编辑: yn灬不离不弃灬 2014-09-28

15、温度计的安装:

16、水平管道上变径的做法: 管道安装时,要保持上平,以利排气.变径部位应采用摔大小头的方法,或采用专门加工的偏心大小头.支管开三通时,要离开变径点一定的距离.

二、阀门安装:

1、阀门种类、规格型号符合规程、规范要求.

2、所有阀门安装前按制造厂标定的压力逐个做水压试验,合格后再安装,不能用系统整体试压来检验阀门质量.阀体的强度试验:试验压力为公称压力的1.5倍,阀体和填料处无渗漏为合格.严密性试验:试验压力为公称压力,阀芯密封面不漏为合格.

3、阀门安装前,应按设计图纸核对其型号,并按介质流向确定其安装方向;

4、阀门安装和手柄方位根据现场情况进行安装并使其便于安装和操作.

三、设备安装 一般要求 1)设备基础的位置、几何尺寸和质量要求,经检验应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定;

并应有验收资料或记录.设备安装前应对其进行复检. 2)设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等应清除干净;

预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好;

放置垫铁部位的表面应凿平. 3)设备就位前,应按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线和标高线,划定安装的基准线. 4)互相有连接、衔接或排列关系的设备,应按其要求,划定共同的安装基准线.必要时,应按设备的具体要求,埋设一般的或永久性的中心标板或基准点. 5)设备找正、调平的定位基准面、线或点确定后,设备的找正、调平均应在给定的测量位置上进行;

复检时亦不得改变原来测量的位置. 6)设备的找正、调平的测量位置,当设备技术文件无规定时,宜在下列部位中选择: A、设备的主要工作面;

B、支承滑动部件的导向面;

C、保持转动部件的导向面或轴线;

D、部件上加工精度较高的表面;

E、设备上应为水平或铅直的主要轮廓面;

7)地脚螺栓应符合下列要求: A、地脚螺栓在预留孔中应垂直无倾斜;

B、地脚螺栓任一部分离孔壁的距离应大于15mm;

地脚螺栓底端不应碰孔底;

C、地脚螺栓上的油污和氧化皮等应清除洁净,螺纹部分应涂少量油脂. D、螺母与垫圈、垫圈与设备底座间的接触均应紧密;

E、拧紧螺母后,螺栓应露出螺母,其露出长度宜为螺栓直径的1/3~2/3;

F、拧紧地脚螺栓应在预留孔中的混凝土达到设计强度的75%以上时进行;

各螺栓的拧紧力应均匀. 注:上图中,1---地坪或基础,2---螺母,3---垫圈,4---成对斜垫 铁,5---地脚螺栓,6---平垫铁,7---设备基础,8---灌浆 8)成排安装的同类型的设备,要尽量成直线.安装时先固定两头的设备,中间的设备采用拉线的方法与两头的设备找齐.

2、水泵安装 1)首先应检查水泵安装基础的尺寸、位置和标高,应符合工程设计要求;

2)水泵开箱检查应符合下列要求: A、应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;

管口的保护物和堵盖应完好;

B、应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符;

3)吸入管道与输出管道应有各自的支架,泵不得直接承受管道的重量;

4)管道与泵连接后,不应在其上进行焊接和气割,当需焊接和气割时,应拆下管道或采取必要的措施,并应防止焊渣进入泵内;

5)整体安装的泵,纵向安装水平偏差不应大于0.1/1000,横向安装水平偏差不应大于0.2/1000,并应在泵的进出口法兰面或其它水平面上测量;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)