编辑: 静看花开花落 2015-05-06

(三)控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设施必须可靠.开采突出煤层时,工作面回风侧不得设置调节风量的设施.

(四)井下中央变电所、采区变电所、爆炸物品库、充电室必须有独立的通风系统,机电设备硐室必须设在进风风流中.井下个别机电设备设在回风流中的,必须安装甲烷传感器并实现甲烷电闭锁.

(五)巷道贯通前应当制定贯通专项措施,严格落实巷道贯通通风、瓦斯检查、现场管理、通风系统调整等规定.

四、规范煤矿防治水管理及探掘作业

(一)煤矿防治水工作应当坚持 预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采 基本原则.当矿井存在水文地质条件不清,采掘作业中遇地质构造带,水质动态观测、水量动态观测等防治水基础台账不齐,未按规定留设防、隔水煤柱,未标注矿井积水线、探水线、警戒线或标注不符合要求,井田范围内有河流、湖泊、冲水性溶洞、强含水层、地质构造、老窑、采空区积水区等可能突水地段时,必须开展探放水工作.防治水工作必须做到各项制度健全、完善,配备满足工作需要的防治水专业技术人员,配备专用探放水设备,各类图件完善并按期进行修订,水文地质条件复杂及以上必须成立防治水机构,严格按照矿井中长期规划、年度防治水计划开展工作.

(二)采掘工作面或者其他地点发现有煤层变湿、挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、钻孔喷水、煤壁溃水、水色发浑、有臭味等透水征兆时,应当立即停止作业,撤出所有受水患威胁地点的人员.在原因未查清、隐患未排除之前,不得进行任何采掘活动.

(三)严禁在设计确定的各类防隔水煤(岩)柱中进行采掘活动.受水淹区积水威胁的区域,必须在排除积水、消除威胁后方可进行采掘作业.

(四)矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等,并满足矿井排水的需要.

(五)采掘工作面探水前,应当编制探放水设计,确定探水警戒线,并采取防止瓦斯和其他有害气体危害等安全措施.探放水钻孔的布置和超前距离,应当根据水头高低、煤(岩)层厚度和硬度等确定.探放水设计由地测机构提出,经矿井总工程师组织审定同意,按设计进行探放水.

(六)在探放水钻孔施工作业时,发现煤岩松软、片帮、来压或者钻孔中水压、水量突然增大和顶钻等突(透)水征兆时,应当立即停止钻进,撤出所有受水威胁区域的人员,采取安全措施妥善处理.探放水结束后,应当提交探放水总结报告存档备查.

五、规范煤矿瓦斯治理

(一)每2年必须对低瓦斯矿井进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定;

高瓦斯、突出矿井不再进行周期性瓦斯等级鉴定工作,但应当每年测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量.鉴定结果、测定和计算参数必须报省级煤炭行业管理部门和省级煤矿安全监察机构.

(二)矿井必须在采掘生产管理上采取措施,防止瓦斯积聚.当发生瓦斯积聚时,必须及时处理.当瓦斯超限达到断电浓度时,班组长、瓦斯检查工、矿调度员有权责令现场作业人员停止作业,停电撤人.

(三)矿井必须有因停电和检修主要通风机停止运转或者通风系统遭到破坏以后恢复通风、排除瓦斯和送电的安全措施.局部通风机因故停止运转,在恢复通风前,必须首先检查瓦斯,确保瓦斯浓度不超过规定值方可人工开启局部通风机,恢复正常通风.严禁在停风或者瓦斯超限的区域内作业.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)