编辑: Cerise银子 2013-11-15

控制系统软件使用正版授权,带OPC开放式数据接口. 1.6.

2、现场控制站(PLC/DCS).控制系统控制器:CPU内存能力应有40%~60%余量,DI/DO模块信号采用DC24V,AI/AO采用4~20mA,所有I/O模块考虑20%余量.控制系统及重要负荷加工业级UPS电源(后备时间1小时). 1.6.3焦炉煤气需配备计量设备,计量设备带温压补偿;

使用防堵内藏式环形锥体流量计,流量计量程比:10:1,重复性≤0.2%,准确度:±0.5%;

配备现场仪表箱、浙大中控流量积算仪;

现场信号通过信号隔离器,一路进流量积算仪、一路进控制系统. 1.6.

4、现场仪表控制箱、柜材质不低于304不锈钢、门合页使用316不锈钢;

防护等级不低于IP54;

测量腐蚀性介质仪表需选用耐腐仪表. 1.6.

5、助燃风、煤气压力、炉压等压力保护联锁采用三取二控制逻辑、检测设备使用进口品牌压力开关,仪表防护等级IP65,通过CE认证. 1.6.

6、仪表技术指标要求: 压力、差压变送器:两线制4~20mADC输出,带HART通讯协议,放大器外壳材质为抗腐蚀铸铝合金,带液晶显示屏,防护等级IP67,带安装支架,防爆,电气接口:M20*1.5;

精度:0.075%;

量程比:100:1;

响应时间:100ms;

稳定性:0.02%满量程. 温度检测仪表:热电阻选用Pt100,铠装双支式,安装方式固定螺纹:M27*2,电气接口:M20*1.5,隔爆型、保护管外径φ16,保护管材质为0Cr18Ni9Ti,允差:±(0.15+0.2%|t|)℃,三线制;

热电偶选用铠装热电偶,安装方式固定螺纹:M27*2,电气接口:M20*1.5,隔爆型、保护管外径φ16,使用温度700℃以下保护管材质使用0Cr18Ni9Ti,使用温度700℃以上保护管材质使用GH3030,允差:± 0.4%|t|℃. 信号隔离器:一进两出/输入4~20mA/输出4~20mA/DC24V,带电源反向保护,工作功耗:小于0.75W,输入阻抗:小于55Ω,转换精度:0.1%F.S,温度漂移:30ppm/℃,响应时间:≤2mS,绝缘电阻:≥100MΩ. 流量积算仪:模拟量输入3路支持4~20mA信号、热电阻等,可同时实现三路累计流量计算,精度:0.2%,具备modbus通讯协议,RS485通讯接口,电源:AC220V,1路4~20mA输出,3路报警,3路DC24V配电,运算模式:温压补偿+流量累积. 执行器:位移电子式、数字化精确定位,电子式的限位、带过热、过力矩保护;

诊断信息现场显示,控制基本误差:±1%,回差:1%,死区:0.5―10%可调,防护等级IP67,起动特性:电源电压在+10%~-15%范围内,执行机构能正常起动,模拟输出:4~20mA.DC位置信号;

负载能力,最大500Ω;

带短路保护. 1.6.

7、所有室外汽水仪表加装电伴热系统,导压管不宜过长,并进行保温,变送器就近安装并配置玻璃钢保温箱;

仪表设备离地面超过2米,需设置检维修平台. 以上说明中,不要求卖方全部都有.在涉及到的项目,在合理、性能匹配的前提下,应按照上述说明配置,不涉及的项目,卖方不作考虑. 控制系统要求 1) 本招标文件的过程控制功能要求为基本要求,但不限于上述要求. 2) 卖方对提供控制系统的硬件、软件、技术服务、工程服务、软件组态、系统集成、工厂验收、包装运输、开箱检验、安装、指导、现场测试、现场验收直至系统投运等各个环节负有完全责任. 3) 对招标文件中未提及但又是控制系统必须的配置,卖方有责任对业主提出建议,并提供完善的配置,卖方确保方案的完整性. 卖方的责任 招标文本与适用规范、对卖方的检查、合同条款、技术标准及附件、附图等均为买方的基本要求,卖方要按要求执行设计. 买方的陈述和图纸被尽量正确地提供,但完全准确不被保证.任何错误和含糊均应提前在影响工作前向买方报告.卖方决不会被免于合同中所规定的工程、设计、工艺、材料等义务. 如果卖方向买方请求更改基本要求的任何部分,均应提交相关的说明、计算和图纸,以供买方审批. 设计文件和图纸的要求 投标文件的要求 投标文件及图纸应清晰、完整.对不完整或不清晰的文件、图纸,买方可不予接受. 卖方应注意到以下事实,即业主提供的图纸仅是指示性的,不一定能反映装置和设备的准确位置和地点.卖方有责任自行熟悉实际现场. 设计、设备供货、安装应分别单独报价. 投标时应提供的图纸和文件 文件的组成见附件 包括但不限于:卖方按照买方提供的总平面位置图上制定的范围,做出工艺平面布置详图,包括平面和断面图. 工艺流程图 工艺说明 设备清单 保证项目和考核指标及项目承诺文件条款 中标后应提供的图纸和文件 中标以后,卖方应提供本工程所必需的所有图纸、时间表和相关资料,供业主审阅.这些提交资料的范围应全面,包括但不限于规定的资料,应足以依据合同文件的目标以及设备安装、运行及维护要求来执行工程.买方有权要求卖方提交必要的补充资料. 1)初步设计8套,电子版1套(可编辑.doc版). 2)施工图设计15套,电子版1套(可编辑.dwg版). 3)设备的装箱清单和有关技术资料3份. 4)操作规程(手册)8份. 5)安全规程(手册)8份. 6)开工方案8份. 7)竣工资料3份. 8)卖方根据买方要求提供消防、安全、环保、职业环境卫生、能评等专篇. 9)土建结构计算书 10)卖方应提供开放式工程程序和安装程序. 预定提交给业主的主要图纸和文件清单应依据本节的要求编号.该清单应根据实际情况进行更新,以反映提交图纸和文件,及所有补充图纸和文件的状态. 图纸应采用国际标准化组织(ISO)图纸规格. 所有的图纸标出尺寸均应采用国际单位制,必要时图纸应标出图形比例尺、索引、平面图和指北箭头.文字、注释和标题栏应采用中文.每种图纸均应有清晰的印章. 卖方应使用 国际标准日期 纪年法. 相关厂家具备相应的设计、施工、调试资质,并在中标后在安徽省建设部门备案. 图纸需经国家认定的审图公司进行图纸审查,并配合业主做项目相关的环评、节能、消防、安全、职业环境卫生等评审工作. 图纸和文件编号方法 业主和卖方将在合同谈判阶段或开工会规定图纸和文件编号的方法. 图纸和文件提交和批准 设备制造以前,卖方应提交供业主批准的总布置图、平面图、主要

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题