编辑: LinDa_学友 | 2015-10-02 |
2 资料员 有专职安全资料员计1分,无资料员扣1分.
9 临时用电 用电管理 按规定编制临时用电施工组织设计0.5分;
用电组织设计缺乏针对性扣0.2分,审批程序不符合要求扣0.2分;
未按规定进行接地电阻测试和漏电保护器检测扣0.2分,未如实填写巡视记录扣0.2分.
3 外电防护 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离符合要求计0.5分;
小于安全距离无防护的扣0.5分,防护设施搭设不符合规范要求扣0.3分. 接零保护系统 施工现场配电系统采用TN~S系统计0.5分,接地接零、防雷措施不符合要求扣0.3分. 配电?线路 配电线路符合规范要求计0.5分,不符合要求扣0.5分. 配电箱 采用三级配电、二级保护系统的计0.5分;
不符合扣0.5分;
漏电保护装置安装不符合要求,每处扣0.2分;
箱体及箱门未做接零保护,每处扣0.2分;
不符合 一机?、一闸、一箱、一漏 ,每处扣0.2分;
电箱无门、无锁、无防雨措施,每处扣0.2分;
漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏,每处扣0.2分;
配电箱安装不符合要求每处扣0.2分. 现场照明 照明线路和安全电压线路架设和使用符合规范要求计0.5分;
照明用电和动力用电混用每处扣0.2分;
特殊场所、手持照明灯具未使用安全电压,每处扣0.2分;
阴暗作业场所、通道口未设置照明或应急疏散照明,每处扣0.2分.
10 起重设备(含施工升降机、物料提升机)及小型机具 产权备案和使用登记 按规定办理备案和使用登记手续、资料齐全有效计0.5分,未办理的一票否决.
5 设备租赁 租赁合同、安全协议内容真实、全面的计0.3分,不符合要求的扣0.3分. 安装拆卸 安装拆卸(包括加节、附着)过程规范、方案内容完整,签字盖章齐全的计0.5分;
不符合规定的扣0.2分. 检验检测 按规定进行了检验检测,资料完整的,计0.5分;
未经检验检测或检验检测不合格使用的一票否决;
不完整扣0.3分. 使用管理 特种作业人员持证上岗,无违章操作计0.4分;
发现违章操作每项扣0.2分. 维护保养 按规定进行维护保养、记录真实齐全计0.4分;
未进行维护保养扣0.4分,维护保养不到位扣0.3分. 现场实体检查 设备保险限位装置齐全有效,符合规范要求计1分;
缺少保险限位装置或保险限位装置失效本项不得分. 主要结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀等重大隐患计0.5分,存在上述情况本项不得分. 设备基础、配电系统、防雷接地符合要求,与架空线路安全距离符合要求计0.4分;
不符合的每项扣0.2分. 小型机具、设施(电锯、电焊机、气瓶、手持电动工具等)防护及验收符合要求计0.5分,不符合每项扣0.2分.
11 脚手架及模板支架 扣件式脚手架 立杆基础,纵、横向扫地杆设置和固定,排水措施符合规范及专项施工方案要求的计0.2分,不合格的每项扣0.1分.
5 架体与建筑结构拉结方式、连墙件符合规范及专项施工方案要求的计0.2分,不合格的每项扣0.1分. 搭设高度超过24米的双排脚手架,采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接的计0.2分,不符合的扣0.2分. 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距、纵横向剪刀撑、斜撑设置符合规范及专项方案要求计0.2分,不合格的每项扣0.1分. 杆件连接符合规范要求计0.2分,不符合要求的扣0.2分. 悬挑式脚手架 钢梁截面高度按设计确定或截面形式,固定段长度大于悬挑段长度的1.25倍,外端设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结,钢梁与建筑结构锚固处结构强度、锚固措施、间距按悬挑架体立杆纵距设置符合设计和规范要求的计0.3分;