图表见附件,请予以审查和批准.
承建单位: 中铁十四局三道湾水电站项目经理部
2009 年11月12日 随同报送文件 名称数量内容是否完整 B1标冬季施工方案
1 完整 监理工程师审查意见: 同意修改后再报 不同意 监理工程师:年月日总监理工程师审定的意见: 同意修改后再报 不同意 总监理工程师:年月日注:特殊技术、工艺方案经总监理工程师批准,一般由监理工程师审批. 说明:本表由承建单位报送六份,监理部审批后,监理部留二份,返回承建单位四份备查和存档. B1冬季施工应对措施 1.施工用水措施 目前气温较低,施工过程中尤其是夜间水管结冰严重,无法进行开挖及喷锚施工.考虑到洞内温度较高且基本恒定的特点,结合现场实际情况, 我部制定以下措施以保证施工用水正常供应: 1.1 1#洞施工用水措施 为确保1#施工支洞正常用水,采取两种措施,即循环水池保温法和在洞内设置水箱法.两种措施可以单独使用,也可联合使用. 1.1.1循环水池保温法 1.1.1.1循环水池措施 现取消直接使用高压水池的水,将河水使用水泵直接抽至循环水池,从空压机里循环至水池里的水温度在10℃―15℃间,充分利用循环水池的温水,可以提高水温,在温度更低的情况下,循环水池的水与河水混合后,水温难以保证,因此循环水池需要采取保温和加热措施,在循环水池上方搭设保温棚,保温棚为4m*4m*2m(长宽高)保温棚支架使用钢筋焊接,上方使用双层军用帐篷布覆盖,棚内架设2座火炉,用以保温;
循环池内使用盘旋式电加热管用以加热,确保水池水温不低10℃,且不高于20℃. 1.1.1.2管线措施 为保证水管线路畅通,从河道取水处的水管开始到进支洞80米处,对水管进行保温处理,在水管外周缠绕超细玻璃丝棉管或保温棉,外侧缠沥青布.将三岔口至循环水池间的水管按照1%坡度设置,在循环水池至主支洞交叉处区间内的水管最低处安装一排水阀,在支洞与主洞交叉处安装一截水阀,在不使用水的情况下,将截水阀关掉,打开排水阀,将截水阀至循环水池区间管内的水排空,确保管内无水,以防止水管被冻住. 在温度低于-10℃时,增加一套洞外管线,以备用,在一套被冻住情况下及时更换另一套,确保正常施工. 1.1.1.3取水措施 在河道边安置一台5.5KW抽水泵,将水抽至循环水池,在不抽水时将水泵内的水排空,并将水泵脱离水中.在循环水池内安装一台水泵将水抽至直径为80mm的供水钢管内,送至洞内;
为保证水压满足使用需求,在支洞与主洞交叉口处安放一台11KW增压泵,增压泵在施工过程中根据需要增加数量及位置变换,保证水压. 为避免水泵损坏影响取水,增加备用泵. 1.1.2洞内设置水箱法 为防止循环水池内的水满足不了洞内施工或由于其它原因不能保证洞内施工用水,因此在洞内设置水箱.1#施工主洞内目前已经有4个避车洞,在避车洞内使用钢板焊水箱,水箱尺寸为4m*3m*1.0m,上下游各一个水箱.使用农用五征车改装成水车,用以运水,在水箱内储备施工用水,在水箱内对水使用盘旋式电加热管加热,待温度达到10℃-20℃方可进行使用. 1.2 2#洞施工用水措施 为确保2#施工支洞正常用水,亦采取两种措施,即循环水池保温法和在洞内设置集水箱法.两种措施可以单独使用,也可联合使用. 1.2.1循环水池保温法 1.2.1.1循环水池措施 现取消直接使用高压水池的水,将河水使用水泵直接抽至循环水池,从空压机里循环至水池里的水温度在10℃―15℃间,充分利用循环水池的温水,可以提高水温,在温度更低的情况下,循环水池的水与河水混合后,水温难以保证,因此循环水池需要采取保温和加热措施,在循环水池上方搭设保温棚,保温棚支架使用钢筋焊接,上方使用双层军用帐篷布覆盖,棚内架设2座火炉,用以保温;