编辑: 匕趟臃39 2014-05-01

一、避免交叉,转弯处弯曲半径要符合规范要求;

电缆标示牌挂装整齐、齐全. 3.3.1.10.5接线端子与芯线截面必须配套,压拉时芯线模具规格与芯线规格一致,压接数量不得少于两道. 3.3.1.10.6在电缆头附近用火时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烤伤. 3.3.1.10.7用电工刀剥皮时,不宜用力过大,电缆外皮不完全切透,里层电缆皮撕下,防止损伤电缆. 3.3.1.10.8必须保证绝缘电阻值符合规范要求,有问题的电缆禁止敷设. 3.3.1.10.9电缆的中间端子箱一端接线时要涮锡处理,涮锡时,温度要适当,焊锡要均匀,若出现焊锡不饱满、虚焊等现象,要重新涮锡,涮锡后注意清理,保证接线端子洁净. 3.3.1.10.10电缆敷设完毕后,桥架盖板必须及时盖上,电缆头制作完毕后,应立即与设备联接好,加强保卫措施,防止电缆丢失或损坏. 3.3.2 对压缩空气铜管的敷设要求: 3.3.2.1要求敷设走向合理,全程要有固定槽架或支架,固定牢固可靠,排列整齐,工艺规范美观. 3.3.2.2新旧铜管之间的对接位置要选在槽架内,以免对接头受力.对接处铜管的切割面要圆滑.所有对接包括铜管与气缸的连接要牢固可靠,严密不漏气. 3.3.2.3所有压缩空气铜管要连接正确,严密不漏气.弯管必须用弯管器. 3.3.2.4压缩空气铜管的敷设要符合本行业国家标准. 3.4验收要求: 安装结束后,所有的小挡板要经试验调试合格,甲方签字验收.挡板反馈装置要动作灵活,反馈信号正确可靠.所有油枪点火枪反馈信号要正确可靠. 3.5 技术规格、数据 3.5.1小二次风挡板共76个,每个挡板有开和关两个反馈信号.每个小二次风挡板的位置反馈信号用一根4芯耐高温屏蔽电缆.长度约10米. 3.5.2油枪共18个,每个油枪有进到位和退到位两个反馈信号.每个油枪的进到位和退到位反馈信号分别用一根4芯耐高温屏蔽电缆.长度约10米. 3.5.3点火枪共18个,每个点火枪有进到位和退到位两个反馈信号.每个点火枪的进到位和退到位反馈信号分别用一根4芯耐高温屏蔽电缆.长度约10米. 3.5.4要求更换的电缆总计148根. 3.5.5小二次风挡板共76个,每个挡板的气缸上有两根压缩空气铜管.平均每根压缩空气铜管需更换的部分长度约2米.铜管规格为外径10毫米. 3.5.6油枪共18个,每个油枪的气缸上有两根压缩空气铜管.平均每根压缩空气铜管需更换的部分长度约2米.铜管规格为外径8毫米. 3.5.7点火枪共18个,每个点火枪的气缸上有两根压缩空气铜管.平均每根压缩空气铜管需更换的部分长度约2米.铜管规格为外径8毫米. 3.5.8压缩空气铜管总计224根.

4 资质要求 4.1具有有效的承装(修、试)电力设施许可证. 4.2 具有大中型火电机组热工专业安装施工经验. 4.3乙方施工人员必需具备的条件 4.3.1参加施工人员都应受过三级安全教育,并通过安全规程考试作业人员须经过施工前的安全教育和安全技术培训,身体状况良好,可从事高空作业. 4.3.2 熟悉施工图纸及电厂锅炉施工现场环境. 4.3.3 对电缆,和铜管特点知识应相当了解,具有敷设电缆和铜管的施工经验. 4.3.4 相应工种的施工人员必需持证上岗,焊工必须持有焊工证. 5. 其他要求 5.1 乙方对本项目的设备安装、调试等工作负责. 5.2甲方根据设计及施工图要求,结合现场实际情况及时准备好相关设备和材料. 甲方提供的材料主要有:电缆、固定绑丝、绑扎带,铜管,铜管接头,镀锌管等. 5.3乙方自带施工人员和施工工具,包括工作服和必要的劳保用品.特种作业人员须持由双方认可的相关工作资格证书. 5.3.1乙方施工人员必需的器械、工具主要有: 电缆滚轮、电缆滚轮支架、吊链、滑轮、钢丝绳;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题