编辑: 人间点评 2014-02-26

四、中央空调技术要求 空调外机放置楼顶,室内外机数量不变,每个房间要求实际冷负荷220±9%W/m2.

一、工作条件 1. 电源:多联机空调室外机380V/50Hz;

多联机空调室内机220V/50Hz;

2. 环境温度:夏季的运转制冷范围为-10℃ ―50 ℃;

冬季的运转制热范围为-20℃ ―18℃;

3. 南京市气象参数: 夏季多联机空调计算干球温度:34.8℃;

夏季多联机空调计算湿球温度:28.1℃;

夏季大气压力:100250Pa;

冬季多联机空调计算温度:-4℃;

冬季多联机空调计算相对湿度:φ=79%;

冬季大气压力:102790Pa.

二、空调设备制造标准 1. GB?25130-2010《单元式空气调节机》(2010年09月26日颁布,2011年06月01日实施). 2. GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全》(第一部分:通用要求)(2005年8月26日颁布,2006年8月1日实施). 3. GB17625.1-2003《电磁兼容?限值?谐波电流发射限值》(设备每相输入电流≤16A)(2003年2月9日颁布,2003年5月1日实施). 4. GB/T18836-2002《风管送风式多联机空调(热泵)机组》(2002年9月11日颁布,2003年4月1日实施). 5. GB/T18837-2002《多联式多联机空调(热泵)机组》(2002年9月11日颁布,2003年4月1日实施). 6. GB4706.32-2012《家用和类似用途电器的安全??热泵、多联机空调器和除湿机的特殊要求》(2013年5月1日实施). 7. GB4343.1-2003《家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值》(2004年6月1日实施) 8. GB/T7725-2004《房间空气调节器》(2005年3月1日实施). 9. GB21454-2008《多联式多联机空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(2008年9月1日实施).

三、多联机空调技术要求 1. 室外机室内机制冷量、制热量应满足招标文件技术参数及招标图纸要求;

室内机、室外机数量不得改变;

2. 本项目采用冷暖两用直流变频多联机式空调系统,保证夏季制冷效果和冬季制热效果;

系统应满足在系统处于低负荷时,通过可变冷媒流量等控制的变频压机和电子膨胀阀使系统内冷媒的循环流量得以改变,从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求,达到最佳节能制冷制热工作状态. 4. 所投产品所有单模块均为全直流变频多联式中央空调,采用R410A环保冷媒. 5. 压缩机采用高压腔直流变频压缩机,输出频率范围为0HZ-200HZ,控制频率精度为0.1HZ 6. 室内机不得采取电辅热装置.有线控制器面板必须带温度检测传感器,可以检测到控制器层面高度的水平温度.每台室内机配一个有线控制器. 7.室内机具有补偿运转功能,即使室内机的电源掉闸,只是在运转的室内机控制器上表示出点检,系统继续进行运转. 8. 室外机具有宽广的运转范围:-10~50℃制冷,-20~18℃制热. 9. 多联机空调系统制热性能强,制热启动迅速(3分钟内达到100%的输出能力),同时采用先进的除霜模式,当室外机间除霜时,室内温度影响小. 10. 本项目应设置隔振器或采取其他隔振措施,设备具有防共震或者低振动技术为优,需详细描述设备防共振优能技术. 11. 多联机空调系统使用灵活,开启方便,通过室内液晶控制面板即可开启.通过液晶面板可以进行风量调节、运转模式切换、夜间经验模式、定时开关机设置、故障代码显示等功能,并可实现智能控制. 12. 各个空调系统独立控制方便加班以及空调系统的节能;

所投产品必须具有集中控制、分户计量功能,并可通过改造,直接接入楼宇自控系统,实现以下功能:a空调机ON/OFF运转并监视运转状态,b监视室内机的故障(代码显示),c监视和设定室内机的温度,d监视和切换运转模式,e遥控器权限设定(开关,模式,温度),f监视和设定风向和风量,g联锁控制(火警,门锁,故障等),h系统强制关机等.(建议采用BACNET系统) 13. 室外机具有完善的故障自诊断功能;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题