编辑: 人间点评 2014-02-26

当系统发生故障时,能立即显示报警信息;

14. 室外机采用直流变速风扇电机,实现多级风速调节;

15. 室外机具有模块轮换运转技术及双后背运转功能;

16. 多联机空调系统室外机需采用变频压缩机;

17. 所有室内机需配有冷凝水提升泵,以利于冷凝水的排放;

18. 室外主机运转噪音标准值≤68分贝,且应具有夜间运行静音模式;

19. 室外机须具有先进的回油技术,压缩机间交叉回油,保证机组稳定运行;

20. 室外机需散热良好,室外机电脑主板散热均匀;

21. 投标人必须保证投标文件中各种技术参数真实可靠,并且提供所投设备系列的样本资料及相关有效检验报告及彩页.

五、多联机空调安装要求 1. 本次多联机安装工程的范围包括并不限于以下几个方面: 1)多联机的室外机、末端(室内机)的安装;

2)与多联机设备有关的铜管、阀门、风管、风口、保温、支架的安装;

3)内外机间的控制线和所有控制系统的安装(含温控器);

4)室外主机连接电缆的安装以及室内机的控制电源线缆安装. 2.管路的要求 2.1冷媒管道应采用脱氧化磷无缝铜管及专用接头,管径应详细参照所选厂家产品的技术规格.冷凝水排水管宜采用U-PVC管,管道应采取防凝露措施,冷凝水托盘要防凝露. 2.2风管材料应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》和《通风管道技术规程》的有关要求, 空调系统、排风(烟)系统风管采用镀锌钢板制作.空调系统送回风管采用32mm厚闭泡橡塑复合保温材料保温. 2.3冷媒管及冷凝水管的保温材料采用不燃或难燃型保温材料,保温厚度按设备制造商要求配. 2.4保温管穿过墙身和楼板时保温层不能间断,在墙体或楼板的两侧应设置夹板或套管,中间的空间应以防火泥填充. 3.系统施工及安装要求 3.1一拖多空调室内机、室外机及风机等设备在安装之前必须仔细检查:要求表面完好无损,各种资料齐全,性能参数符合设计要求后方可安装.其基础预留孔位置应与实物核对尺寸无误后方可安装. 3.2室外机应考虑减振和隔振;

投标方提供基础图;

检查好基础的平整,以防止安装后产生震动,且基础周围应做排水沟;

安装时,在其底部与基础之间的连接螺栓处垫一层橡胶减振垫或按照产品说明书要求进行;

室外机安装时,应确保室外机四周留有足够的进排风和维护空间,进排风应通畅,必要时室外机应安装风帽及气流导向格栅.室内机安装时,应留有足够的保养检修保养空间;

吊装的室内机吊环下侧应采用双螺母进行固定;

室内机与管道连接宜采用软连接. 3.3管道设备安装以吊架为主,作法参见国标T607,要求牢固可靠. 3.4冷媒管支吊架间距规定如下: 公称直径(mm)

50 最大间距(m) 1.0 1.5 2.0 管道的支吊架必须置于保温层的外部,在穿过支吊架处应采用保温支撑. 3.5垂直安装的制冷剂配管应进行卡箍,当对立管进行卡箍时,应把气管与液管分开进行固定,卡箍距离宜为1~2m;

当液管与气管公共吊装时,应以液管的尺寸为准;

铜管系统应与水管系统分开吊装. 3.6制冷剂的充注与回收 1) 制冷剂应符合设计要求;

制冷剂的充注宜在系统的低压侧进行,制冷剂R410A必须采用液态充注;

制冷剂充注的总量应符合设计或设备技术文件的规定. 2) 当多联机系统需要排空制冷剂进行维修时,应使用专用回收机对系统内剩余的制冷剂进行回收. 3) 当发现泄露需要补焊修复时,必须将修复段的氟利昂排空. 3.7必须提供制造商认定的代理证书或销售证书及安装证书;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)