编辑: AA003 2015-06-11
新疆天山换流站750kV联变扩建工程 环境影响报告书(简要本) 国网新疆电力公司 新疆鼎耀工程咨询有限公司 国环评证甲字第4005 号2014年11月目录1本工程建设的必要性

1 2工程概况

2 2.

1天山换流站现有工程

2 2.2天山换流站本期扩建工程

3 2.3引接线路工程

4 3环境保护目标及环境质量现状

5 3.1环境保护目标

5 3.2环境质量现状

5 4环境保护措施

7 5环境影响评价主要结论

8 5.1电磁环境影响

8 5.2声环境影响

8 5.3水环境影响

9 5.4生态环境影响

9 6公示

10 7评价结论

11 1本工程建设的必要性 根据《国家能源局关于哈密风电基地二期项目建设方案的复函》(国能新能〔2013〕272号),哈密风电基地是我国重点建设的风电基地项目之一,也是我国首个利用跨区特高压输电通道促进风电建设和消纳的示范项目,对探索利用电力外送通道扩大风电消纳范围、促进新疆等风能资源丰富地区的风能资源有效利用具有重要意义. 根据哈密东南部地区风电规划,目前哈密东南地区在建风电容量达到2000MW,同时有4000MW容量风电已拿到国家发改委路条.如此大容量的风电220kV 电网难以消纳,需要通过750kV电网送至西北或通过哈郑直流送出.天山换流站已建联变规模为2*2100MVA,已有联变的变电能力已无法满足各新建电厂以及风电场输入的容量,本工程的实施是保证哈密风电基地二期925万千瓦新能源项目送出的必要前提条件. 综上所述,为提高新疆电网与西北主网联网可靠性和稳定性,满足疆电外送需求,进行天山换流站750kV联变扩建工程的建设是十分必要的. 2工程概况 工程组成详见表2.1. 表2.1 天山换流站750kV联变扩建工程组成一览表 项目组成 ① 天山换流站750kV联变扩建工程;

② 500kV引接线路工程. 天山换流站扩建工程 站址 新疆哈密地区哈密市 建设规模 项目 已建 本期 扩建后规模 换流变(MVA) (24+4)*406.1 / (24+4)*406.1 750/500kV联络变(MVA) 2*2100MVA 2*2100MVA 4*2100MVA 750kV出线(回)

4 /

4 750kV配电装置 4线2变,3个完整串+1个不完整串 2变,1个不完整串 4线4变,3个完整串+1个不完整串 750kV高抗 2*420Mvar / 2*420Mvar 500kV配电装置 6线2变4换4滤波器大组,8个完整串 2变,2个不完整串 6线4变4换4滤波器大组,8个完整串+2个不完整串 66kV并联电抗器(Mvar) 2*(2*120Mvar) 无2*(2*120Mvar) 66kV并联电容器(Mvar) 2*(3*120Mvar) 2*(3*120Mvar) 4*(3*120Mvar) 给排水 利用现有的给排水设施 占地面积(hm2) 本期新增占地面积4.32hm2,其中围墙内占地面积3.84hm2 土石方量 土方开挖1.55*104m3,土方回填6.35*104m3,外购土方4.8*104m3 拆迁面积(m2)

0 500kV引接线路工程 电压等级(kV)

500 线路长度(km) 全长5.5km,其中同塔四回路架设0.3km(本期2回,预留2回),同塔双回路架设1.2km,单回路架设2*2.0km 涉及行政区 哈密市 导线型式 4*JL/G1A-720/50钢芯铝绞线,分裂间距0.5m 杆塔型式 直线塔、耐张塔 杆塔数量(基) 19基,其中直线塔3基,耐张塔16基 拆迁面积(m2)

0 工程总占地面积(hm2) 总占地面积6.58hm2,其中永久占地4.61hm2,临时占地1.97hm2 工程静态总投资(万元)

47523 环保投资(万元)

273 预计投运日期 2016年2.1天山换流站现有工程 (1)地理位置 本工程拟扩建的天山换流站位于哈密市西南部约25km处,西距南湖村约2km,北距哈密重工业园区约12km,西侧为省道S235,二者相距约3.5km.用地隶属于哈密市南湖乡. 天山换流站于2014年1月建成投运.站区位于山前倾斜平原,地形较为平坦开阔.自然高度在593.26~587.68m之间,西侧较高,东侧稍低,自然坡度0.5%.扩建端现状为戈壁荒滩,地表第四系地层覆盖较薄,主要为中细砂,地表无植被生长. (2)现有规模 天山换流站现有规模见表2.2. 表2.2 天山换流站已建主要内容 天山换流站地理位置 新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市南湖乡 建设规模 电压等级(kV) ±800 输送容量(MW)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)