一部分是地下二层的冷冻机房和空调机房以及地下一层的锅炉房;
另一部分是外管线.施工流程图如下: 施工工艺及技术措施
一、管道安装
1、空调管道安装的工艺流程:
2、管道组成件及管道支承件必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于国家现行标准的规定;
3、阀门应从每批中抽取10%,且不少于1个进行强度试验和严密性试验,当不合格时,应加倍抽查,仍不合格时,该批阀门不得使用,阀门的强度试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,以壳体填料无渗漏为合格;
严密性试验宜以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格;
4、DN50(含)以下的管道用砂轮锯切割,DN50以上的管道用氧乙炔火焰切割,切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等;
切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不得超过3mm,见下图:
5、DN40(含DN40)以上的管道采用焊接连接,DN40以下的采用丝扣连接,直管段上两对接焊口中心面间的距离,当公称直径大于或等于150mm时,不应小于150mm;
当公称直径小于150mm时,不应小于管子外径;
6、焊缝距离弯管起弯点不得小于100mm,且不得小于管子外径;
7、环焊缝距支吊架净距不应小于50mm,需热处理的焊缝距支吊架不得小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm.
8、不宜在管道焊缝及其边缘上开孔.
9、管道安装时,应检查法兰密封面及密封垫片,不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷;
10、穿墙及过楼板的管道,应加套管,套管的尺寸应保证管道的保温层能够穿过套管,管道焊缝不宜置于套管内,穿墙套管的长度不得小于墙厚.穿楼板套管应高出楼面20mm,穿过屋面的管道应有防水肩和防雨帽,管道与套管之间的空隙应采用不燃材料填塞;
11、冷冻水管道与吊架之间要设木托,以防止结露,木托的厚度与保温层相同.示意图见上图.
12、管道安装时,应及时固定和调整支吊架,支吊架位置应准确,安装应平整牢固,与管子接触应紧密;
13、导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象,其安装位置应从支撑面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2;
14、支吊架的焊接应由合格焊工施焊,并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷,管道与支架焊接时,管子不得有咬边、烧穿等现象;
15、管架紧固在槽钢或工字钢翼板斜面上时,其螺栓应有相应的斜垫片;
16、管子对口时,应在距接口中心200mm处测量平直度,当管子工称直径小于100mm时,允许偏差为1mm;
当管子公称直径大于或等于100mm时,允许偏差为2mm.但全长允许偏差为10mm . 管道对口平直度
17、管道连接时,不得用强力对口、加偏垫或加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷.
18、埋地钢管的防腐层应在安装前作好,焊缝部位未经试压合格不得防腐,在运输和安装时应防止损坏防腐层.
19、管道安装时,不宜使用临时支吊架,当使用临时支吊架时,不得与正式支吊架冲突,并应有明显标记,在管道安装完后拆除.
14、压力表的安装: