编辑: AA003 2015-06-11

8000 直流出线 ±800kV直流出线1回 交流出线 750kV交流出线最终规模6回,已建成4回(至哈密变2回、哈密南变2回);

500kV最终规模6回(国能电厂2回、国投电厂、国网电厂、瑞虹电厂2回),均已建成. 换流变容量 (24+4)*406.1MVA 750/500kV联络变 2*2100MVA 容性无功补偿 总容量3600Mvar,分4大组,每大组分4~5小组,共18小组,每小组容量为200Mvar 感性无功补偿 1组750kV高抗,容量为420Mvar,终期2组;

本期每组750/500kV联络变低压侧按3*120Mvar低压电容器和2*120Mvar低压电抗器考虑,按4组低压电容器和4组低压电抗器预留. 占地面积(hm2) 总占地面积31.38hm2,围墙内占地面积26.20hm2 2.2天山换流站本期扩建工程 天山换流站本期扩建内容见表2.3. 表2.3 本期扩建内容 序号 项目 本期规模

1 换流变压器 无2750/500kV联络变 2*2100MVA

3 750kV配电装置 2变,1个不完整串

4 500kV配电装置 2变,2个不完整串

5 66kV并联电容器 2*(3*120Mvar)

6 征地 4.32hm2 2.3引接线路工程 本期扩建工程还需进行500kV引接线路工程.本期联络变500kV侧与一期500kV配电装置采用站外两回架空线连接. 引接线路由天山换流站联变扩建端向北出线后右转向南走线,分别在750kV天烟I、II线#

1、#2附近穿越后,跨越换流站接地极线路,继续向东走线在#3塔附近穿越哈密―郑州±800kV特高压直流输电线路后向西跨越部分施工临建房后行进接入500kV出线间隔. 引接线路全长5.5km,其中同塔四回路架设0.3km(本期2回,预留2回),同塔双回路架设1.2km,两回单回路架设各2.0km. 3环境保护目标及环境质量现状 3.1环境保护目标 通过收资调查及现场踏勘表明,本工程评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、森林公园等环境敏感目标. 评价区范围内无居民住房,换流站距离最近的局民房约2km. 3.2环境质量现状 (1)工频电场、工频磁场及无线电干扰 1)天山换流站厂界 天山换流站厂界现状监测点距地面1.5m处工频电场强度在0.013~1.393kV/m之间,均小于4kV/m限值要求;

工频磁感应强度范围在0.032(T~0.911(T之间,均小于100(T限值要求;

0.5MHz频段无线电干扰场强范围在34.51~40.49dB((V/m)之间,均小于55dB((V/m)限值要求. 2)扩建端北侧边界处 扩建端北侧边界处现状监测点距地面1.5m处工频电场强度0.174kV/m,小于4kV/m限值要求.工频磁感应强度0.054(T,小于100(T限值要求;

0.5MHz频段无线电干扰场强37.37dB((V/m),小于55dB((V/m)限值要求. 3)500kV引接线路 500kV引接线路现状监测点距地面1.5m处工频电场强度0.005kV/m,小于4kV/m限值要求.工频磁感应强度0.043(T,小于100(T限值要求;

0.5MHz频段无线电干扰场强44.46dB((V/m),小于55dB((V/m)限值要求. (2)噪声 1)天山换流站厂界 天山换流站厂界处测点昼间和夜间噪声监测值分别为34.6~51.6dB(A)和33.7~49.4dB(A),噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求. 2)扩建端北侧边界处 换流站扩建区北侧边界处昼间监测值为45.1dB(A),夜间监测值为43.8dB(A),监测点处声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准的要求 3)500kV引接线路 500kV引接线路路径经过处(换流站东侧围墙外100m)昼间监测值为38.3dB(A),夜间监测值为37.4dB(A),监测点处声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准的要求. 4环境保护措施 换流变压器全部安装在可拆卸和带有通风散热消声器的隔声室内,即采用Box-In技术,其降噪量可以达到15~25dB(A);