编辑: LinDa_学友 | 2015-10-02 |
不符合要求的每项扣0.1分. 纵横向扫地杆、剪刀撑、斜撑的设置符合规范及专项方案要求计0.2分,不符合要求的每项扣0.1分. 架体按规定与建筑结构拉结符合规范及专项方案要求计0.2分,不符合要求扣0.2分. 立杆底部与悬挑钢梁连接处采取可靠固定措施,承插式立杆接长采取螺栓或销钉固定的计0.3分,不符合要求的每项扣0.1分. 附着式升降脚手架 防坠落、防倾覆、同步控制装置各项安全装置均符合要求的计0.3分,不符合的扣0.3分. 架体支撑跨度、水平悬挑长度、悬臂高度、剪刀撑均符合施工安全要求的计0.3分,不符合的每项扣0.1分. 附着支座设置、数量及受力螺栓安装质量符合相应标准要求的计0.2分,不符合要求的每项扣0.1分. 架体升降符合规范及专项施工方案要求的计0.2分,不符合的扣0.2分. 模板支架 基础稳定,承载力符合要求计0.3分,不符合扣0.4分. 立杆、水平杆、斜杆、剪刀撑等杆件设置符合要求计0.5分,不符合每项扣0.2分. 螺栓安装质量符合相应标准的计0.2分,不符合扣0.2分. 荷载 脚手架施工荷载均匀、符合设计规定的计0.2分,不符合要求的每项扣0.1分. 脚手板与防护栏杆 脚手板满铺、牢固稳定,规格、材质符合要求计0.2分;
每有一项不符合要求的扣0.1分;
作业层防护栏杆、挡脚板不符合要求的每项扣0.1分. 层间防护 作业层脚手板下采用安全平网兜底或作业层以下每隔10米采用安全平网封闭的计0.2分,不符合要求的扣0.2分.? 构配件材质 质量证明文件齐全有效,钢管直径、壁厚、材质,无钢管弯曲、变形、锈蚀严重现象,符合要求的计0.2分;
不符合要求扣0.2分. 安全通道 有人员进出专用通道,符合规范及专项方案要求计0.2分;
不符合要求扣0.2分.
12 高处作业吊篮 安全装置及架体 防坠安全锁、上限位装置、安全绳(安全带)固定位置、支座设置、前梁外伸长度符合施工设计及安全规程规定的计0.5分;
无安全装置或安全装置不合格本项不得分.?
2 悬挂机构 前支架与支撑面相互位置符合施工设计及安全规程要求的计0.3分,不符合要求扣0.3分. 钢丝绳工作索和安全索 工作钢丝绳和安全钢丝绳设置符合施工设计及安全规程要求的计0.3分,不符合的扣0.3分. 安装作业 吊篮平台组装符合产品说明书、构配件是同一生产厂家的合格产品计0.2分,不符合的扣0.2分. 升降作业 吊篮内作业人员数量不超过规定人数、吊篮内作业人员有专用安全绳、作业人员从地面进出吊篮的计0.3分,不符合的扣0.3分. 配重件 配重重量符合设计及安全规程要求的计0.2分,不符合扣0.2分. 防护装置 防护栏杆和防护顶板符合设计及安全规程要求的计0.2分,不符合的扣0.2分.
13 安全防护 临边防护栏杆 临边防护栏杆设置符合要求的计0.5分;
不符合要求的每处扣0.2分.
3 安全网 安全防护网设置符合相关标准规范要求的计0.3分,不符合要求的扣0.3分. 楼梯口和预留洞口 安全防护符合规范要求的计0.3分,每有一项不符合规范要求的扣0.3分. 通道口 防护棚搭设严密、牢靠,防护棚长度符合坠落半径要求的计0.3分,不符合规范要求的扣0.3分. 电梯井口 洞口防护及电梯井内水平安全网设置防护措施可靠的计0.3分;
不可靠的扣0.3分. 井内每隔两层设置一道水平安全网且不大于10米的计0.3分,不符合要求的扣0.3分. 安全帽和 安全带 佩戴正确的计0.4分,没有佩戴或佩戴不正确每人扣0.2分 防护用品质量 质量合格计0.3分,质量不合格扣0.3分. 警示标志 现场危险部位安全警示标志齐全计0.3分;