水要通过收集系统,收集到隔油池,不得排放到库区以外造成环境污染.
三、建设项目必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护"三同时"制度.项目建成后,试生产三个月内按照规定程序向我局申请环境保护验收,经我局验收合格,项目方可正式投入运行.违反本规定要求的,建设单位须承担相应的法律责任. 东营市环境保护局 2015年1月6日