编辑: 烂衣小孩 | 2013-02-11 |
当总桩数小于50根时,检测数量不应少于2根. 1. 仪器设备配重进退场 2.设备配重吊装 3.检测 4.出具报告 自平衡法深层平板载荷试验 1.加载方式 2.最大试验荷载 吨 抽检数量以根计量. 检测数量不应少于在同一条件下不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%,且不应少于3根;
当总桩数小于50根时,检测数量不应少于2根. 高应变 最大试验荷载 吨 抽检数量以根计量. 检测数量不宜少于总桩数的5%,且不得少于5根. 试坑开挖 个 依据具体数量确定 桩头处理 个 依据具体数量确定 设备配重吊装 吨 依据设计图纸确定配重设备总吨位 设备配重运输 吨・公里 依据设计图纸确定配重设备总吨位 项目编码 项目名称 项目特征 计量?单位 工程量计算规则 工作内容 竖向抗拔承载力 单桩竖向抗拔静载试验 1.加载方式 2.最大试验荷载 吨 抽检数量以根计量. 检测数量不应少于总桩数的1%,且不应少于3根. 1.仪器设备进退场 2.检测 3.出具报告 试坑开挖 个 依据具体数量确定 桩头处理 个 依据具体数量确定 设备配重运输 吨・公里 依据设计图纸确定配重设备总吨位 水平承载力 单桩水平静载试验 1.加载方式 2.最大试验荷载 吨 抽检数量以根计量. 检测数量不应少于总桩数的1%,且不应少于3根. 1. 仪器设备进退场 2.检测 3.出具报告 试坑开挖 个 依据具体数量确定 桩头处理 个 依据具体数量确定 设备配重运输 吨・公里 依据设计图纸确定配重设备总吨位 项目编码 项目名称 项目特征 计量?单位 工程量计算规则 工作内容 桩身完整性 低应变 根 以根计量. 对设计等级为甲级或地基条件复杂,成桩质量可靠性较低的灌注桩工程,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不应少于20根;
其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根;
对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根.每个柱子承台下不得少于1根. 1.仪器进退场 2.检测 3.出具报告 桩(墙)身完整性 声波透射法 桩径 剖面 抽检数量以根计量. 抽检数量不少于总桩数的10%. 1.仪器进退场 2.检测 3.出具报告 桩(墙)身完整性 钻芯法 1.桩长 2.桩径 3.混凝土强度 米 抽检数量以根计量. 抽检数量不少于总桩数的10%. 1. 仪器设备进退场 2.检测 3.出具报告 项目编码 项目名称 项目特征 计量?单位 工程量计算规则 工作内容 土(岩)地基承载力 浅层平板载荷试验 浅层地基 地基承载力 和变形参数 吨 单位工程检测数量为每500m2不应少于1点,且总点数不应少于3点;
复杂场地或重要建筑地基应增加检测数量 1.仪器设备进退场 2.设备配重吊装 3.检测 4.出具报告 深层平板载荷试验 深层地基土和大直径桩桩端土承载力和变形参数 吨 试坑开挖 个 依据具体数量确定 设备配重吊装 吨 依据设计图纸确定配重设备总吨位 设备配重运输 吨・公里 依据设计图纸确定配重设备总吨位 静力触探试验 地基承载力;
变形参数;
评价地基处理效果. 单位工程检测数量不应少于10点,检测同一土层的试验有效数据不应少于6个. 1. 仪器设备进退场 2.检测 3.出具报告 注:1.复合地基包括灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基. 2.地基和复合地基包括水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基 3.竖向抗压静载试验加载方式分为慢速维持荷载法和快速维持荷载法.为设计提供依据的竖向抗压静载试验应采用慢速维持荷载法,施工后的工程桩验收检测宜采用慢速维持荷载法,当有成熟的地区经验时,也可采用快速维持荷载法. 4.单桩竖向抗拔静载试验宜采用慢速维持荷载法,需要时,也可采用多循环加、卸载方法. 5.单桩水平静载试验加载方法宜根据工程桩实际受力特性选用单项多循环加载法或慢速维持荷载法,也可按设计要求采用其他加载方法,需要测量桩身应力或应变的试桩宜采用维持荷载法. 6.钻芯法检测桩径小于1.2m的桩钻1孔,桩径为1.2m~1.6m的桩钻2孔,桩径大于1.6m的桩钻3孔. 7.声测管........