编辑: 烂衣小孩 2013-02-11
房屋建筑和市政基础设施工程检测项目一览表和工程量计算规则 (征求意见稿) 广西建设工程质量安全监督总站 2017年1月目录

1、检测项目一览表

1 1.

1.房屋建筑工程检测项目一览表

1 1.2.市政基础设施工程检测项目一览表

5

2、检测项目工程量计算规则

10 2.1房屋建筑工程检测项目工程量计算规则

10 2.1.1地基与基础(含基坑)

10 2.1.2主体结构

21 2.1.3建筑装饰装修

25 2.1.4屋面

28 2.1.5建筑给水排水及供暖

29 2.1.6通风与空调

34 2.1.7建筑电气

35 2.1.8智能建筑

36 2.1.9建筑节能

40 2.1.10通用建筑材料

44 2.2市政基础设施工程检测项目工程量计算规则

57 2.2.1市政道路及设施

57 2.2.2市政排水及设施

87 2.2.3市政桥梁

105

1、检测项目一览表 1.1房屋建筑工程检测项目一览表 分部工程 子分部工程 检测项目 地基与基础 一般项目 原材料进场检验(钢筋、水泥、锚夹具及组合件) 材料配合比检验 地基 地基(平板)载荷试验 复合地基载荷试验 增强体载荷试验 增强体完整性检验 基础 基桩(竖向抗压、抗拔、水平)载荷试验 基桩完整性检验 锚杆抗拔承载力 混凝土抗压检验 钢结构焊缝检验 基坑(边坡)支护 围护墙(桩)完整性检验 锚杆抗拔承载力 土钉抗拔承载力 混凝土抗压强度 土钉墙厚度检测 水泥搅拌桩单轴抗压强度 基坑监测 主体结构 一般项目 原材料进场检验(钢筋、钢材、铝材、木材、焊条、连接件、锚夹具、水泥、砂、石、防火涂料、防腐涂料、砌体材料等) 建筑物变形观测 土方 回填土密实度 地下防水 混凝土抗渗强度检验 防水材料进场检验 混凝土结构 混凝土配合比 混凝土试块抗压强度(标准养护/同条件养护) 钢筋保护层厚度 楼(墙)板厚度 构件截面尺寸 梁高度 柱垂直度 层高 拉结筋锚固力 预应力张拉力 砌体结构 砌筑砂浆配合比 砌筑砂浆试块抗压强度 分部工程 子分部工程 检测项目 主体结构 钢结构 焊缝检测 防腐涂层检测 防火涂层检测 结构变形检测 钢管型钢混凝土结构 混凝土配合比 混凝土试块抗压强度 焊缝 铝合金结构 焊缝 防腐涂层 结构变形 木结构 防腐涂层 结构变形 建筑装饰装修 一般项目 原材料进场检验(水泥、砂、石、地面板材、抹灰材料、防水材料、钢材、铝材、木材、墙体材料、墙面石材、界面剂、密封胶、硅酮结构胶、涂料等) 砂浆配合比 饰面砖粘结力 抹灰层粘结力 建筑门窗 气密性 抗风压 水密性 建筑幕墙 气密性 抗风压 水密性 平面内变形 后置埋件抗拔强度 室内环境 屋面 一般项目 原材料进场检验(保温材料、防水材料、水泥、砂、石、面层铺装材料等) 找平层、找坡层、保护层混凝土 混凝土配合比 混凝土试块抗压强度 建筑给水排水及供暖 给排水系统 原材料进场检验(管材、阀门等) 给水系统水压力 住宅建筑水质检验 通风与空调 风机盘管机组 绝热材料 风口风量 通风与空调系统总风量 空调机组水流量 空调系统冷热风 冷却水总流量 分部工程 子分部工程 检测项目 室内温度 建筑电气 电线 电缆 照明节电率 灯具 公共区照明 室内照度 照明功率密度 功率因素 低压配电电源质量 线路绝缘电阻 防雷装置接地电阻 智能建筑 一般项目 原材料进场检验(对绞电缆、光缆) 对绞电缆链路或信道、光纤链路或信道 计算机网络 连通性 传输时延、丢包率 容错功能 网络管理功能 暖通空调监控系统 空调、新风机组监测参数 传感器功能 公共照明监控系统 功能检测 给排水监控系统 功能检测 电梯和自动扶梯监测系统 功能检测 建筑设备监控系统中央管理工作站或操作分站 功能检测 机房工程供配电系统 电能质量 防雷与接地 接地电阻 视频安防监控系统 信息存储、回放和检索功能,图像质量的稳定性和显示延迟 出入口控制系统 功能检测 停车库(场)管理系统 功能检测 有线电视系统 功能检测 分部工程 子分部工程 检测项目 建筑节能 一般项目 原材料进场检验 保温材料性能 增强网或网格布性能 抗裂砂浆性能 界面剂或界面砂浆强度 反射隔热涂料 幕墙(窗)玻璃等围护设施 外墙节能构造取芯 墙体传热系数 后置锚固件螺栓拉拔 板材与基层粘结强度 可见光透射比、遮阳系数、传热系数、露点 地源热泵系统 统制冷能效比等 1.2市政基础设施工程检测项目一览表 分部工程 子分部工程 检测项目 市政道路 一般项目 原材料进场检验 砂、石、土工合成材料 塑料排水板 石灰、粉煤灰 水泥 钢筋 路基 土工试验 路基路床压实度 路肩压实度 砂垫层压实度 反压护道压实度 弯沉值 复合地基承载力 粉喷桩桩身强度 无机结合料基层 原材料进场检验(生石灰、消石灰、粉煤灰、钢渣、水泥、稳定土用集料) 无机稳定材料配合比 无机结合料稳定材料击实 级配砂砾及级配砾石击实 无机稳定材料基层、底基层试件无侧限抗压强度 无机稳定材料基层、底基层稳定材料剂量测定 基层、底基层压实度 基层、底基层弯沉值 路面芯样厚度及整体性检测 平整度 沥青混合料基层 原材料检验(道路石油沥青、乳化沥青、粗集料、细集料、矿粉) 沥青混合料配合比 沥青混合料抽检 沥青混合料基层 基层、底基层压实度 芯样厚度 基层、底基层弯沉值 平整度 沥青混合料面层 原材料进场检验(同沥青混合料基层) 面层厚度、面层压实度 弯沉值 验收平整度 抗滑性能 路面渗水系数 分部工程 子分部工程 检测项目 市政道路 水泥混凝土面层 原材料进场检验(水泥、粗集料、细集料、外加剂、钢筋、钢纤维) 混凝土配合比 钢纤维混凝土配合比 抗折强度(标准养护/非标准养护) 抗压强度 面层厚度 面层构造深度 面层平整度 铺砌式面层 预制混凝土砌块 强度 石材物理性能 砂浆配合比 砂浆抗压强度 广场、停车场、人行道铺筑 预制混凝土砌块强度 石材物理性能 砂浆配合比 砂浆抗压强度 面层平整度 沥青混合料面层厚度 沥青原材料检验 沥青混合料配合比 人行地道铺筑 原材料进场检验(水泥、粗集料、细集料、防水材料、钢筋、外加剂) 土样试验 地基承载力 填方地基压实度 混凝土配合比 砂浆配合比 钢筋焊接件抗拉 混凝土抗折强度 混凝土抗压强度 人行地道铺筑 混凝土实体抗压强度 结构厚度 砂浆抗压强度 挡土墙 原材料进场检验(水泥、粗集料、细集料、外加剂、钢筋、砌块、石材) 地基承载力 土样试验 填方地基压实度 混凝土配合比 分部工程 子分部工程 检测项目 市政道路 挡土墙 混凝土抗折强度 混凝土抗压强度 砂浆配合比 砂浆抗压强度 结构厚度 钢筋焊接件抗拉 附属物建筑 原材料进场检验(水泥、粗集料、细集料、外加剂、钢筋、砌块、路缘石、护栏柱、隔离墩、声屏障材料、电力管材) 砂浆配合比 砂浆试块抗压强度 混凝土配合比 混凝土抗压强度 混凝土实体抗压强度 土样试验 回填土压实度 地基承载力 倒虹管闭水试验 接地电阻 市政排水 土石方与地基处理 地基承载力 简易土工试验 石灰 粉煤灰 垫层压实度 胸腔部分压实度 管顶以上至路槽底压实度 开槽管道主体结构 管道基础混凝土抗压强度 砂石基础击实试验 混凝土排水管 水泥 砂浆配合比 砂浆抗压强度 裂缝宽度 防腐层厚度 市政排水 钢管内防腐层外防腐层 涂料性能 干膜厚度 电火花试验漏点数 厚度 电火花检漏 粘结力 分部工程 子分部工程 检测项目 市政排水 无压管道 闭水试验 闭气试验 CCTV影像 压力管道 注水检验 CCTV影像 现浇钢筋混凝土管渠(廊) 原材料进场检验(水泥、砂、岩石、砌块、砖) 砂浆配合比 砂浆试块抗压强度 混凝土配合比 混凝土试块抗压强度 市政排水 不开槽管道主体结构 工作井 原材料进场检验(钢筋、水泥、砂、石) 混凝土配合比 混凝土试块抗压强度 混凝土抗渗强度 钢筋焊接抗拉强度 顶管管道: 钢管内水泥砂浆防腐层 水泥 水泥砂浆配合比 水泥砂浆抗压强度 裂缝宽度 防腐层厚度 顶管管道: 钢管内液体环氧涂料防腐层 涂料性能 干膜厚度 电火花试验漏点数 顶管管道: 钢管外防腐层 厚度 电火花检漏 粘结力 盾构管片: (现场)混凝土预制管件(含现场预制) 混凝土抗压强度 三环水平拼接检验 抗弯强度 抗拔性能 抗渗试验 管片螺栓 管片螺母 防腐层厚度 分部工程 子分部工程 检测项目 市政排水 不开槽管道主体结构 盾构管片: 钢管片 水平拼接检验 焊缝 涂层厚度 浅埋暗挖管道初期衬砌 钢筋 混凝土抗压强度 混凝土抗渗强度 钢筋焊接件抗拉 结构附属物 井室 原材料进场检验(水泥、钢筋、砂、石、砖、石材、排水管、井盖、井座) 砂浆配合比 砂浆试块抗压强度 混凝土抗压强度 雨水口、支管、连管 原材料进场检验(水泥、砂、砖、井箅) 砂浆配合比 砂浆试块抗压强度 井框 支墩 原材料进场检验(水泥、砂、砖) 砂浆配合比 砂浆试块抗压强度 混凝土抗压强度 市政桥梁 地基基础 见房屋建筑表A1地基基础 主体结构 见房屋建筑表A3主体结构 结构检测 结构几何参数 结构线型与变形 构件裂缝 构件缺损 构件耐久性状态 混凝土构件实体抗压强度 支座与伸缩装置状态 结构自振频率 荷载试验 栏杆水平力 桥梁单梁荷载试验 桥梁静载试验 桥梁动载试验 2. 检测项目工程量计算规则 2.1房屋建筑工程检测项目工程量计算规则 2.1.1 地基与基础 项目编码 项目名称 项目特征 计量?单位 工程量计算规则 工作内容 复合地基承载力 复合地基静载荷试验 1.加载方式 2.最大试验荷载 点 对复合地基每单位工程抽检数量不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点.每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点. 1.仪器设备配重进退场 2.设备配重吊装 3.检测 4.出具报告 试坑开挖 个 依据具体数量确定 设备配重吊装 吨 依据设计图纸确定配重设备总吨位 设备配重运输 吨・公里 依据设计图纸确定配重设备总吨位 地基和复合地基承载力 单桩复合地基静载荷试验 1.加载方式 2.最大试验荷载 吨 检测数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3处.有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3根. 1. 仪器设备配重进退场 2.设备配重吊装 3.检测 4.出具报告 多桩复合地基静载荷试验 试坑开挖 个 依据具体数量确定 桩头处理 个 依据具体数量确定 设备配重吊装 吨 依据设计图纸确定配重设备总吨位 设备配重运输 吨・公里 依据设计图纸确定配重设备总吨位 项目编码 项目名称 项目特征 计量?单位 工程量计算规则 工作内容 竖向抗压承载力 单桩竖向抗压静载试验 1.加载方式 2.最大试验荷载 吨 抽检数量以根计量. 检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题