编辑: 丑伊 | 2015-09-06 |
请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.【回复意见格式见 http://www.yzkzb.com/ 下载中心--表格下载--审查意见回复单】 二O一五年一月二十七日 (审查机构公章) (附14页审查意见) 项目概况 项目名称 联发君悦华府10#―20#住宅楼、地下车库 建设单位 联发集团扬州房地产开发有限 公司 项目地址 广陵区.. 建筑总高度 33.8 M 建筑面积 82664.66 M2 建筑层数 10#、13#、17#―20#地上十一层+机房层+地下一层;
11#、12#、 14#―16#地上十七层+机房层;
地下车库地下一层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 一级 基础形式 桩基 结构体系 框架剪力墙 送审日期 2015-1-8 勘察单位 江苏省工程勘测研究院有限责任公 司 资质等级 甲级 设计单位 江西省建筑设计研究总院 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. (给排水节能)专项审查 11#、14楼:
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、水施9/14, 11#楼给水、消防给水管道系统图 J/1采用市政给水管直接供水,接入口工作压力为0.28MPa,3F、4F均应设置减压设施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa;
水施10/14, 14#楼给水系统图 GJ/A、GJ/B中7F~10F给水支管应设减压设施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa,本设计中将减压设施设于11F~12F;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要求. 12#楼、16#楼:
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、水施9/14, 12#楼给水、消防给水管道系统图 J/1采用市政给水管直接供水,接入口工作压力为0.28MPa,3F、4F均应设置减压设施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa;
水施10/14, 16#楼给水、消防给水管道系统图 JL-
1、GJL-A、GJL-B中低区给水支管应设减压设施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa,本设计中将支管减压设施设于给水高区,反而使高区给水压力不足;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要求. 15#楼:
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、水施8/11, 15#楼给水统图 JL/
1、GJL/A、GJL/B中低区给水支管应设减压设施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa,本设计中将支管减压设施设于给水高区,反而使高区给水压力不足;