编辑: sunny爹 2013-03-02

----电话网远程通讯;

WWW方式数据传送;

系统中主要的设备包括中央管理站和现场区域控制器等. 中央管理工作站 本系统采用TAC VISTA系统,在软件配置、网络配置和控制器配置上,我们采用TAC VISTA 2000软件包、一条FTT-10总线,同时控制器点数留有约10%的备用量. 中央管理站硬件配置: 硬件组成品牌:DELL速马电脑 微机处理器:PIII933 内存:128MB 硬盘:20GB 显示器:17 磁盘驱动器:1.44MB 3.5 键盘:101键通用键盘及专用功能键盘 定位器:鼠标器 总线接口板:PCLTA-20 不间断电源:1000VA,后备式 打印机:HP 6L激光打印机 软件配置 操作系统: WINDOWS

98 网络通讯协议:TCP/IP;

IPX/SPX ;

LONTALK 采用最新技术的视窗图形用户界面,形象地监控大厦机电设备,有关的图形是动态显示,将采集到的模拟量/数字量等数据在图形相应位置中实时显示运行工况. 采用多任务、多用户操作系统方式,操作员可在屏幕上观察不同的任务视窗信息,并在视窗之间进行切换.收集和分析采样数据,系统自动生成

图表,包括历史数据、进行数据传输. 区域控制器 昆山科技文化博览中心的TAC VISTA系统的区域控制器采用以下几种: TAC VISTA

300 控制器 TAC VISTA

300 是一类可自由编程控制器的统称,是为中小型供暖和空调系统而设计的,具有独立通讯功能.TAC VISTA

300 控制器提供HVAC暖通空调的全部功能,包括循环控制、控制曲线、时间控制、报警管理等等. TAC VISTA 300控制器有两种不同的I/O配置,TAC VISTA 301和TAC VISTA 302.如果需要还可以加入单独的I/O模块.扩展的I/O单元也可连接至网上并可根据需要增加,一个I/O单元仅与一个控制器相连.TAC VISTA 300控制器和I/O模块均设计为控制柜安装. TAC VISTA 300以微处理器为基础,它由安装在一起的端子部分和电子部分组成.TAC VISTA 300可与多种前端传感器/变送器和被控装置连接.终端负载的线缆仅与端子部分连接,因此可根据需要移去电子部分,而不会影响端子连接. TAC VISTA 300每一个数字输入点DI都可用于脉冲计数,例如水量和电量测量.另一个应用是作为报警监视,每次发出报警时,相应的计数器可以自动累加,提供数据用于运行统计.数字输入电路使用内置电源. TAC VISTA

400 控制器 TAC VISTA 400是一类可编程控制器的统称,具有通讯功能,是为暖通和空调系统控制设计的.TAC VISTA

400 控制器提供全面的HVAC暖通空调功能,包括循环控制、控制曲线、时间控制、报警管理等等.TAC VISTA 400控制器本身没有输入和输出点,需与Desba 400系列I/O模块配合使用.TAC VISTA

401 可支持多达10个I/O模块.扩展的I/O单元也连接至网上,一个I/O单元仅与一个控制器相连. 设计范围 BAS系统对昆山科技文化博览中心内各类设备的监控(监视、测量、控制)做到运行可靠、安全、节省能源、节省人力.包括: 冷热源系统 进行冷冻站内的设备的监测和控制,主要包括: 2台蒸汽双效吸收式冷水机组,1台螺杆式冷水机组,5台冷冻水泵,5台冷却水泵,3组冷却塔,3台二次冷暖水泵,2台一次暖水泵,2台凝结水排水泵 空调通风系统 共包括: 23台空调机组, 12台送风机,28台排风机 给排水系统 共包括: 生活水池1个, 2台生活水泵,3台给水泵,6台排污泵 集水坑3个,每个集水坑两个排污泵 变配电系统 共包括: 2路高压进线,2台变压器,5个断路器,一路联络开关 要求监测变压器的温度和风机的状态,监测进线和出线的电压、电流、功率因数、有功功率,有功电度,监测断路器和联络开关的状态等 其他机电系统 监测展览馆内的电梯和扶梯的状态,故障报警,上行和下行方向;