编辑: sunny爹 | 2013-03-02 |
应急照明系统的监测和控制暂时不在此次投标范围内. 控制方案冷冻机组控制 冷冻机组一次水侧设备,包括冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵,冷却塔、电动蝶阀等均可由BAS来控制,也可由机组自带的DDC来控制.机组DDC可完成冷水机组出水温度控制和机组自保护. 当冷冻站安装多台制冷机时,根据冷负荷情况适当地确定冷冻机的运行台数使冷量满足负荷要求,系统工作效率高,同时又不使某台冷冻机频繁启停,这对于保障机组安全可靠和节能地运行有重要意义. 一般制冷机组都具备较好的冷量调节手段,使机组可以在部分负荷下工作.然而,不论采用哪种调节手段,制冷机的COP总随冷量变化,在最大制冷量附近出现效率最高点.当冷冻机出口温度不变,并且通过蒸发器的水量也不变时,不同的冷负荷相当于具有不同的蒸发器进口温度.较低的部分负荷时蒸发器进口水温较低,这也导致COP降低.因此若两台冷冻机均工作在50%的负荷时,改为一台冷冻机运行,冷冻机本身的COP提高,尚可停止一台冷冻水循环泵和冷却水循环泵.因此,少开一台冷冻机,使各台运行的机组均处于全负荷状态比多开一台冷冻机,使各台机组都处于部分负荷要好.这就是BAS冷机群控节能意义所在. 冷机一般控制过程如下: 设冷源与空调机组协调及要求水量为Q,水温为t,此处可计算出基本供冷要求E=PCQ(t.((t取5℃).每台冷机容量可查得,设为Ei, 每台冷冻水泵供水量可查得,设为Qi. 如水泵为变频泵,冷机可通过温度设定独立调节,变频泵根据总供水流量设定及测量值即可实现.冷机部分如算得1台冷机容量已大于E,启动1台开关,同时给出冷机设定温度,即可实现冷源控制. 如水泵不是变频泵,冷机也无法进行温度调节,同时一冷机对应一台泵,此时必在供回水干管加旁通阀门,冷机部分如算得2台冷机容量已大于E,那么开启2台冷机及对应2台泵,通过调节旁通阀调节供水流量.由于旁通阀调节,冷冻水与回水混合,冷机回水温度降低,借此节约能源,如此处冷机可进行温度设定,节能效果更好. 如水泵不是变频泵,同时冷机与泵不足一一对应,此时也应加旁通阀门,水泵部分计算如2台水泵容量已大于Q,开启两台水泵,旁通调节供水流量,冷却部分如计算2台容量已大于E,开启两台冷机,其节能过程同b. 如空调机组采用三通调水温阀门,其控制方法基本相关,只是不需供回水干管旁通阀门. 冷热部分有许多形式,应根据具体情况具体解决,但其总体方式相同. BAS监控点包括: ----冷冻水供/回水温度;
----冷冻水供水压力;
----冷冻水总流量;
----冷却水供/回水温度;
----冷冻水泵的启停状态、故障状态、开关指令;
----冷却水泵的启停状态、故障状态、开关指令;
----冷水机组的启停状态、故障状态、开关指令;
----冷却水蝶阀开关控制;
----冷冻水、冷却水水流状态监测;
----冷冻水旁通阀PI控制器调节;
----冷却塔蝶阀的开关控制;
----冷却塔风机启停状态、故障状态、开关指令;
控制与管理: ----由BAS的时间程序来控制冷水机组的开关. 开机过程: 冷却塔蝶阀开启(冷却水蝶阀开启(冷冻水泵启动(冷冻水蝶阀开启(开冷冻水泵(开启冷机. 关机过程: 关冷机(关冷冻水泵(关冷冻水蝶阀(关冷却水泵(关冷却水蝶阀(关冷却塔风机、蝶阀. ----冷冻机组控制主要是通过检测冷水总供水、回水温度及流量,经现场处理机运算大厦的冷负荷量而控制冷水机群组的开关程序.如果制冷机包含自控单元,则可完成制冷机与系统之间的通讯功能. ----系统负荷调节除台数控制外,如果制冷机自控单元纳入BAS,则在一定的范围内,BAS可自动调整冷机出水温度设定值;