编辑: yyy888555 2014-01-23

35 总磷 1.28 1.30 1.32 1.33 1.31 3.0 动植物油 18.7 19.2 20.1 19.8 19.4

100 2014.12.12 pH 7.80 7.82 7.84 7.83 ―― 6-9 悬浮物 38.0 36.0 35.0 37.0 36.5

400 化学需氧量

176 192

236 221

206 500 氨氮 20.2 22.0 23.1 21.1 21.6

35 总磷 1.26 1.27 1.29 1.30 1.28 3.0 动植物油 17.8 18.1 17.4 17.7 17.8

100 验收监测结果二 噪声监测结 果 边界噪声测量统计结果 表7 边界噪声测量统计结果 监测日期 测点位置 Leq[dB(A)] 时间 Leq[dB(A)] 时间 主要声源 2014.12.11 东侧边界外一米 60.1 10:00 60.8 11:00 交通、排风机 60.2 12:00 60.4 13:00 2014.12.12 东侧边界外一米 61.2 10:00 60.5 11:00 交通、排风机 60.8 12:00 60.3 13:00 质量保证与质量控制 1.废水监测实行全过程的质量保证,技术要求执行《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007).本次竣工验收监测实行全过程的质量保证措施.现场监测中按采样操作规程应加采现场空白和10%的平行样,实验室中要求空白测定值应小于分析方法的最低检出限,平行双样的相对偏差应在允许范围以内.采样仪器及实验分析仪器均经天津市计量部门检定. 2.噪声监测的质量保证和质量控制严格按照国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和厂界噪声满足(GB22337-2008)《社会生活环境噪声排放标准》中有关规定进行. 天津市南开区环境保护监测站为计量认证合格单位.现场采样和测试时环保设施运转正常稳定.采样分析人员均持证上岗.采样仪器及实验分析仪器均经计量部门检定并在有效期内. 验收监测结论与建议 结论: 2014年12月天津市南开区环境保护监测站对该项目进行了现场勘察及环境管理检查,并于2014年12月11日~12日在该项目运行正常,负荷达到75%以上的情况下进行了废水、噪声的现场监测.

(一)废水: 经过对该项目废水总排放口连续两个周期的监测,监测结果表明该排放口处污水中废水总排放口处的悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油的排放浓度及pH值最大浓度值均低于《污水综合排放标准》(DB12/356-2008)三级标准.

(二)噪声: 经过对该项目两个周期的昼间噪声排放监测,监测结果表明该项目东侧边界昼间排放值达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中4类昼间标准限值.

(三)固体废物 该项目固体废物包括生活垃圾和餐饮垃圾,生活垃圾由市容部门统一清运处置,餐饮垃圾委托天津碧海环保技术咨询服务有限公司收集处置.固体废物去向落实. 建议: 加强环保设施的运行维护,发现问题及时处理,确保污染物达标排放. 定期检查隔音、减振、降噪措施,确保设备噪声对区域环境不产生不利影响. 建设项目工程竣工环境保护 三同时 验收登记表 填表单位(盖章)填表人(签字)项目经办人(签字) 建设项目项目名称 汉堡王(北京)餐饮管理有限公司天津宾水西道分公司 建设地点 天津市南开区宾水西道与凌宾路交口西南侧天津奥城彩柒笊罟愠8号楼103号商铺 行业类别 快餐服务H6220 建设性质 √新建改扩建技术改造设计生产能力 ―― 建设项目开工日期 ―― 实际生产能力 ―― 投入试运行日期 2014年11月 投资总概算 300万元 环保投资总概算(万元)

13 所占比例(%) 4.3 环评审批部门 天津市南开环境保护局 批准文号 南开环保许可表[2014]26号 批准时间 2014年11月12日 初步设计审批部门 批准文号 批准时间 环保验收审批部门 天津市南开环境保护局 批准文号 批准时间 环保设施设计单位 ―― 环保设施施工单位 ―― 环保设施监测单位 天津市南开区环境保护监测站 实际总投资 30万元 实际环保投资(万元)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)