编辑: 麒麟兔爷 2015-06-19

1 抽检10台设备(少于10台设备全部检查) 设备基础稳固、结构完整、润滑良好、计量仪表灵敏可靠、安全防护装置齐全有效、设备效能稳定正常,且应正常运行或能随时投入运行.每发现1台不符合要求的设备扣0.1分,扣完为止. 《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》《城镇污水处理厂运营质量评价标准》(CJJ/T228)

2 因常规检修等原因需要停运或者部分停运城镇污水处理设施的,应在90个工作日前向城镇排水主管部门、环境保护主管部门报告(应急抢修的除外) 每次停运或部分停运污水处理设施都有提前90个工作日报备记录,每缺少1次扣1分 《城镇排水与污水处理条例》 2.4成本管理

1 污水处理运行单位耗电一览表完整、真实、准确 污水处理运行单位耗电一览表不完整,扣0.5分;

不准确,扣1分 《城镇排水与污水处理条例》《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》《城镇污水处理厂运营质量评价标准》(CJJ/T228)

2 污水处理电耗单耗 单耗为0.35-0.4度/立方米,扣2分;

单耗为0.3-0.35度/立方米,扣1分2定期开展成本控制分析 未及时上报成本分析书面材料扣1分;

未开展成本控制分析会扣1分;

即没有成本分析报告,又未召开成本分析会扣2分 考核指标 分值 考核内容 考核标准 依据 自查 得分 考核结果 得分 扣分原因

二、污水厂运行与管理情况(22分) 2.5安全生产

2 污水处理厂应建立安全生产制度、安全操作规程和安全管理体系,制定意外事故应急机制和紧急处理预案,并加强日常检查和专项检查,发现问题及时整改,并做好相关记录. 未制定意外事故应急机制和紧急处理预案,扣2分;

日常检查和专项检查,发现问题未及时整改,扣2分;

日常检查和专项检查,未做好记录,扣1分. 《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》《城镇污水处理厂运营质量评价标准》(CJJ/T228) 2.6安防监控

2 建立污水厂门卫制度和安保巡查制度,污水厂重点部位安装视频监控系统. 配备必要的防护和抢修装备的(渗漏报警、中和装置、抢修器材、防护用具等). 未建立门卫制度的,扣0.5分;

未建立安保巡查制度的,扣0.5分;

未配置安防监控系统,且监控数据储存时间少于15天的,扣0.5分;

未配备必要的防护和抢修装备的(液氯渗漏报警、中和装置、抢修器材、防护用具等),或装备不能正常使用的,每发现1项扣0.5分(扣完2分为止).配电间安全防护设施不能正常运行或无定期巡查记录的,扣0.5分.污水厂未实现双电源供电的,扣0.5分. 《城镇排水与污水处理条例》《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》《城镇污水处理厂运营质量评价标准》(CJJ/T228) 2.7人员岗前培训与持证上岗

1 关键岗位(管网维护、污水处理、污泥处理、水质化验、安全管理、设备维修、电气及仪表自控、运行和调度等)人员,应按规定进行岗前培训并持证上岗 关键岗位(管网维护、水质化验、安全管理、电气及仪表自控等)人员,无证上岗,每发现1人扣0.5分,扣完为止 《城镇排水与污水处理条例》《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》《城镇污水处理厂运营质量评价标准》(CJJ/T228 考核指标 分值 考核内容 考核标准 依据 自查 得分 考核结果 得分 扣分原因

三、污水管网(含泵站)运行与管理情况(25分) 3.1管网档案

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题