编辑: ok2015 | 2019-08-01 |
1.项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字). 2.建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3.行业类别――按国标填写. 4.总投资――指项目投资总额. 5.主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 6.结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议. 7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8.审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 建设项目基本情况 项目名称 孝义市热力公司2018年集中供热工程 建设单位 孝义市热力公司 法人代表 马红兵 联系人 董瑞刚 通讯地址 山西省吕梁孝义市新义街道建西街233号 联系电话
18635842458 传真 邮政编码
032300 建设地点 孝义市市区内东至中和路、南至梧桐街、西至孝汾大道、北至崇文街 立项审批部门 孝义市发展和改革局 批准文号 孝发改发【2018】80号 建设性质 改扩建 行业类别 管道工程建筑 E4852 占地面积 -- 绿化面积 -- 总投资 (万元) 33388.33 其中环保投资(万元)
234 环保投资占总投资比例 0.7% 评价经费 预期投产日期 2020年9月 工程内容及规模:
一、项目背景
1、项目由来 孝义市集中供热工程筹备于1999年,2002年正式启动,是2002年政府十大工程之一.成立启动以来,经过十四年的快速发展,城市集中供热面积从2002年的30万m2扩增到2017年的1280万m2,热用户达9万余户,铺设供热主管网240km,建设换热站159座,集中供热普及率达到95%.东至中和路、南至梧桐街、西至孝汾大道、北至崇文街,近30平方公里的区域基本实现集中供热全覆盖.集中供热工程极大地改善了城市环境质量. 孝义市热力公司现有员工300余人,公司主要采取热电联供方式集中供热,供暖周期为11月1日至次年3月31日.目前有城东、金岩、东义、楼俊4个热源厂,装机总容量760MW,最大供热面积1000万O.城东热源厂为公司自有,其余3个均为民营企业,城东、金岩为主热源,两家合计承担70%以上供热负荷. 本次项目涉及三部分,包括有清洁取暖工程、新建工程、改建工程.其中改建工程主要是由于热力公司供热区域内管网铺设多年,本次将对孝义市热力公司供热区域内75个换热站对应的二次管网进行水力平衡改造以及老旧设备维修改造;
供热区域中既有居住建筑(2007.10.1前竣工项目)实施供热计量及节能改造.清洁取暖工程和新建工程主要是为进一步改善孝义市城区供热效果、提高用户室内热环境质量,减少散煤使用和污染物排放,降低能耗,改善大气环境质量,新建换热站及供热管网,项目换热站是利用既有建筑建设换热站24座及相关附属设施,新建敷设
一、二次管网,新增供热面积227万m2.本次仅为换热站、供热管网及配套附属设施的建设,不含锅炉房等热源工程,本次评价不包括清洁能源及热源改造,只是对现有区域建设换热站及供热管网,热源改造不在本次项目评价范围内. 该项目已报请孝义市发展和改革局,并取得相关批复文件,详见附件二《孝义市发展和改革局关于孝义市热力公司2018年集中供热工程初步设计的批复》(孝发改发【2018】80号).
2、环评编制依据 按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令2017年第682号)以及《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年修订)中第十六条 国家根据建设项目对环境的影响程度,对建设项目的环境影响评价实行分类管理,建设单位应按照规定组织编制环境影响评价报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表 .根据以上法律法规及相关规定,本项目需编制或填报环境影响评价文件. 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部 第44号令 2017年6月29日)及《关于修改部分内容的决定》(生态环境部令 部令第1号),本项目为供热站及供热管网建设项目,本次项目涉及三部分,包括有清洁取暖工程、新建工程、改建工程,具体类别如下: (1)清洁取暖工程、新建工程为新建工程,主要为供热管网建设,类别属于 四十
九、交通运输业、管道运输业和仓储业 中的 175城镇管网及管廊建设(不含1.6兆帕及以下的天然气管道) 中的 新建 类别,环评类别为 报告表 . (2)改建工程,对现有供热管网、换热站进行改造,类别属于 四十
九、交通运输业、管道运输业和仓储业 中的 175城镇管网及管廊建设(不含1.6兆帕及以下的天然气管道) 中的 其他 类别,环评类别为 登记表 . 依据 跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定 原则,本项目的环评类别为 报告表 ,应编制建设项目环境影响报告表. 接受建设单位的委托后,我公司对项目拟选址周边的自然、社会环境等情况进行了调查了解,参考已建成的同类型行业对项目施工及运营可能产生的污染情况进行分析和评价,并提出有针对性的污染防治措施.在此基础上依据相关环评导则编制完成了《孝义市热力公司2018年集中供热工程环境影响报告表》(送审本). 孝义市环境保护局于2018年12月22日在孝义市主持召开了《孝义市热力公司2018年集中供热工程环境影响报告表》技术评审会,根据专家意见,我单位认真修改完成了孝义市热力公司2018年集中供热工程环境影响报告表》(送审本),由建设单位报请主管部门审批.
二、供热规划 2.1孝义市中心城区集中供热规划 (1)总则
一、指导思想 城市集中供热工程规划要结合本地实际,统筹安排,分期实施,要按照优化城市环境,提高生活质量,高效节能、降低污染、降低投资的方针取得 三个效益 的提高,促进城市实现可持续的总体发展战略.
二、规划目标 以热电联产为主,辅以大型热源厂,充分利用燃油、燃气、热泵、太阳能等清洁能源,因地制宜的建立一个科学合理、安全可靠、可持续发展的供热体系. 规划近期2014-2020年集中供热普及率达95%;
远期2021-2030集中供热普及率达95%.
三、规划理念 本次规划的理念: 完善优化现有供热系统,改善供热品质 ,内涵包括: 科学、节约、高效、安全 .
四、中心城区供热规划范围和规划期限 规划范围:西至西环路,北至北外环,东至中升路,南至梧桐街. 规划期限:规划期限为2014-2030年,其中近期为2014-2020年,远期为2021-2030年. (2)供热方式
一、供热方式 以热电联产为主,辅以大型热源厂,充分利用燃油、燃气、热泵、太阳能等清洁能源,因地制宜的建立一个科学合理、安全可靠、可持续发展的供热体系. (3)供热分区划分与换热站
一、热区划分 规划区近期和远期共划分为4个热区.近期和远期供热分区有所变动. 近期供热分区: 供热一区:中心城区其余地块. 供热二区:北外环街,崇文大街,中升路,府前街,孝汾大道,西环路围合区域与高阳镇地块. 供热三区:新安街、永安路、时代大道、中升路之间区块的老城区区域. 供热四区:孝河以南即贞观大道以南区域. 远期供热分区: 供热一区:中心城区与高阳镇其他地块. 供热二区:北至北外环街,南至振兴街,东到中升路,西到大众路. 供热三区:新安街、永安路、时代大道、中升路之间区块的老城区区域. 供热四区:孝河以南即贞观大道以南区域. 以上分区为原则分区,根据热源运行情况及其热负荷情况,随时调整.
二、换热站 城市集中供热的换热站布置尽可能结合规划拆除的分散小锅炉房进行.新建居住小区每小区设一个换热站为宜.换热站供热规模所负责供热用户所需负荷确定.本规划范围内设置换热站267个;
其中已建成126个,近期建设116个,远期建设25个.各换热站详见 规划区集中供热换热站一览表 . 规划年期内,换热站暂时只考虑负责采暖热负荷的交换和分配.根据水质要求及卫生条件,为了保证用户安全用热和热网的经济运行,本工程换热站全部采用间接连接方式.远期考虑预留生活热水. 热力站应根据供热用户负荷、供热用户分区情况以及采用整体式换热机组还是分体机组等情况考虑,考虑远期预留生活热水,并留有检修及方便管理空间,原则按建筑面积150―200平方米建设.孝义市换热站应建在地上,便于运行管理. 换热站应降低噪声,不应对环境产生干扰.当换热站设备的噪声较大时,应加大与周围建筑物的距离或采取降低噪声的措施,使受影响建筑物处的噪声符合《城市区域环境噪声标准》(GB3096)的规定.当换热站所在场所有隔震要求时,水泵基础和连接水泵的管道应采取隔震措施. 换热站平面布置中一般包括换热器间、泵房、仪表间、值班间和生活附属间.多为混凝土地面,设有照明及给排水设施,较大的换热站宜考虑设备安装及检修的起吊装置.房间净高要满足起吊及工艺要求,一般不宜小于4m,要留检修场地,设备间通道不小于0.8m,两层布置的换热站应考虑设备垂直搬运和检修安装用孔.站房设备间的门应向外开.当热水换热站站房长度大于12m时应设两个出口.安装孔或门的大小应保证站内检修更换的最大设备出入.位置较高而且需经常操作的设备处应设操作平台,........