编辑: gracecats 2019-12-26
B19015FS 建设项目环境影响报告表 (公示本) 项目名称: 山西晋中太谷北220kV输变电工程 建设单位: 国网山西省电力公司 编制单位: 山西晋新科源环保科技有限公司 编制日期: 2019年4月 编制单位和编制人员情况表 建设项目名称 山西晋中太谷北220kV输变电工程 环境影响评价文件类型 报告表

一、建设单位情况 建设单位(签章) 国网山西省电力公司 法定代表人或主要负责人(签字) 主管人员及联系电话 张旺鲲 0351-4266430

二、编制单位情况 主持编制单位名称(签章) 山西晋新科源环保科技有限公司 社会信用代码 91140100MA0HK3F3XR 法定代表人(签字)

三、编制人员情况 编制主持人及联系电话 路呈祥

13303511812 1.

编制主持人 姓名 职业资格证书编号 签字 路呈祥 HP00019098 2.主要编制人员 姓名 职业资格证书编号 主要编写内容 签字 路呈祥 HP00019098 全文 参与编制单位和人员情况 山西晋新科源环保科技有限公司成立于2017年7月,单位性质为有限责任公司,注册地址是太原市万柏林区望景路8号浙江大厦七层东区,经营范围有:环境质量监测;

辐射监测;

辐射环境影响评价;

防辐射技术咨询;

环保业务培训等. 路呈祥于2016年10月28日取得了环境影响评价工程师职业资格证书.

1 建设项目基本情况 项目名称 山西晋中太谷北220kV输变电工程 建设单位 国网山西省电力公司 法人代表 刘宏新 联系人 张旺鲲 通讯地址 太原市杏花岭区府东街71号 联系电话 0351-4266430 传真 0351-4268342 邮政编码

030001 建设地点 变电站址 太谷县胡村镇沙沟村东约1km,南距044乡道80m. 输电线路 线路途经太谷县胡村镇境内 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建(改扩建(技改( 行业类别 及代码 D4420电力供应 占地面积 (平方米) 变电站:10576 绿化面积 (平方米) / 线路塔基:3200 总投资 (万元) 16432.0 环保投资 (万元) 58.0 环保投资占总投资比例 0.4% 1.1工程概况 山西晋中太谷北220kV输变电工程主要内容为: (1)太谷北220kV变电站新建工程 ① 主变规模3*240MVA,本期建设2*240MVA有载调压变压器,主变户外布置,电压等级220/110/35kV. ②220kV出线规模8回,本期4回.110kV出线14回,本期4回.35kV出线规模12回,本期2回. ③无功补偿:12*10Mvar电容器,本期8*10Mvar电容器. (2)北田~东观Ⅰ、Ⅱ回π入太谷北220kV线路工程 新建线路路径总长度26.0km,同塔双回路架设,其中π入北田侧和东观侧线路均为2*13.0km,导线采用2*JL/G1A-400/30钢芯铝绞线,地线采用1根OPGW-120光缆和1根JLB35-120铝包钢绞线、GJ-80镀锌钢绞线. 1.2 项目建设的必要性 太谷北220kV变电站位于晋中市太谷县.目前太谷县有贯家堡1座220kV变电站,主变容量2*180MVA,2018年贯家堡站最大负荷208MW,负载率57.8%.2019~2020年太谷县预计新增负荷265MW,包括工业 煤改电 220MW(太谷经济技术开发区玛钢铸造企业)、 农谷 园区45MW,现有主变容量无法满足新增负荷需求.同时,太谷北站的建设可以优化太谷县110kV网架结构,提高北阳、新村等110kV变电站的供电可靠性.因此从满足负荷发展、提高供电可靠性来看,晋中太谷北220kV输变电工程的建设十分必要. 1.3编制依据 1.3.1法律法规 (1)《中华人民共和国环境保护法》(修订本)2015年1月1日起施行;

(2)《中华人民共和国土地管理法》2004年8月28日起施行;

(3)《中华人民共和国水土保持法》2011年3月1日起施行;

(4)《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日起施行;

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月29日起施行;

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正本),2016年11月7日起施行;

(6)《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修订本)2018年1月1日起施行;

(7)《中华人民共和国城乡规划法》2008年1月1日起施行;

(8)《中华人民共和国电力法》2015年4月24日起施行;

(9)中华人民共和国国务院令第239号《电力设施保护条例》及实施细则;

(10)《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令,2017年10月1日起施行;

(11)中华人民共和国国务院令第257号《基本农田保护条例》;

(12)中华人民共和国环境保护部第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《关于修改部分内容的决定》,2018年4月28日起施行;

(13)《产业结构调整指导目录》(2011年本、2016年修正版)国家发展和改革委关于修正有关条款的决定,2016年3月25日国家发改委令第36号公布;

(14)《国家危险废物名录》2016年8月1日起实施;

(15)《山西省环境保护条例》2017年3月1日起施行. 1.3.2 技术规程、评价标准和导则 (1)《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010);

(2)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014);

(3)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013);

(4)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016) (5)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011);

(6)《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014);

(7)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009);

(8)《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018);

(9)《声环境质量标准》(GB3096-2008);

(10)《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);

(11)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008);

(12)《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单;

(13)《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012). 1.3.3 与项目有关的文件和设计资料 (1)项目可研报告及可研评审意见;

(2)项目的其他资料;

(3)环境影响评价委托合同. 1.4 评价等级、范围、因子 1.4.1 评价等级 (1)电磁环境 根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》(HJ24-2014)表2中关于评价等级的确定,本工程220kV变电站为户外式,220kV输电线路为架空输电线路,边导线地面投影外两侧10m范围内有电磁环境敏感目标.综合确定变电站电磁环境影响评价等级为二级,输电线路电磁环境影响评价等级为二级.划分依据见下表所示. 表1 输变电工程电磁环境影响评价工作等级 分类 电压等级 工程 条件 评价工作等级 交流 220KV 变电站 户内式、地下式 三级 户外式 二级 输电线路 边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 三级 边导线地面投影外两侧各15m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 二级 (2)声环境 根据《环境影响评价技术导则―声环境》(HJ2.4-2009)规定:建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区,或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)~5dB(A)(含5dB(A)),或受噪声影响人口数量增加较多时,按二级评价;

建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区,或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)以下(不含3dB(A)),且受噪声影响人口数量增加较多时,按三级评价. 本工程项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区,建设前后评价 范围内敏感目标噪声级增高量5级)情况下,施工粉尘对施工区域周围100m~300m范围以外的贡献值符合环境空气质量二级标准. (5)固体废物 施工期的固体废物主要为施工垃圾和施工人员的生活垃圾,其中施工垃圾主要为建筑材料边角料、设备包装废弃物,变电站基础施工、拆除旧塔杆及架空线路塔基开挖产生的弃土石方. 施工人员的生活垃圾以人均垃圾产生量0.5kg/d计算,最大量为15kg/d.建筑材料 、边角料、设备包装废弃物多可回收利用点. 环评要求塔基产生的弃土全部用于塔基建设或运至环保部门指定地点,变电站施工弃方运至环卫部门统一地点倾倒,严禁随意弃置或覆土埋于地下. 6.2.2 运营期 (1)电磁影响 220kV变电站及220kV输电线路运行过程中,在一定范围会产生一定强度的工频电场、工频磁场. (2)噪声 220kV变电站运行,主变压器会产生噪声.220kV输电线路的运行对周围的声环境贡献较小. (3)废水 本工程220kV变电站污水主要为办公人员或值班人员产生生活污水,站区设有生活污水排水系统.卫生间污水经地下污水管网收集至站内化粪池,定期清理,不外排. 站区雨水按排水管网集中自流排放方式考虑,即雨水汇集流入站内排水管后集中排至站址外西侧沟渠内. (4)固体废物 本工程220kV变电站运行期间产生的固体废物主要有:主变压器事故状态和维修时产生的事故油、废油渣,直流系统产生的废旧铅蓄电池. 本工程新建的220kV线路工程运行不产生固体废物. (5)废气 220kV变电站及220kV输电线路运行期间无废气产生.

7 项目主要污染物产生及预计排放情况 内容 类型 排放源 (编号) 污染物 名称 产生浓度及产生量(单位) 排放浓度及排放量 (单位) 大气 污染物 施工期 基础施工、塔基施工、车辆等 TSP、CO、NOx 施工期间在土建、临时堆场、塔基施工建筑材料的运输等过程中产生的扬尘会对周围环境造成一定的影响. 水污 染物 施工期 施工工地 施工废水 6t/d 经收集沉淀后,用于施工场地、道路泼洒抑尘. 施工营地 生活污水 3t/d 营运期 变电站办公区 BOD

5、CODCr、氨氮等 / 生活污水通过管道排至站内化粪池,采取定期清掏的处理方式,用于农业生产. 工频电场工频磁场 营运期 变电站、输电线路 工频电场强度 / 公众........