编辑: sunny爹 2013-06-18

屋面采用水泥蛭石板保温层,SBS 卷材防水,3cm 厚细石混凝土保护层,地板砖上人屋面. 2. 本工程结构安全等级二级,抗震设防基本烈度按7 度设防,框架-剪力墙结构,框架抗震等级为三级,剪力墙为二级.筏板基础,基础底板和地下室外墙均为S8 抗渗混凝土,混凝土强度等级C45;

附楼基础为独立基础和条形基础,混凝土强度等级C45.地上部分除两侧楼梯间、电梯间为剪力墙外,其余均为框架结构,部分楼板采用无粘结予应力梁板结构,混凝土强度等级为C40:标高8.35m 以下柱为C45,8.35m 以上为C40 混凝土;

内外墙砌筑以陶粒混凝土空心砖为主,地下室部分为砖墙. 3. 电气工程中动力系统、照明系统采用10kV 双回路供电,进户线电缆直埋引入,变配电室设在地下室夹层;

消防设备的主要功能室及事故照明的电源均采用低压(380V)双回路供电,两回路在末端配电箱内实现自动切换,防雷接地采用TN-S 系统,箱(盘)壳、线槽、桥、架、电机外壳、钢管、插座的接零端子以及正常情况下不带电的导体均与PE 线相接,PE 线和N 线在低压盘内分开,基础接地,接地电阻≤1Ω, 防雷保护在屋顶设置环型避雷带,用ф12 镀锌圆钢做接闪器,以柱子的主筋做引下线.7 层以上外墙梁内的两根主筋焊接成封闭环作为均压环,此环与外墙金属窗、装饰系统埋铁及引下线主筋可靠焊接,电气竖井内的接地扁钢每层与压环焊接一致.此外电气工程还有电话、综合布线系统、电视系统. 4. 本工程防火等级按一类防火设计,楼内设自动灭火报警系统,自动水喷淋系统,消火栓系统以及防火卷帘、防火门窗.室内消火栓环状布置,消火栓系统单栓、单阀,栓口直径SN65 ,水枪口径19 L,采用25m 长衬胶水龙带,栓口距地1.1m,消火栓箱内设启动、消防水泵系统按钮.屋顶设消防水箱、内存24m3 的消防用水量,地下室

一、二层消火栓设减压孔板.消火栓系统设三个地下水泵接合器,以使消防车向楼内加压供水.消火栓系统设两台消防泵,一用一备. 5. 室内给水系统竖向分为二区,低区为地下室至地上3 层,由市政系统直接供给;

高区为4~13 层,由屋顶水箱供给;

管材采用镀锌钢管.室内污水排至室外管线,经化粪池处理后排入市政管网;

地下室污水汇集至消防电梯井底旁的集水池,经排水泵排至室外管线.屋面雨水采用内排水方式,经室内管道直接排至室外市政雨水管网. 6. 中央空调系统采用离心式冷水机组两台,制冷量3488kW,选用两台400t 超低噪声集水型冷却塔,12 层设两台冷却塔,选用冷却泵、冷冻水泵各两台,冬季由锅炉房提供热媒采暖,夏季由两台制冷机提供冷媒制冷,两台制冷机分别供1~6 层,7~13 层冷冻水;

空调新风系统由各层吊顶式新风机提供新风,补充到各房间,系统最高点设膨胀水箱,空调系统补给软化水,为防止水系统结垢、生藻,机组回水设电子水处理仪. 工程特点 1. 结构特点 本工程结构体系为框架-剪力墙结构,基础形式为筏片基础及条形基础.建筑平面形状呈凹形,建筑轴线较复杂.因此控制好施工放线,保证建筑物形状尺寸的精确是本工程结构施工重点. 2. 高标准的质量要求 本工程为河北某大学标志性建筑,必须严格程序控制和过程控制,实施 过程精品 , 把该工程建造成精品,实现工程质量优良,保省优样板,争创 鲁班奖 ,使建设单位满意,是本工程的核心任务. 施工部署 项目管理的主要目标 该工程项目的综合目标包括以下几个方面: 1.质量目标 2.质量等级 优良 , 确保省优样板,争创 鲁班奖 .按照ISO9000 及我公司质量管理体系进行质量管理,以实施过程精品,创精品工程. 2.工期目标 根据建设单位要求,经认真分析本工程,结合本工程的特点,我公司通过对施工组织、进度安排深入研究,本工程完工日期为2001 年9 月13 日. 3.安全目标杜绝重大伤亡事故、火灾事故和人员中毒事件的发生,轻伤频率控制在5‰内.