编辑: 匕趟臃39 2014-05-01
南阳鸭河口&

天益发电有限责任公司 #2炉油枪平台电缆、气源管路整改 技术协议编号: 甲方:南阳鸭河口&

天益发电有限责任公司 乙方:河南万和电气有限公司 日期:2009-9-9 生产技术部-066 #2炉油枪平台电缆、气源管路整改 技术协议 甲方:南阳鸭河口&

天益发电有限责任公司 乙方:河南万和电气有限公司

1 项目简介 本项目主要把2号锅炉30.

8米五楼油枪平台的所有油枪和点火枪的位置反馈信号电缆就地至中间端子箱段更换为耐高温屏蔽电缆;

把所有燃烧器的小二次风挡板的位置反馈信号电缆就地至中间端子箱段更换为耐高温屏蔽电缆;

把小二次风挡板和油枪点火枪就地控制箱至气缸的压缩空气铜管靠近气缸一侧变形严重的一部分更换.

2 工作内容、范围 2.1 乙方工作范围 2.1.1乙方负责把所有小二次风挡板和油枪点火枪位置反馈信号电缆从信号开关到就地中间端子箱段更换为耐高温屏蔽电缆. 2.1.2乙方负责把小二次风挡板和油枪点火枪就地控制箱至气缸的压缩空气铜管靠近气缸一侧变形严重的一部分更换新的. 2.1.3乙方自带施工人员和施工工具,包括必要的劳保用品. 2.2 甲方工作范围 甲方提供电缆和铜管等相关的材料和电缆就地接线图,安装完工后的试验过程中的配合.

3 技术要求 3.1 项目进行所依据的标准和规范 电缆敷设国家标准GB50217-94 3.2技术准备 3.2.1认真熟识、审核施工图纸,领会设计意图,严格按照图纸要求进行电缆敷设. 3.2.2针对工程情况,对施工班组进行技术交底. 3.2.3根据工程实际情况划分施工流水段,并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数:要求至少焊工2名,高级工2名,中级工4名,初级工4名. 3.2.4施工前对电缆进行检查,电缆规格、型号、截面、电压等级均应符合设计要求,外观无扭曲、破损等现象. 3.2.5电缆敷设前进行绝缘摇测,1KV以下电缆,采用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10ΜΩ . 3.2.6计划好电缆支架的架设点.架设时应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方. 3.2.7敷设电缆前要制作好电缆标示牌. 3.2.8施工前和施工后应清除电缆桥架内的杂物. 3.2.9在需要的地方搭设好脚手架. 3.3施工工艺要求: 3.3.1对于信号电缆的敷设要求: 3.3.1.1电缆敷设区域必须有足够的照明. 3.3.1.2敷设电缆时使用的脚手架搭设要符合《电业安全工作规程》,牢固可靠. 3.3.1.3电缆槽架要经验收合格,其内部杂物应清理干净. 3.3.1.4电缆按型号、规格到现场后,电缆堆放区域10米内无明火或易燃易爆物. 3.3.1.5 编制电缆敷设明细表,确定电缆的型号规格、编号、敷设顺序. 3.3.1.6 规划电缆敷设路线图 ,根据线路图结合现场实际情况来安排部署人员到位.在电缆的起点和终点或者关键部位上安排专业电工操作,其他地方可安排一般工作人员操作,由专业技术人员现场统一指挥. 3.3.1.7作业人员全员必须接受施工技术交底并办理交底签证手续. 3.3.1.8 制定电缆敷设计划,根据计划合理的安排日程进度. 3.3.1.9 技术、质量、安全要求 3.3.1.9.1电缆敷设前参考电缆敷设明细表仔细校对电缆型号、规格,是否符合图纸要求.用摇表(500V)测量,电缆绝缘电阻大于1兆欧. 3.3.1.9.2在放线架处、各转角都需配备一台对讲机,以便随时联络. 3.3.1.9.3搬运电缆时,不应使电缆松散及受伤,电缆盘应按电缆盘上箭头所指方向滚动. 3.3.1.9.4电缆用人工牵引搬运,搬运人员要站在电缆的同一侧.电缆搬运时一定要听统一号令、统一步伐,速度要均匀. 3.3.1.9.5垂直运输时电缆的前端要有绳索牵引以防止电缆突然坠落伤人. 3.3.1.9.6展放过程中,要用放线架顺直展放,杜绝使电缆产生扭劲,每一处工作人员应严密监视电缆敷设情况,一旦有问题应立即停止牵引,并报告指挥、技术人员,待问题处理后,才继续展放. 3.3.1.9.7电缆进入接线箱内终端处时,要保证合适的预留长度,不能不够也不能浪费. 3.3.1.9.8电缆敷设完毕,应组织人力进行整理、固定.电缆桥架里的电缆要码放顺直整齐,严禁交叉、混缠、扭曲,拐弯弧度应一致,电缆弯曲半径不小于10倍电缆直径. 3.3.1.9.9 每一根电缆敷设完毕后要有专人在电缆的两头进行挂牌.电缆标牌上要标明电缆规格型号回路编号以及另一端的配电箱编号. 3.3.1.9.10有明显机械损伤的电缆严禁敷设,电缆敷设时,应防止电缆之间以及电缆与其他硬物之间的磨擦. 3.3.1.9.11电缆与保温层平行敷设时距离不小于500mm,交叉敷设时不小于200mm,电缆与非保温热表面距离不小于1m. 3.3.1.9.12在高空桥架上面的人员要有足够的照明,必须配备和正确使用安全带. 3.3.1.9.13电缆敷设水平段每隔800mm绑扎一道,垂直段每个支架上绑扎一道,拐弯处每200~300mm固定绑扎一道,在控制盘前300~400mm固定绑扎一道,在接线盒前150~300mm固定绑扎一道. 3.3.1.9.14每根电缆放出时、每根电缆敷设结束时都必须进入复核程序,即核对电缆的型号规格、始端名称、末端名称等并做好记录. 3.3.1.10质量保证措施: 3.3.1.10.1下道工序开始前要严格对上道工序进行检查,上道工序合格后方可进行下道工序施工. 3.3.1.10.2电缆敷设前,要求敷设线路提前进行检查,要对桥架内部进行彻底清理,避免杂物划伤电缆. 3.3.1.10.3电缆敷设时,电缆严禁有绞拧、压扁、护层断裂、表面严重划伤等缺陷. 3.3.1.10.4电缆排列要整齐、统

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题